高层建筑给水排水工程.1989
同济大学出版社钱维生 编著
毕业两个月了,想起当初开始作毕业设计的毫无头绪...算了,不废话了。以下把我毕业设计时用到的资料、样本、工具、成果全都传上来,仅供参考。虽然有部分内容是在本站下载的,但都是经我挑选、整理过的,请斑竹手下留情,网友暂时不要跟帖,我会分批上传。 <有的内容采用分卷压缩,考虑到有的朋友以前没有接触过,这里提示一下:把同一内容的几个部分(比如说三楼和四楼)都下载到同一文件夹,分别命名为1、2、3..., 然后再解压就OK了!>
基本设计步骤一、设计条件(一)、建筑部分1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据);2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置;3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)?(二)、电气部分1、根据建筑布置确定电气系统(主要
高层建筑给水系统设计步骤详解
1.工程概况 本项目占地面积19436.99平方米,总建筑面积185932平方米,其中三层地下室面积35623平方米,四层商业裙楼面积30159平方米,住宅塔楼建筑面积120150平方米。给排水系统包括:给水系统. 排水系统和四层虹吸雨水排水系统。 2.给排水系统施工方案 2.1生活给水系统 2.1.1 生活用水量 本工程的生活最高日用水量为1817m3。 2.1.2 室外给水系统 水源为市政自来水,在本工程3号楼东面规划路处接一条DN300生活给水管,在3号楼室外设一套DN300生活给水水表计
某民用大厦,整个建筑分为3段, 建设工程信息称其中下段裙房部分地下室为泵房、配电室、仓库,1~3层为大型商场、豪华舞厅、高档KTV包房、餐厅等;中段4~8层为办公室和会议室,9~18层为星级宾馆;上段19层为层高6m的多功能大厅,20层为水箱间、电梯机房和大型的观光玻璃球层。总建筑面积约19600,为设施豪华、功能复杂的一类综合性高层民用建筑。 1 给水系统 给水系统的供水范围为本建筑内的各种生活用水,最高日用水量为480m3。给水系统竖向分为3个区:1~3层为低区,由室外市政给水管网直接供水;4~13层作为中区,该区用减压阀减压供水;14层以上为高区。中区和高区由设于屋顶的2座30水箱供水。屋顶水箱进水由设于地下室水泵房内的2台(一用一备)生活水泵从生活专用水箱内吸水加压供给。 2
1优化建筑给水排水工程设计的必要性所谓的建筑给水排水工程是建筑安装工程的一个分支,主要是研究建筑内部的给水以及排水问题,保证建筑的功能以及安全的一门学科。其包括建筑给水系统,建筑排水系统,中水系统,景观系统,消火栓给水系统,热水系统,自动喷水灭火系统等。对于建筑工程而言,无论是何种建筑形式,无论工程量大与否,建筑排水给水工程都是整个建筑工程中重要的组成部分,在一定程度上影响着整个建筑工程的完整性,密切联系着工程质量问题。对于建筑的使用者而言,无论是居民自用,还是企业运转,给水与排水都是维持使用者日常生活或工作的必备条件。综上所述,建筑给水排水工程在建筑工程中占据着重要位置,是整个建筑工程正常投入使用的一个必要条件。人们不仅要求建筑内安装给水排水系统来维持正常生活工作,更希望可以优化给水排水工程,有一个良好的“水”环境,故而建筑给水排水工程的设计优化至关重要。这就要求相关设计人员制定一套最优化的给水排水工程方案。在设计过程中要有完善的构想,清晰的条理,创新的思维,科学的布局。由于建筑物所在地的地理环境各不相同,所以要结合具体的地理条件与建筑物本
小高层建筑给水系统安装施工的质量对房屋的整体质量和功能都有极大的影响,因此,建筑企业在进行施工时必须对给水管道安装施工过程中的各种问题和安全隐患进行及时的预防,提高建设施工的整体质量。
收录于话题
近年来,高层建筑在我国经济快速发展的背景下已经屡见不鲜,而且还有不断增长的趋势。在高层建筑的施工中,建筑给排水是整体工程的重要组成部分,其施工质量的好坏直接影响到建筑物后期的使用。本文根据笔者从事多年的高层建筑给排水工程实践经验,主要从建筑给水、建筑排水这两个方面来探讨高层建筑给排水技术。 一、高层建筑给水工程设计要点 1.给水管道的选择 高层建筑给水管道的选择要考虑多方面的因素,如材料、管径、硬度、耐腐蚀性以及使用寿命等。前几年,给水工程使用的管道材料大多是镀锌金属的,这种材料制成的管道不仅容易生锈,而且耐腐蚀性也较差。近些年,塑料管道在给水工程中被广泛使用,一方面是因为塑料材质的比金属材质的更耐腐蚀、质量也较轻,这在一定程度上减小了工程的施工
来源:给排水设计圈,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 一、设计条件 建筑部分
高层建筑中排水工程施工综述 论文栏目:高层建筑论文 1施工技术根据上述的施工要点与施工难点,针对预留预埋、分区施工和样板层等方面提出有效性解决对策,具体表现如下:①预留预埋。高层建筑排水工程的施工质量取决于预留预埋孔洞、管井与套管的可靠性与准确性,如果预留预埋孔洞、管井与套管无法保证准确性与可靠性,那么高层建筑在装置与净高厨卫管道时就会受到严重影响,最终直接危害到日后的使用。因此,除了要防止预留预埋作业损害到建筑物结构外,还要避免事后凿孔、预埋管井不合理、预埋套管偏移等情况的出现,以有效满足事前控制要求。②分区施工。因为高层建筑具有垂直高度高、施工范围广、人员组织管理困难等特征,所以施工作业必须按照分区装置形式执行,采取分区施工方法不仅能够将高层建筑垂直空间的效用充分发挥出来,还可以大大缩短施工工期,防止施工混乱局面的产生,这对于施工管理来说具有十分重要的意义。③样板层。为了确保标准层管
建筑给水排水工程设计计算电子版
论文简介:整理、甄选众多给排水设计案例,在相似工程中有借鉴参考意义,非常好 投稿网友:zhu_athena 上传时间: 2013-07-31
图纸简介: 本设计为二十一层综合楼,建筑类别为一级,防火等级为中危险级Ⅰ级。须设建筑给水排水、消防、热水系统。该建筑地下二层为水池、泵房、设备间、换热间、车库,地下一层为商场,地上一层为办公大厅,二至二十层为办公室,二十一层为越层与二十层相通。地下一层和一层有公共卫生间,底下二层有值班员卫生间,一至二十一层办公室内设有卫生间。 投稿网友: qlisea
根据实践经验,结合相关规范,总结了高层建筑给水排水施工中存在的质量通病和应注意的有关问题,分析原因并提出正确的施工方法,以期有效地搞好给排水工程的质量管理工作 。一、预埋套管外刷油漆。这种做法是不正确的,套管与混凝土接触部分,不做防腐处理 ,预埋在混凝土内的套管如果在管外涂刷油漆 ,会使管道与混凝土接触部分粘合不好。
图纸简介: 某8#楼给排水施工图。设计内容包括:给水、排水、热水和消防,设计图纸包括:各层平面布置图、管道系统图(给水、排水、热水和消防)。 投稿网友: xuelian1223 上传时间: 2014-08-08
建筑给水排水工程(第四版)http://down.sinoaec.com/tech/detail123110.htm
高层建筑给水排水工程
高层建筑给水排水工程专题,为您提供高层建筑给水排水工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑给水排水工程 相关的专业交流讨论,更多高层建筑给水排水工程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题