智能布线信息配线箱解决方案推荐东客信息配线箱优点家居系统布线方案http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=20246&way=3
做一个地铁商场的部分,但是商铺什么的都没定,只划分了空地上的商铺区域,需要放信息配线箱给商铺 想请问下只知道面积的话,怎么去估算信息配线箱的数量?本来想一个商铺给一个信息配线箱的,但是个数和划分区域都不明的情况下如何估算?谢谢
配电间内若同时有强电照明箱和弱电(网络、电话)配线箱,其安全距离是多少,在那个规范上有啊?弱电(网络、电话)配线箱的宽度和深度一般是多少啊?谢谢。。。。。。。。。
请教在下理解是住户配线箱是弱电的箱子(是综合布线用),而配电箱(则是照明,空调插座等用的)?一般户内只需设置这样两个箱子即可 ? 图中标注为红色的部分是否表示AL3只是给用户配线箱提供电源?(但在下在AL3中并没有看到一条支路为给用户配线箱供电,原因是什么?)同时为什么在图中没有给出电话、数据、电视等线路从那引来? 提前谢谢您的回复。
想请教综合布线的问题:主干光纤进入楼层配线间后,是不是应该先进入一个什么光纤的转换器,再经过网络交换机,再经过配线架,这样房间内部的信息点就可以上网了?光端机是作什么用的呢?谢谢啦,多多赐教!电话电缆是不是直经过配线架,而不经过交换机,请教啦!
100对电话电缆配出80对电话线怎么标?80/100还是80/200?我开始标的是80/100,可审图的说电话配线箱的容量是指进线点和配出点的和,既80/200,小弟查资料也没找到,那位知道,告诉小弟吧!最好告诉我出处,让小弟好好了解一下
一般住宅一户一根数据线 两对电话线 和 一根有线电视数据线,均由底层总配线箱引上,每层设分线箱,请问此分线箱有用吗?当然对有线电视来说是有用的,箱里可装分支器,对于网络 和电话 ,我不知道有什么用?应该用配线还是跳线啊?我不明白,在请问把这三个装在一个箱子里,这箱子有多大?
配线箱在瑞上可以明装,也可以暗装,但是在不同材料的墙上的安装有不同的安装方式,下而先介绍配线箱在钢筋混凝土墙上的暗装方法。 如图6-2-15一图6-2-18所示,配线箱在钢筋混凝土墙上暗装的四种方式.其特点如下:
初步接触综合布线,好多问题一知半解。如何根据信息点的数量,选择线缆和配线架?选择何种语音和数据配线架,线缆的对数,选择何种线缆?
自家装修,打算省下弱电箱及配线架的钱,在网线两边均设信息插座,其中一边集中设置2个双口信息插座然后接路由器,另外4个单口信息插座放射至客厅、主卧室、书房、副卧。然后家里打算用电信的ADSL,电话线两边均设电话插座,一个电话插座设在信息插座旁,另一个设在电话旁。最后在放电话附近再设一个电话插座把进户电话线接至此。大功告成,使用上应该和采用配线架的方式相同吧。各位大大请发表意见。
求助 一级配线箱临时配电房 质监站今天来检查,已经有一个电力系统接好的高低压成品配电柜,外面说需要砌筑一个配电房用于给一级配电箱,求助配电房如何砌筑,基础、窗洞、预留洞口等 求图纸 谢谢
1 规范性引用文件 及分析 1.1 国家、行业
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 12:53 编辑 施工现场临时用电示意图 ---------------------------------------------------
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
一个沈阳的项目,28层住宅,2单元,每层4户,楼高87米。弱电间在地下一层,每个单元1个共用的强弱电井(1200宽x700深)。因为电井太小,无法安装布线配线箱和网络设备,交接箱初步考虑放在弱电间,电井内仅敷设至各户的UTP双绞线。但是按照规范,综合布线的水平线缆不能超过90米,上面几层就无法满足规范要求了。请问大家有没有好办法?
1,如果两个振型,平动系数和扭转系数刚好互补的话,这两个振型是不是互相偶联?2,第一振型当中,如果出现了较大的扭转系数,是否还作为第一平动振型,有没有明确的分界线。或者是这样的结构布置不合理,需要改进。3,与第二个问题相应的,如果第一个出线的扭转振型中含有较大的平动系数,是否还作为第一扭转周期,有没有明确的分界线。或者是这样的结构布置不合理。4,如果两个振型是互相偶联的话,其中第一个还是第一平动周期振型。而第二个又刚好处在第一扭转周期,第二个是不是不能再作为第一扭转周期,因为第一平动周期的振型已经把这个振型包含在内了。
这个是仍然在天天使用的.上图
结构分析结束后,如何输出结构周期信息,点击显示-显示表-分析结果-结构输出-振型信息-质量参与系数,但是仍然看不到对应周期~
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆? 电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神