7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,
重磅出击,土木首发!
表5.2.1 住宅建筑照明标准值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作业面邻近周围照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.4的数值。 注:作业面邻近周围指作业面外宽度不小于0.5m的区域。▲ 点击收起条文说明4.1.4 作业面邻近周围的
对于新的照明规范:《建筑照明设计标准》,其中7.2.12:当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。而现在大部分灯具都是 I类灯具。那就意味着 照明回路都是 3线?!请高手指点
《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)中7.2.7中规定每一照明单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源不宜超过25个; …… 这个规定的光源数25个是指灯具个数还是实际的发光源数呢?
很好的资料
--------建筑照明设计标准 7.4.5 每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能,也便于维修。一般说,较小房间每开关可控1~2支灯泡(管);中等房间每开关可控3~4支灯泡,大房间每开关可控4~6支灯泡。这里有个疑问。就是:为什么每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能????是怎么节能的.节能到哪里?什么原理..有人说是线路长短的问题..我感觉不太另我信服.希望高人指导下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
刚刚把条文说明搞完,图片版1024x768,现上传网站上传速度太慢,大家别着急。1/14
书是规范编制组编的,权威性不用置疑。对6.2节设计论证中的照度计算,偶有二个问题,关于利用系数取值的:1. 办公建筑,几种房间的RI不同,为什么利用系数均取0.59?2. 商业建筑,参数均相同,而利用系数又不同(如一般营业厅为0.69/0.77)?利用系数该与室形指数,反射比,灯具类型,灯具效率有关,书上的计算考虑了灯具效率,但该数值怎样体现在计算中呢?
相信大家现在应该用这个新标准了吧,现在遇到了些问题,一个6.6m×5.6m办公室,面积37按新标准照度应为300,按俺的估算要10个36W荧光灯管(不知算的对否)原来俺都会设置3×2个双管荧光灯,则感觉刚好,可现在问题来了,算了一下照明功率密度值为12×36/37=11.7这可是大于规范规定的普通办公室为11的标准,违反强条了,汗......怎么办呢?设5个双管刚好,可怎么布置呢?不对称总感觉难看,放三管灯呢?也想不出好的布置方法,难道只有放单管灯?感觉不好大家帮忙出出主意吧!!!
某网友上传,鉴于没有规范频道,故转至此处,望需要者取之
《建筑照明设计标准》主要修订内容介绍 2005-6-10 赵建平 张绍纲 李景色 任元会 摘要:对新修订的《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的主要修订内容作了梗概介绍,包括照度标准值、照明质量、照明功率密度值等方面的变化。关键词:照度 照明质量 照明功率密度 管理与监督 新修订的《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)现已发布,自2004年12月1日起实施。新编标准是原《工业企业照明设计标准》(GB 50034-92,以下简称《工业标准》)和原《民用建筑照明设计标准》 (GBJl33-90,以下简称《民用标准》)合并后经修订而成。新标准的照度水平有大幅度提高;照明质量标准水平已与国际标准接轨,对各房间或场所的眩光限制和显色性已定量化;增加了居住、办公、商业、旅馆、医院、学校和工业等七类建筑的照明功率密度(LPD)的最大允许值;还有其他一些技术变更。总体上新标准已接近或达到国际同类标准的水平。现就新编标准中的主要修订内容予以梗概介绍。1 照度标准值1.1
本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:40 编辑 王 亚 源摘 要 介绍新建筑照明设计标准对现在照明设计的影响。关键词 节能 照明设计标准 照明设计
经常用的照明设计标准,大家参照下。
知识点:建筑照明设计标准
求!!!建筑照明设计标准条文说明Word版!!! 小弟我找条文说明好久都没找到。。想要WORD版的。在资料中心有一个。但下载下来是空了那位大哥大姐有的。可以发我一份么。
<<建筑照明设计标准>>GB50034中7.2.7条中“光源数”何解?比如一盏三管荧光灯,它属于三个光源还是一个光源呢?
求教,目前在做一个国外照明设计,要求参照IEC标准,求大神告知IEC中哪一本是关于照度计算的,哪一本可以查到利用系数。求告知
1.第3.2.1条 本条文涉及到光源、灯具及镇流器、灯具数量、灯具价格、光源寿命、运行维护费用等,也就 是整个照明方案的经济技术比较,涉及照明方案的节能、照明质量和包括初投资及运行维护费 用在内的等效全费用。节能、质量和费用哪一个更重要?照明质量中色温、显色性、统一眩光 值、照度均匀度、照明功率密度在比较中,它们各自的重要程度如何排序?在各个参数都不相 同的情况下,如何进行综合技术经济分析比较?规范应给出具体的比较方法和具体的评判标 准。仅说说而已,本条文根本无法实施。