今天看书,突然看到高压真空接触器,因本人从来没接触过这东西,特想来问问各位师傅们,这设备是起什么作用的啊?干什么用的,在什么场合用.
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
各位大神,本人刚接手个小区配套工程,图中公共照明箱中接触器和熔断器有什么作用?CJ10型接触器是不是已经淘汰了?换成CJ20型的可以吧?我们在安装时只把一次联好,二次是不是需要做消防的来接啊?RD-16A熔断器用RT18-32 16A的可以吧?熔芯是不是选的大啊?
知识点:接触器
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
求教下图接触器作用,图见附件
接触器是一种自动的电磁式电器,适用于远距离频繁接通和断开交直流主电路及大容量控制电路。其主要应用于自动控制交、直流电动机,电热设备,电容器组,电阻炉等。防晃电接触器它不仅能减轻操作者的劳动强度,使操作者避开高电压、大电流的电路,确保人身安全,而且控制容量可以很大,工作可靠,操作频率高,使用寿命长,还具有低电压(欠压与失压)释放保护功能等优点,因而得到了广泛应用。以上就是松峰电气的小编为您做的简单介绍
常规L1,L2,L3为A相,B相,C相电源进线;常规T1,T2,T3为A相,B相,C相电源出线;A1,A2为接触器线圈两端;有两个A2是厂家为方便接线,A2有两个接线点,是一样的,接线时可以A1,A2接在接触器一侧,也可以接在接触器两侧;13NO,14NO为常闭接点;
我在图纸中发现有个去消防动力箱的电源断路器下有个接触器触点,但是没有在全套图纸中发现接触器线圈,请问这个触点一般都是从哪里来,起什么作用
听说加旁路接触器可以使软启不用长时间工作,延长其使用寿命。它的工作原理或过程是什么?是不是在软启动器启动电动机后将电路切到旁路接触器,让软启断电休息?
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 编辑 我在民用建筑工程技术措施产品选用技术里面看到下面一条⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。这个怎么理解啊。为什么选择
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
知识点:负载监控器接触器
现有一个配电箱,共四个回路。其中3路1,2,4是380V出线的风机电源,另一路是220V的。以前调试、开机一切正常。现220V和2号回路的380V出线正常。而另外两路均开不出机,经查1,4回路的接触器进线380V电源正常,出线相对相均为0V,相对零为220V。启动按钮按下去,接触器均可正常吸合。请问这是什么问题?是不是接触器坏了,急!!