1.《钢规》表5.3.1取腹杆的计算长度时,双角钢 ┓┏(非十字形)中间无联系,是按斜平面还是平面内外取值?2.双角钢分别与节点板单面连接,按轴心受力计算强度和连接时要不要按《钢规》3.4.2条乘以系数0.85?以上是在做《答题指导》、《30天冲刺》时的一些疑问,请大家指教。
本人在做一桁架,桁架下翼缘用双角钢,我需要的是把双角钢的长肢在下,短肢在上,在选取截面的时候我只有找到长肢在上,短肢在下的截面,请问我的情况如何放置双角钢?
按《钢规》3.4.2,单面连接的单角钢强度指标应预折减,那么双角钢杆件焊在一块节点板的两面,每面的焊缝强度设计指标是否要折减?另外,两根H型钢组成的格构柱,用于连接两个翼缘的两个角钢缀条在计算时能否当作双角钢?我看过一个往年试题,题中提到“各于一个翼缘连接的两角钢之间用缀条相连”接下来计算过程中就当双角钢了,妥否?不过该题接下来计算角钢与H型钢焊缝连接长度时,又按单面连接的单角钢对强度指标进行了折减,不理解。
《钢规》3.4.2条2款:“单面连接的单角钢在轴心受压计算稳定性时,构件的强度设计值应乘以折减系数”。条文中指明为“单角钢”,双角钢(单面连接)也要按此条执行吗?施岚青《答题指导》4.3-2.17和4.3-2.18题都这样折减了,是否有误?高手啊,赐教赐教!
《钢结构设计规范》GB50017-2003之5.1.5条规定“受压构件的两个侧向支承点之间的填板数不得少于2个”。在中间放1个填板为什么不行呢?有人能详细解释一下其中的原由吗?谢谢。
利用双角钢组合成的T形构件,关于对称轴的回转半径是按照组合构件来计算的,但是在计算关于非对称轴的回转半径是按照一个单角钢来计算还是按照双角钢组合来计算?做施岚清的书中计算构件的长细比时遇到的问题,他的书中都是按照单角钢来计算的。跟双角钢计算的回转半径相差两倍 。
刚才做兰定筠版2007年28、29题,虽然做对了答案,但是对题意还是不解啊,双角钢如何单面连接啊?
Q235钢,双角钢组合T形构件,长细比大于120,就不能套用附录B.5公式,那怎么求受弯整体稳定系数呢?请大家帮忙解惑,谢谢
我是初学者,对于3d3s10.1的学习,有很多不懂的地方。比如最简单的利用添加杆件,直接画出一根格构四角钢组合截面的立柱。结果出现的界面偏差,不知如何处理。请教老师指导。
可以提供:等边角钢--强度和稳定计算表格吗?我是搞线路铁塔设计的,我没有新规范的计算小程序,有的话和我联系 wunb@fedi.cn qq:18927196注明是钢结构,不胜感谢。
该手册有问题,比如75的等边角钢,10个厚的应该是11.089,而该软件上面是6.211??好像数据错位了~看谁能修改修改在上传上来~
预算人员只需要添加表格中的“红底”列表格内容,其他均有表格自动完成。
不少加油站网架都是用角钢的格构加缀条式柱,PKPM软件中不好建模计算分析。发来这份资料可能参考
工业建筑结构设计中经常会碰到钢漏斗的设计,我是个新手,对钢漏斗的各个侧壁的受力情况不甚了了,又没查到相关的资料,各位大虾请多多指教。
钢板粘贴胶为双组份改性环氧树脂粘钢胶,具有粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好、抗冲击性强,常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌、不含挥发性溶剂、无毒以及施工方便等特点,应用于梁、板、柱等混凝土构件粘钢胶加固。 粘贴施工 1、基本流程 混凝土和钢件表面处理→固定构件的选择及制作→配制卡本®粘钢型建筑结构胶→涂敷胶粘剂及粘贴钢板→固定、加压、固化→拆除固定加压构件→质量检验→表面防护、防腐处理→交工验收 2、施工工序 ①粘接面处理:混凝土表面用角磨机打磨直至露出新面,并将灰尘清除干净;钢板用角磨机打磨粗化; ②固定构件的制备:根据加工工艺要求和不同部位的粘贴情况,选择不同的固定方法; ③调胶:首先将A、B组份分别搅拌均匀,然后再把A、B两组份按重量比3:
这是华南理工大学土木工程系蔡健老师 2004年的一份讲义截选一、钢—混凝土组合结构概况(一)钢—混凝土组合结构的一般概念组合结构定义:组合结构的种类繁多,从广义上讲,组合结构是指两种或多种不同材料组成一个结构或构件而共同工作的结构(Composite Structure)。钢—混凝土组合结构是继木结构、砌体结构、钢筋混凝土结构和钢结构之后发展兴起的第五大类结构。从广义概念上看,钢筋混凝土结构就是具有代表性的组合结构的一种。组合结构分类:组合结构通常是指钢—混凝土组合结构,其中钢又分为钢筋和型钢,混凝土可以是素混凝土也可以是钢筋混凝土。国内外常用的钢—混凝土组合结构主要包括以下五大类:(1)压型钢板混凝土组合板;(2)钢—混凝土组合梁;(3)钢骨混凝土结构(也称为型钢混凝土结构或劲性混凝土结构);(4)钢管混凝土结构;(5)外包钢混凝土结构。(二)钢—混凝土组合结构的发展概况钢—混凝土组合结构这门学科起源于本世纪初期。于本世纪二十年代进行了一些基础性的研究。到了五十年代已基本形成独立的学科体系。至今
本人设计一厂房,内有两台十吨吊车。虽翻看车间电气线路安装图籍,但由于水平有限,还有几个疑问向各位请教。1 删2 对吊车供电应该是三根线还是四根线?我个人觉得应该是四根线才对呀,因为在吊车轿箱里对吊车进行控制要取控制电源,应该有N线呀。可图籍为什么有三线的呀?3 删4 安全滑触线好象不用安装限位指示灯,而角钢滑触线则用,是这样吗,为什么?5 检修段的设置原则是什么,跟长度有关系吗?两种滑触线在这点上相同吗?6 删问题挺多,各位见笑了!还请高手不吝赐教!
我们的设计是三级钢,现在钢材缺料了,施工单位要求部分三级钢用二级钢代换,他们想同一层一部分梁柱用三级钢,一部分用二级钢,合适吗。如果可以得话如何连接,电渣压力焊可以吗
目前有一工程遇到Q345GJB钢,我想知道该种钢含有什么元素,焊接时使用什么焊材?焊接工艺参数等技术指标。有没有什么标准?标准编号是什么?谢谢各位!!!急!!!