在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
规范上明确在民用住宅室内有消防系统的一般在室外设置水泵接合器,包括消火栓系统和喷淋系统。对于消防给水与生活给水不同用的系统,消防给水单独系统,设置有高位消防水箱,消防水池,小区双路消防给水外网,此系统应该是比较周到了,一旦室内发生火灾,自动补给消防给水。有一个问题大家看看是否可行,楼前的水泵接合器能否取消,规范解释应该是消防队伍来了可以直接将消防车的水供给给水泵接合器,将水打到楼上,我觉得没有这个必要的了。因为刚刚上述已经讲到消防给水比较周到,一般可以满足好几个小时的消防给水,消防车都是应该比较快的,这时这消防车补给水与小区消防给水直接冲突,三者取其一(高位水箱水,消防水池水,消防车水),那就取掉水泵接合器。各位可否讨论讨论
我现在自动喷淋需要的用水量是48L/s,如果按规范规定一个水泵接合器10~15L/s来考虑,就起码需要4个水泵接合器啦~~~请问能够选用两个进水口的水泵接合器吗??这样可以相当于两个水泵接合器吗??急啊!!~
一高层住宅楼高度超过50米,按照规范规定,室内消防用水量是40 L/S,消防水泵接合器数量按室内消防用水量大小确定,水泵接合器流量按10-15L/S考虑,需要设3个,但是设计单位只设2个,原因是什么呢?
本人新手,刚做建给几个月,现碰到一个问题觉得比较奇怪,不知道大家都是怎么处理的。就本人做的几个仓库来说,因层高较大,均采用了ESFR喷头,根据计算流量达到了90L/S,按照规范,喷淋系统都应该设置水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量按10~15L/S进行计算,由此可得出采用ESFR喷头的仓库最少需设置6个水泵接合器,接合器的数量便显得非常的可观;但本人看了很多图纸(包括本院和网上下载的图纸)都是把几个水泵接合器安装在同一个位置,但却只在接合器附近设置了一个消火栓,根据规范消防水泵接合器的流量是根据室外消火栓的流量来确定的,即它们之间存在一一对对应的关系,由此也产生了一个问题,当发生火灾时只有一个消火栓如何来保证喷淋系统的用水量呢?还请各位前辈指教。
一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
在自动喷淋系统中,水泵接合器的接入位置一般是不是要接在报警阀之前?请各位同仁来说说!!qq:154907113 msn:lizhiwei119@hotmail.com popo: zhiweilee1688@163.com
“建筑设计防火规范”GB50016-2006条文说明中8.4.2中关于水泵接合器的规定:高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。消防水泵接合器的数量应按照室内消防用水量确定;我想请教,我的工程有一个三层厂房(<24m),另外有一棟6层宿舍楼,那么很显然,厂房不符合设置水泵接合器的规定,但宿舍楼符合。在这种情况下,我是否设置呢?若设置,是仅按照宿舍的室内消防水量设置还是按厂房+宿舍的室内消防水量设置呢?望各位不吝赐教,小弟先行谢过!
高位水箱进水泵房的管子应在报警阀前接入,可是水泵接合器一定也要在报警阀前接入吗 之后不可以吗?如果使用了水泵接合器的话 都已经知道发生火灾了 我觉得装在之前和之后都可以的。
有个高架仓库,净高超过9米,采用早期快速抑制喷头,设计流量90L/S ,那我需要做水泵结合器吗,有用吗,每个水泵结合器的水量最多是15L/S,那我就要设置6个水泵结合器,关键是这六个水泵结合器,不可能从外面接到水的,(90L/S,有点恐怖)市政的管,没有办法提供这90L/S的水量啊,我水泵接合器岂不是做美观用的?
请问下大家设置水泵接合器的时候,SQS100和SQS150是如何选择的,什么时候用100的,什么时候用150的啊?DN100的管子流量有15L是完全满足的啊?谢谢[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-11 18:34 编辑 ]
现有一高层建筑群,室内消火栓系统分成了高低区,低区在主管上减压,超过0.5MPA采用减压稳压消火栓,请问该消火栓系统怎样设水泵接合器比较经济,而且满足消防要求!谢谢!
一个小区,水泵接合器应该总体考虑。而不是每一栋都要考虑。说每一栋都要设置的朋友是没有理解水泵接合器的作用。它是由消防车向喷淋和消防系统供水的,并不是抽水。所以很多图上止回阀的方向都是错误的。应该是指向系统内而不是水泵接合器。而水泵接合器的位置最好考虑在泵房附近。如果是在地下室内的水泵房,则尽量靠近的位置出地面。这是我这段时间得出的结论,以提醒各位设计同僚不要再犯这种错误。若有疑问欢迎指出。
本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 编辑 最新的消火栓规范第5.4.6条: 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水加压接口。 现有一建筑高度180的建筑,按上面条文的意思是要做接力,现附上所做草图,请问高手们这样有什么问题。 听曾杰的宣贯,接力泵出水口好像是要加减压型倒流防止器,请做过超高层项目的同志们多多指教。
新规范5. 4. 4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时, 消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。如果一个小区的喷淋报警阀组集中设置 ,这样的小区喷淋水泵接合器该如何设置?
请问水泵接合器是单体楼内用,还是整个系统环网用?新消规5.4.4临时高压消防及水系统向多董建筑供水时,消防水泵接合器宜在每栋单体附近就近设置。个人感觉像是外网注水,如果是外网注水,那么图集中止回阀是不是就没用了?
现在有一套雨淋系统,消防用水量为90 l/s,水泵接合器要求设置六个?还是根据室外消防用水量(假设为30 l/s)设置两个就够了? 要是设置六个的话,那不是太可怕了吗!(本建筑物仅一层啊!) 再有,室外消防用水量到底是干什么用的?
请教各位高手一个问题我现在设计一个小教堂,每层面积大约450M2,一层标高4.2M,二层是圣堂,标高9.0M,圣堂顶标高为10.2M,但有一个应该叫穹顶的东西(就是放十字架的)标高竟要38M。据规范:5层其他民用建筑 需设水泵接合器那我究竟设不设呢?
我发现规范的一个问题,就是水泵接合器和室外消火栓的设置问题。 规范要求进行水系统设计时要满足室内外消防用水量,比如一栋高度超过50米的一类高层综合楼,按高规要求室外消防用水量不小于30L/S,室内消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在设计的时候,室外消火栓设计3个,室内消火栓设计水泵接合器4个。当发生火灾时室内消火栓泵出现故障,消防车从室外消火栓吸水,通过水泵接合器向室内消火栓管网供水,第一、室外消火栓不够。第二、即使够了,那室外消防用水又没有了,不利于室外的冷却、隔离、扑救。另外室内地下消防水池的水却闲置。 怎么解决呢?如果一个水泵接合器附近设一个室外消火栓,那规范是满足了,但室外消火栓就太多了,就上面说的那栋楼,本身3个,加上室内消火栓的4个、喷淋2个,那就至少需要9个,室外消防管道恐怕要大大加大管径了,令人咋舌!而且室内地下消防水池的水却闲置,浪费。 我想了一个办法,既满足了规范,又不失合理性,可以充分利用室内地下消防水池的水。有不完善的地方,请大家多提宝贵意见! 方法就是:在每个水泵接合器旁增设一个一个接头,接头单独与室内消防水池相连,
一层商场(3900平方米)设有喷淋系统,是不是必须设水泵接合器???????一层??????