请教各位怎么理解高规中所讲的消火栓最大静水压,是指高位水箱产生的静水压还是加压泵停泵时产生的静水压,因为不同的理解会产生分区与不分区完全不同的结果。谢谢
2005版高规规定消火栓栓口静水压力大于1.0MPa时,消防管网要竖向分区,这个静水压力要如何算,说法不一。本人认为应该如下计算:最低层栓口到屋顶水箱间的静高+稳压设备的压力=最低层消火栓栓口静水压力。不知是否正确,请批评指正。
在消防设计中,压力过大的情况下我们会用到减压阀或减压孔板,这些都可以起到一定的减压作用,但这好像只能减动压,管道静水压力不知道该怎么减。
规范中1.卫生器具处的静水压不的大于0.6MPa2.各分区最低卫生器具静水压不宜大于0.45MPa这两条对卫生器具的规定0.6MP与0.45MPa不是有冲突么??卫生器具处的静水压怎么算?
我跟同事讨论这个问题,我认为,验收规范上说明:试验压力应为工作压力的1.5倍,而采暖的工作压力并不算入静水压力,所以试验压力也不应加;我同事认为,工作压力只是损失,而在试压时,需先克服静水压力,才能保证试验压力的要求值。
在书上看到这样一段话:水箱的高度应满足最不利水头处工作压力不低于0.05MPa和建筑高度不超过100m时最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa。 请问: 1、这个工作压力和静水压力有什么区别? 2、课本上有说水枪的充实水柱长度要大于7米,个人理解这个7米应该是工作压力大于0.07MPa,可是与0.05又有冲突,不知道是我理解错了还是? 麻烦各位专家予以解答,小弟在此先谢过。
规范上好像没有明确说明,我看到了一条,是写着配水管压力应小于1.2MPa分区的时候一般大家都是怎么分的呢?我最近做了一个工程,分区是用减压阀在中间层减压分区,还有一种想法就是双出口消防泵。大家看法如何?
高规中消火栓栓口静水压力大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。此处静水压是否指屋顶水箱底标高还是消火栓泵扬程?例如消火栓泵扬程为110米,屋顶消防水箱底标高为75米,此情况消防系统是否需分高低两个区?
现设计十四层小高层住宅, 地下一层,-3.8米,层高为2.8米。消防水箱底高为50米,小区消防水泵出口压力为84米(即水不流动的压力),那到小高层地下一层消火栓的静水压是否为80+(3.8-1.1)米,那应该要减静压吧?假如地下消火栓打开时,那他的动压,静压又各是多少了,要减动压吗?如何估算呢?
在《高层建筑设计防火规范》上提到“当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,……当高位水箱不能满足时,应设增压设施”,而消火栓水枪的水头损失为0.2MPa,(选用口径65MM,水枪口径19MM,具体计算见《建筑给水排水工程》第四版,)请教,两者该怎么考虑?
规范有水枪的充实水柱一般是7~15米,一般低层的消火栓系统,它的静水压力是靠屋顶水箱维持的,而且一般来说,这个静水压力根本不能让最不利点消火栓水枪的充实水柱达到7-15米,而现实生活中却有很多这样的设计,该如何解释水枪的充实水柱和消火栓的静水压力呢?
问:静水压和动水压的定义具体是什么?它们是如何量化计算的(特别是动水压)? 答:静水压是指管道内水处于静止状态时的压力,而动压力是指某处水流在外泄时该处的压力。动压力=静压力-该处的总水头损失。 问:技术措施里说对于比例式减压阀,其阀后的动水压宜按静水压的80%~90%计,那动水压岂不是很大? 答:在伯努力方程里边,某一位置,相对于某一基准的z称为位置压头, u2/2g是动压头,p/2g是静压头。全压=动压+静压。计算按公式算,动水压增大是因为静水压的转化,正常。水头损失是通过这个位置的压力损失/能量损失,也可以计算,他表示的是通过前后位置(断面)的损失,应该等于两个位置(断面)的位置压头+动压头+静压头之差值。当然,位置压头,动压头,静压头一可以实测。 总压=动压头+静压头+位置压头 问:对你的公式不理解:如果有一个水箱高100米,在高10米处有一个消火栓,你能说以下它的动压和静压是多少吗? 答:根据伯努利方程: Z1+P1/γ+α1V12/2g= Z2+P2/γ+α2V22/2g+H Z:位置水头 P/γ:静压水头 V2/
请问动水压线如果在静水压线之下,系统会发生什么?为什么?如果是冷冻水系统呢?是因为水泵扬程不够造成的动水压线在静水压线之下么?我做过一地源热泵系统,调试时楼层高些的房间水量就会不足,估计设计的符合和流量不够。我觉得设计把定压罐定在了供水管上也有问题,会导致压力降低,而且楼层高的管子压力可能低于大气压?[ 本帖最后由 wrnmm1984 于 2010-5-22 21:31 编辑 ]
高规7.4.6.5消火栓栓口静水压力不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时应分区。1.这个消火栓指的是最低点的消火栓,还是最不利点的消火栓?2.这个消火栓栓口的静水压力怎么计算,包括哪几项?我觉得应该是水泵到最不利点消火栓的高程差+最不利点消火栓栓口出水压力,有时候还需要加上加压稳压泵的停泵压力,3.最不利点消火栓静水压力怎么计算?刚入行,问题可能表述不好,请明白的的达人给解释一下,谢谢[ 本帖最后由 shengruixiao 于 2012-10-15 10:18 编辑 ]
貌似没在规范上找到相关的术语定义 这两个压力貌似对消火栓系统影响巨大 咨询过老同志 也都说的模棱两可 在这里求助一下希望解答的人 能给出相关的出处 谢谢
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa这2条不是很理解,是不是说从水箱水面算起,到最底层消火栓栓口的高度不超50米,而到最顶端消火栓栓口高度至少是7米(在没其他辅助增压,减压措施的时候0?
问题来源,规范内规定3.3.5条,高层各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa。我做的是一个水箱+变频供水泵组的给水系统,分区是依靠减压阀分区。每个分区物理高度25m,减压阀阀后正常压力0.15MPa。则最低配水点处的静水压是否可粗略计算为:25+15=40m,不超过0.45MPa,满足要求?其实就是搞不清楚减压阀阀后的0.15MPa是指的静压?动压?还是静压+动压?什么的道理???谢谢回复。
消火栓栓口压力大于0.1MPA时,采用分区给水,当屋顶仅有消防水箱时,静水压力为建筑高度+水箱高度,如果屋顶有消防水箱,且有消防稳压泵是,静水压力是否要再加上稳压泵的扬程,如果是,一般那么高度超过60~70米(有地下室)的建筑都要分区供水?
建水规范中3.3.5条提到:高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。这个静水压力怎么算?