各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
各位快点帮忙,谢谢了装修中开槽工人为了走水管,“从厨房到卫生间”需要经过客厅,在墙面上开槽,开槽时在室内承重的一根柱子上端(与梁接触的地方,但是没有碰着梁)开了槽,也就是柱子的四个侧面,有俩个侧面被横向开了槽,槽子较深,破坏了钢筋的保护层,露出了里面的钢筋(可以看见五根主筋,俩根箍筋),槽子宽约15cm左右,深达钢筋,长度即为柱子的半周长。我爬上去看了,所有的钢筋都没有损伤,只有一根主筋上有俩个浅浅的凿痕。这么做破坏了房屋的承重结构,是不是很危险,我该如何做???有什么办法可以把安全性恢复到原来没有动过时的状态呢?我这个房子是共六层,我家是二楼。下图就是在柱子上横向开的槽的实景,柱子四个侧面,有俩个侧面被这样开了槽,我好害怕啊。大家指点一下。
山东消耗量定额中给水及电气管开槽敷设。是直接套开槽敷管。还是敷管单算。在开槽敷管中工作内容怎么没有敷管。材料里也没有敷管用材料。
从设计院拿的图纸,污水管DN500,覆土4m,沟槽底部宽度为1.4m,高度大概为4.5m,边坡是1:1,地表面的宽度是11m,但实际施工中,沟槽地表面宽度需要挖11m这么宽吗?能窄一些吗?
钢结构连接用螺钉性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺钉材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺钉,其余通称为普通螺钉。螺钉性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺钉材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如:强度等级4.6级的螺钉,其含义是:1、螺钉材质公称抗拉强度达400MPa级; 2、螺钉材质的屈强比值为0.6;、 3、螺钉材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺钉,其材料经过热处理后,能达到:1、螺钉材质公称抗拉强度达1000MPa级;2、螺钉材质的屈强比值为0.9; 3、螺钉材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级螺钉性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺钉,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺钉的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9GPa10.9s
各位好: 我们是专业从事智能家居项目的安装公司,主要采用总线式产品。北京有一个公寓楼项目业主提出所有墙体为剪力墙不允许开槽布管,除了换无线产品请问有什么办法可以说服客户或有没有别的解决办法?
诸位,我最近装修蜗居,但是遇到个野蛮施工队,在我的梁上打了2个孔,走水电。他们说这样没问题,但是我觉得有点问题,请问,这个还能补救吗?另外他们在我的砖墙上直接开槽,而且是连续的横槽,我觉得也有一定的问题,请诸位看看。
马路裂缝专用开槽机 厂家直销马路开槽机 重庆马路开槽机 宁夏开槽机厂家 马路开槽机冬季能用 马路开槽机适用于沥青路面灌缝修补前的裂缝打宽。 马路开槽机前轮安装万向轮,可以360度旋转,可以随着裂缝的角度任意改变开槽机的角度。 马路开槽机开槽深度可达5公分,宽度可以达到1公分,和沥青灌封机可以称的上市黄金搭档。(沥青灌缝机厂家也有售) 马路开槽机所用到的钢材均为国标钢材,硬度高,耐用。 马
装修过程中,由于物业没能提供房子结构图,导致在开水电槽的时候,割到了剪力墙,割了两条,一条在过道,一条在卫生间,割深三厘米左右,每条槽割断了七八条钢筋,但钢筋都不大。请问影响大不大,现在有什么补救措施?问了当地的加固公司,建议做碳纤维布加固,价格比较贵,不知道有没有必要?
本帖最后由 wazyn 于 2015-12-2 21:45 编辑 由于物业没法给出结构图,开槽割到剪力墙了,一条槽在过道,一条槽在洗手间,每条槽割断了七八条钢筋。不知道有没有什么影响,有什么补救措施?问了本地一家加固公司,让做碳纤维加固,价格比较高,不知道有没有必要。
在装修开水电槽的时候,不小心割到剪力墙,竖向的槽,开了两条槽,每条槽割断了七八条横向的钢筋,请问这个有没有什么关系,需不需要补救?
红砖砌的阳台栏杆。厚12公分。长度4.3米。开5公分深,长0.7米的横槽。来的吗?栏杆上面还要安装铝合金窗户,以及不锈钢防盗网。并要开一个10来公分的集成灶排烟孔!如果已经开了怎么补救?
如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
复式楼现浇,3.65×4米,师傅把大梁开槽,然后用8公立的钢筋挂在大梁的钢筋上,有一些没有挂上,中间做了暗梁,然后现浇。这样安全可行吗?我看网上都说打孔植筋的,然后我们本地都是我说的这样搞,不知道怎么样?
大家好 我家装修开槽 卫生间从上往下断了十根横筋 问了别人说卫生间潮湿 碳纤维和钢板都不能加固 建议断筋焊接 不过这个比较麻烦 要三条线槽一一砸开 如果不操作不知道以后会有什么后果 谢谢啦!
貌似是有规范要求的,希望大侠能给个明确的回答,小弟感激不尽。小弟现在学习画幕墙加工图。但是真正为什么这样用还一窍不通!麻烦大哥指点迷津!
最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!
本人买了一套小公寓 二楼有送的20平方的面积就现浇了 半个月前拆的模板 前几天水电工没告诉我就在刚浇筑的楼板上开槽 20平方的楼板上开了有近20米长度的槽 深度宽度都在2~3厘米 还有些槽是沿着墙开的 楼板板厚10~11厘米 开槽倒没到钢筋层 但是不知道这样会不会影响到楼板的结构安全啊 目前楼板还没有出现裂缝 或者楼板塌下来 如果楼板加固的话 可以在开槽的地方倒入环氧树脂胶(槽深度宽度都在2~3厘米) 在楼板底面铺碳纤维布可以解决吗 或者还是有其他更好的方法 对了楼板下面有两个大梁 不知道这样能弥补开槽的问题吗 跪