1. 配电系统中性点的接地方式的种类及其额定电压因数 简述PT几种主要消谐措施,铁磁谐振。 对变压器的保护利用负荷开关+限流熔断器比利用断路器保护效果更好的原因
有两套无功补偿装置,共用1台开关柜(SF6断路器)控制两个支路的投切,为方便现场检修,每个支路单独设置一台隔离开关,3台电流互感器,各支路与上级开关柜之间进行闭锁,满足五防要求。保护(保护装置采用赛尔微机保护装在开关柜中)功能包括1、速断保护2、过电流保护3、过电压保护4、低电压保护5、开口三角不平衡电压保护 柜体KYN28 手车式断路器 要求就这么多。接触电器这行不是太久,希望从这个项目着手,求帮助!
有个改造的项目,业主回复的审核意见,要求连接变压器的两台高压开关柜的保护定值要重新设计、核定。请问各位,这个怎么弄?计算需要准备什么资料?
开关柜的设计需要考虑很多因素, 首先是绝缘,需要制定绝缘方案,何种方式绝缘,是空气绝缘、气体绝缘、固体绝缘还是空气复合绝缘等,完全空气绝缘就需要满足相应的空气绝缘净距标准。 这一点是非常明确的,对于稍不均匀电场,雷电冲击耐受电压决定了带电导体之间或对地的空气净距,不论是IEC还是GB/DL标准都有明确的定义,不满足这个最小空气净距,雷电冲击耐受电压就可能无法通过,满足这一要求,雷电冲击基本上就可以99%以上通过,超过这一标准要求的最小距离,客户就可以接受满足相应的雷电冲击耐受电压,也就是说,无需试验。如IEC电压等级17.5kV,雷电冲击耐受电压95kV,那么采用空气绝缘,净距就要≥160mm,国内GB标准12kV开关柜要求≥125mm,因此无法通过95kV的雷电冲击耐受电压,也就不能用于17.5kV。 <
师哥,师姐好! 小弟对高压开关柜不了解,很想了解一下.大家给我介绍一下啊! 比如说高压开关柜的设计原则是什么啊?在什么情况下要装PT柜啊?开关柜的种类?各类开关柜的用途啊..可能一句两句也说不清楚,大家给我介绍一些介绍高压开关柜的网站也好啊..我怎么在网上找不到呢..真的很想了解.求求大家了.
如图所示,这是某开关柜的设计特点描述,你如何理解此设计特点?个人认为由于并柜间是由母联器联接,如果不移开隔壁的柜子取下母联器,如何能实现单独拆卸?
情况介绍:负荷为30KW电机一个,变压器为专变400KVA,10/0.4KV,现在要设计一个低压开关柜,我现在是一点头绪都没有,请问各位老师,设计这个低压开关柜的步骤是什么,会用到些什么元器件等。各位平时在设计时是如何设计的呀,越详细越好
本人长期从事开关柜研发及一、二次工程设计、原理设计及现场问题解决,有10多年相关经验。希望有机会从事兼职开关柜研发及一、二次设计。有意者请联系QQ:2324706353.
本人长期从事开关柜研发及一、二次工程设计、原理设计及现场问题解决,有10多年相关经验。希望有机会从事兼职开关柜研发及一、二次设计。有意者请联系QQ:2324706353.
来源:电气分享社区 版权归原作者所有,侵权请联系删除
1. 开关柜装配用普通M10螺母(GB41-86)可以承受的静载荷大约是多少?螺母高度约是多少?螺距是多少?配用普通加强平垫圈的外径和厚度约为多少?弹簧垫圈的厚度约为多少?(6分) 2. 三根平行放置的主母线TMY100*10,宽面相对,母线间最小的距离理论上可以达到多少?(已知系统为12KV。提示:1)要考虑母线搭接;2)螺栓露出螺母2--5扣;3)要考虑母线规格与螺栓规格的配合。(2分) 3. 现有一台4000A进线开关柜,柜宽1400,采用硬母线架空进线。由于电流的涡流效应,需在进线处做防涡流处理。请提供母线规格并说明用几层母线和涡流处理材料的型号和规格。(2分) 4. 试举出现实生活中2种使力传动方向改变90度的机构或物件。(2分) 5. 一手车式金属封闭铠装式开关柜。已知手车行程为220,活门板距离触头盒5,动静触头接触重合35,触头盒外沿距离安装板B,静触头安装基面距离安装板A,手车面板在试验位置时与柜边平齐。手车前进30mm活门完全打开。可参见附图C。请按一般设计计算原则确定手车室的最小深度。(6分) 6. 隔离开关的操作
刚刚进入这个行业,太多不懂得地方,找些朋友能指点下,感激不尽! 期盼中... QQ:120068915 2009.9.28,急电!!
浅谈10kV高压开关柜设计的几点体会
我想打听一下大家使用的何种软件来进行结构设计。我个人使用Autodesk Inventor已经4年了,之前我使用Solidworks。比较后我觉得常规的成套开关柜结构设计使用AIP挺好的,比Solidworks好,有他的优点。希望大家多多交流,共同提高。
三维软件在开关和开关柜设计中的应用,大家来谈谈看法吧。
IEC中压空气绝缘开关柜的设计,首先是结构布置,即每一个元件的位置,这决定了开关柜的整体性能以及后续的方案设计、产品的标准化和未来电流等级、工程设计的扩展,因此非常重要。 首先要设计开关柜一次方案中最为复杂,或者说是最典型方案,这个方案不一定是型式试验方案,应该比型式试验方案要复杂,而且是额定电流、短时耐受电流等级最大的那个。 ?开关柜的设计需要考虑系统的通用性、扩展性,1250/3150/4000A 31.5/40kA,不同方案零件的通用型,布置的一致性,外观的一致性、泄压通风方案统一性等要一致。