因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
今天我计算一住宅楼的体积,算了俩次,结果不一样。第一次我直接用建筑面积乘建筑高度计算的,偏大了;第二次我用长乘宽乘高计算,然后减去凹进去的部位的体积,三个单元的六层住宅楼,两次计算相差了1000立方米。到底那次的结果是正确的呢?
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
关于柱的一些总结和计算
有一个水景池,由两个水池组成,一个高,一个低,高差为100mm。水由高的水池漫向低的水池,然后用泵将水从低的水池提升到高的水池。漫水堤的长度为280mm,请教一下,如何计算水的循环量呀?两个水池的总存水量为3T。如果水流多了,水会流得很快,使得效果不好啊。
本人设计一个水闸,闸底计算宽度为21.5m,闸身不设置分缝。现在预对其边荷载进行计算。 参考书里提到“边荷载可以化为若干集中力,计算长度在L~2L范围内(从底板中心算起,L为闸段底板的半长),每个集中力的宽度可取为0.1L;在2L~3L范围内,则可取为0.2L;在3L以外的边荷载可以略去不计。”书里还有例题,例题上面边坡的开挖长度正好为3L处。 由于例题闸身分段,所以L不会很长,开挖长度取到3L不过分。结合我现在设计的水闸,由于我的L过大,开挖长度不能取到3L处,想请问下我现在是应该怎么样取边荷载的计算长度进行计算呢?是应该取3L进行计算还是按边坡开挖的长度计算,抑或是其他计算方法? 望赐教~thx~
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
圆变方的展开图要怎么样画呢? 大家可以教下吗? 如下图!
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
在工程设计中,可以做参考设计的小软件,关键这个软件简洁。
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
消力池、沉沙池的结构计算是大家遇到很广的水工结构计算,在消力池结构计算中,边墙按悬臂梁(上端悬臂,下端固端)计算边墙受力情况,通过主动土压力,算出来悬臂梁的最大弯矩,底板按弹性地基梁计算,边墙向底板在两端各传递一个弯矩和边墙自重荷载,在最不利工况下,是消力池里没有水,底板上受的的力,有底板自重、底板扬压力、基底反力,基底反力是底板自重与扬压力合力的反力,弹性地基梁算出来底板两端弯矩与边墙底部弯矩是不相等的!请问各位同行是什么原因,基底反力计算对不对!应该怎么样计算底板的受力情况是最合理的(按双向板计算可以不)?
2010版施应试指南里,正文P36,(不少同仁都有吧,麻烦找到那页,因我不会发图)关于挑檐的计算例题(例1.2.21),我觉得A点以左重力荷载应该是不利荷载,所以分项系数应该是1.2,此值再加上施工荷载,是倾覆力矩;A点以右的自重,为有利荷载,分项系数应为0.8,此值是抗倾覆力矩。但似乎施不是这个意思。。。。。。题注说引自《建筑结构荷载计算手册》,我又翻阅原出处,一模一样。是不是我的理解出问题了?麻烦各位帮我看下!不胜感谢!
道桥---exel计算大全