住宅和商业烟道之间的砌砖墙没有做水泥批灰。导致商业烟道风压大,流到住宅烟道并倒灌进家里。商业的烟道只有300*1200很难一个人去修补。这么小的管道能重新套管吗?还是有没有其他方法的工程防止倒灌。现在的人天天闹真烦心,请各大神帮帮忙
最近我发现用单孔烟道的建设单位越来越多,最近我看了一套房子发现是单孔烟道,且防烟阀内有没有导流板,造成烟气倒流现象很严重,而以前均使用双孔的就没有这处现象,为什么现在反而倒退了.搞不懂?
住宅厨房烟道是否要加止回阀以便于后期接管,止回阀是不是风速必须要大于8m/s 才能顺利排风呢?请教一下各位大神另外:风机出口软接是否能做变径用?
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 住宅的烟道,是指住宅用于厨房排放油烟和烹调废气的竖向排烟道。我国城市住宅,尤其是高层住宅中,普遍采用了烟道或风道。 目前市场上新出现的烟道形式很多,大家不妨看看住宅产业专家对各种形式烟道的评价。 一、单烟道式 1、构造单烟道式烟道由一个简单的矩形烟管构成,垂直穿越各层住宅,在每层住宅中留有一个连接排油烟机的进风口,底层由一个补风口补气,其原理是各层烟气在排油烟机的推动下,将油烟排入烟道中,由于烟气温度的作用,在烟道中产生上升浮力,从出屋面的出风口将烟气排出。
在厨房窗户左上方,打了100mm的孔,下面有钢筋横截面,测量是15mm,因为没有完全断开的截面所以实际直径也不知道。别的还有几个小的8mm左右的断面,应该是箍筋不要紧的吧。现在也不知道到底有没有影响,安装公司一个劲说下面有承重墙不碍事,我可我总是不放心,请教各位这个到底需不需要修复,谢谢啦。
请教,燃气锅炉烟道能穿前室吗?高规规定:6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。燃气锅炉烟气算可燃气体吗?
大家好,请教大家一个关于锅炉方面的问题:1.目前我单位设计为2台1T蒸汽锅炉及3台4T热水锅炉,原设计排烟冲为楼顶排放,但是经过锅炉厂家说可以低位排放,按此方案,现在是直接排放在离主楼楼体约10M的地面,请问这样合适吗?(询问设计院:设计师不同意,但厂家说没有问题,项目给也出于成本的考虑——高位烟道制作安装成本)2.目前设计均为油气二用锅炉,想调整为独立燃气,不知道价格方面要相差多少?谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-11 20:46 编辑 住宅楼烟道的材料怎么定?(成品烟道)图纸?没找到。 合同?没写求大神指点在哪找
新手上路,非建筑专业,无奈要生活啊吃着建筑行业的饭现急求烟道及保温砂浆 送样相关知识。。。急急急。。。江苏扬州地区。。。。。。。{:2_79:}
利用机械扬水物化脱硫,简单、经济,实际应用效果好,脱硫与水处理有机结合为一体的脱硫新工艺。
短短五天的时间,西安就有47人煤气中毒,其中4人死亡。相信看到这样的消息,我们每个人都会唏嘘不已。严防煤气中毒,大家每年都在强调,可是每年都会发生这样的惨剧。也许这个冬天来得太快,也许寒冷来得太早,但家居生活中,怎样才能杜绝这些悲剧的发生呢? 记者了解到,这47人几乎全部是一氧化碳中毒,大部分都居住在没有任何市政取暖设施的城乡接合部,也就是说中毒者都是在屋内放了蜂窝煤炉子。据了解,对于煤气中毒,施救者进入室内时千万不可携带明火,以防室内煤气浓度过高引起爆炸。要想预防中毒,关键是门窗不要关得太严,烟筒要保持通气良好。蜂窝煤炉外面的烟囱最好再加一个向下的拐头,在风大时一氧化碳不容易发生“倒灌”现象。 对于没有任何取暖设备的城中村地区,建议不要使用蜂窝煤,既不安全也不环保,而且价格也不便宜。记者了解到,市场上已经出现了适用于没有任何市政取暖设施房间的电取暖装置。据卡飒智能环保取暖设备公司的贺涛介绍,在城中村地区,用电取暖既安全又环保。“这种智能取暖设备通过电磁发热,利用风箱加热空气,利用空气对流促使室内空气升温,不需要添加暖气管道,传播的介质就是空气。”另外一种
住宅,首层由于门厅影响厨房位置上下不对齐。造成风道不能对着。如下图首层二层可否水平设置风井,有何要求,如何做,过去都是选图集,这下不会做了。。
最近遇到几个项目,在烟气冷侧都需要合金的管口做为连接仪表或者预留的测试口,因此减少管口的长度也能够有效的降低成本,我想把这些管口藏在保温层里面,采用活动的保温层覆盖,但是没有实际项目的运行经验,于是上来问问大伙,这样做的话有什么缺点???我自己感觉就是施工太繁琐,估计测试时也会很麻烦,没准现场测试时,拆了N多保温也不一定找得到,但是还有没有别的缺点?望大家不吝赐教!
项目上7号楼有30层,地点在柳州,1~6层为商业,有各种店铺,7~30层为住宅。至从6层新开了一家大型餐饮店铺之后,每当吃饭时间,7号楼一层就有股烟味。到处查,就是找不出原因,烟道外面也没发现有以前预留的脚手架孔。而且最怪的是6层排烟,一层都漏烟。肯请走过路过的各位高手指点指点,有啥解决办法。开发管理不善,烟道里面没做内粉。
请教大神!
请教各位大能,烟道支架做成摇摆柱的结构,即顺烟道走向设计成跟随烟道移动,另一方向设计成固定。柱脚考虑铰接还是固结?柱子长细比如何计算和控制?
此工程为一个复杂烟道支架,跨度最大39米,高度最大59米。 此结构水平荷载比较大 ,垂直荷载也比较大 ,而且结构非常不规则 ,柱脚底部不在一个标高 ,上边除了通常的活荷载、恒载外 ,还有温度荷载 ! 结构实体显示如图:
小弟今日碰一问题,希望大家帮忙一个一层的砖混烟道,不知道计算时是否需要考虑抗震,墙的截面该如何确定望有经验的前辈指点,谢谢烟道的剖面在附件中上传。
请问消防箱能否暗装在通风兼排烟井的井壁上?消防箱和井道墙壁的厚度均为240,如果暗装的话,消防箱背面铁皮就有露在井道内壁的可能,需要采取什么措施?消防上允许吗?
新年伊始,给大家一些资料希望有用,呵呵。祝噪声治理行业,蒸蒸日上。