我这里有一个4层的办公楼采暖设计,总高13.2m.属于厂区内的最高建筑.采暖系统热源来自厂区内锅炉房,锅炉容量为4吨,系统压力2公斤.现在是否要重新设置系统定压点?所要设置的高位水箱的安装高度应该怎样确定呢?请大家帮帮我,谢谢:>
膨胀水箱 水箱容积计算当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L; Vc——系统内的水容量,L。 膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下,构造见国标图。型号 方形 圆形 公称面积(m³) 有效容积(m³) 外形尺寸(mm) 公称容积(m³) 有效容积(m³) 筒体(mm) 长 宽 高 内径 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100
大家好,请问下各位同行们空调膨胀水箱底端距系统最高点多少米合适?还有膨胀管应选多大?有没有什么计算公式之类的?希望大家踊跃参加。我有个工程碰到分水器压力为4公斤,集水器压力为2-3公斤压力,请问其是否正常?因为此我们膨胀水箱补水没法补,
水箱及水池自动控制安装
一、内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。 2、将控制电缆接入能量控制器 3、使水位超过释能循环环器,并于指定时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作
施工、安装要点: 水箱自洁消毒器自洁消毒器应根据二次供水箱(池)容积和形状选择单台或多台均匀布置 ( 考虑单台消毒器的处理水量) ,根据实际情况选择其处理量和安装方式。 将电控柜安装在干燥通风处,有防水、防雨措施。连接好设备并接通 220V 主电源使设备开始工作。 1 )、内置式:将控制柜放置在水箱外面,释能器放在水箱里面,通过消毒软管连接,多台均匀布置。 2)、管道式:将设备的进出水口与水箱(水池)预留的进出水口连接,插上电源就可以使用。<
半导体激光打标机水箱安装使用非常简易,新机首次使用可以按下面步骤进行: 1、打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备; 2、拧开机器注水口加入冷却水,注意不要让水溢出。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,用于碳钢材质设备的冷却时应该添加适量的冷却水添加剂。 3、根据设备的情况接好出水管、入水管。 4、插上电源线,打开冷水机电源开关。 a、打开电源开关后,冷水机循环泵就开始运行,新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟就会恢复正常。 b、第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水情况。 c、打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电磁阀、风扇灯器件的工作状态。 d、由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟
知识点:水箱
高位水箱由水泵供水!采用液位信号控制!以前做高层都做变频!多层直接靠市政水!这次是个小高层!甲方一定要做水箱.没画过液位控制装置这东东!不知道还需要阀门不?也不知道怎么画.谁知道请赐教!最好有图示!先谢谢了!主要是系统图上表示!不需要太详细
刚接触一个工程,膨胀水箱安装离系统高80CM处,我强烈反对(正确1.5-3米)。这样对系统会有什么影响呢?望各位大虾赐教!!!
关于膨胀水箱的有效容积,资料上都说“由信号管到溢流管之间的水箱容积” 问题是:如果膨胀水箱装设浮球阀控制补水的话,浮球阀的控制水位是应更靠近溢流管还是信号管? 有点图纸上是在溢流管下边一点,岂不是一膨胀就溢水了?总觉的浮球阀与溢流管之间是容纳系统的膨胀水量的,但上边有效容积的定义不知道怎么解释,是不是应该把浮球阀装在底端靠近信号管的地方啊? 请诸位赐教
一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入 有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。
一、未将水箱设置在建筑物高部位 对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。 二、水箱出水管道未设置单向阀 <
如图,双管热水供暖系统,系统最高点距离循环水泵水平距离约60米,若在膨胀水箱连接在水泵附近的回水管上需要搭很高的台子(17米),不太现实。若连接在靠近系统最高点的回水管上,是否会影响到膨胀水箱之后的散热器工作啊?计算了一下,这段水平60米距离的压力损失大概是15kpa。好心啦~我困扰很久了~~
高层供水及水箱(水池)的水有时候长时期稽留,以致受到各种微有生命的物质,球菌等的污染,而使水的水质指标达不到卫生标准,导致高层二次供水水箱的二次污染,到现在为止,我国经济处于飞速进展一段时间,二次供水的高层公寓,写字楼等高层建造数量多涌现,二次污染严重,危害健康。长时期贮存的水不循环,使水中的藻类、细菌数量滋生。务必对水施行合适的消毒和定期清洗,而到现在为止各种消毒处理办法比较繁杂琐碎,花销高,有时候还要停水,给用户导致一定的不方便。兰蒂斯环保生产的水箱自洁消毒器,采用臭氧杀菌消毒技术,即可达到对水体的消毒、杀菌灭菌、除垢、拟制细菌滋生。提高生活用水质量;无毒、无害、无二次污染、安装使用方便。 水箱自洁消毒器优势 采用时间自动控制系统
4.3 消防水箱安装和消防水池施工Ⅰ 主控项目<