首页 课程 资料 论坛
  • 水源热泵到底有那些优点?

    水源热泵到底有那些优点?

    水源热泵空调系统的特点空调热泵按其热源来分可分为空气源热泵和水源热泵空气源热泵的优缺点从热泵技术被引入中国后,空气源热泵机组在我国一直有相当广泛的应用。空气源热泵系统简单,初投资较低。空气源热泵虽然较之前的冷水机组有许多优点,但是它的缺点也日益暴露出来:1、 空气源热泵机型较大,占地面积大2、 噪声较高3、 需要定期除霜在供热工况下空气源热泵的蒸发器上会结霜,需要定期除霜,这也消耗大量的能量,特别是在寒冷地区和高湿度地区,热泵蒸发器的结霜可成为较大的技术障碍。4、 受室外环境制约这是空气源热泵的主要缺点。在遇到夏季高温和冬季寒冷的天气时热泵的效率大大降低,而且制热量随室外空气温度降低而减少,制冷量随室外温度升高而降低,这与建筑热负荷需求趋势正好相反。水源热泵的特点水源热泵基本上克服了空气源热泵的上述缺点,并且具有如下的特点:1、 水源热泵属于可再生能源利用技术水源热泵是具备了利用地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中

  • 水源热泵下井管材用什么好呢?

    水源热泵下井管材用什么好呢?请大家给介绍、讨论下井中放置了潜水泵,那机房处的水源循环泵就可以不用了吧,当然,潜水泵流量、扬程都够的话水源热泵一般打多深呢?

  • 求助:水源热泵可以这样用吗?

    本人刚入行,求各位高手帮帮忙!安徽铜陵某线路板工厂,有净化区域及办公区域,室外设计参数夏季干球温度35℃,湿球温度28℃;冬季干球温度-6℃,湿球温度-8℃;室内净化区域温度22±2℃,相对湿度55±5%,办公区域温度夏季24~26℃,冬季18~20℃空调主机:螺杆机2台(A类),制冷量1000x2=2000KW,水源热泵1台(B类),制冷量450KW,制热量480KW。夏季:全部区域供冷(螺杆机+水源热泵)冬季:洁净区域供冷(设备散热量共约500KW)(螺杆机),办公区域供热(热泵)问题是:夏季供冷没有问题,螺杆机与水源热泵均使用冷却塔(A类与B类冷却塔独立管道不连通);冬季螺杆机仍然使用冷却塔提供冷源,但是水源热泵的热源来自哪里?根据设备参数,水源热泵进水温度15℃,出水温度10℃,低于13℃主机将保护。现在我考虑有2个方案:方案一:热泵蒸发器侧管道旁通至螺杆机冷却水管道,与螺杆机的冷却水混合,估计混合温度高于15℃,由于是开式,感觉不太好,我看到很多方案都是闭式的;方案二:螺杆机集

  • 水源热泵与燃煤锅炉的对比

    河南鹤壁 10万平方米的住宅小区,采暖按40W算,因为本人对燃煤锅炉不是太明白。大家帮我看看初投资和运行费用。谢谢。最好能详细点。

  • 水源热泵对水源系统的要求

    水源热泵对水源系统的要求 水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。应用水源热泵时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。例如,清华同方GHP型水源中央空调系统在制热运行工况时,水源水温应为12—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为18—30℃。水源的水质,应适宜于系统机组、管道和阀门的材质,不至于产生严重的腐蚀损坏。水源系统供水保证率要高,供水功能具有长期可靠性,能保证水源热泵中央空调系统长期和稳定运行。一、水源 原则上讲,凡是水量、水温能够满足用户制热负荷或制冷复荷的需要,水质对机组设备不产生腐蚀损坏的任何水源都可作为水源热泵系统利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。1. 再生水源 是指人工利用后排放但经过处理的城市生活污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等水源,有条件利用再生水源

  • 请教大家水源热泵的问题

    水源热泵中蒸发器和冷凝器是一样大的吗??以6匹的水源热泵系统为例,是不是蒸发器和冷凝器都要选择6匹,还是蒸发器要选择大一些的???

  • 水源热泵缺油是哪造成的

    我这里有一台 亚太生产的水源热泵机组 机子是复盛的螺杆机 去年制热很好 今年想制冷 但是机组一开机就缺油保护了 看油镜 油面以到最低了 请问是哪故障

  • 水源热泵的水源侧外管网

    1、水源(水井)热泵系统的水源侧外管网需要保温吗? 2、如果不保温的话,管材用PE还是碳钢管?有没有硬性要求? 3、另外图集上的回扬管实际工程都做了吗? 4、水源侧管路和空调冷冻水管有交叉(埋地),反弯加放气阀的方法常用吗? 5、DN200的无缝管,长度120米,需要补偿器吗? 6 、有没有水源热泵的外管网平面图?不是系统图。大神们有的发一份呗!谢谢了!

  • 请教有关水源热泵的问题!

    最近遇到一个问题,业主指定要做水源热泵空调,说它节能!可是他的楼房周围即不能埋管,又不能打井,也就是说采暖的时候只能用锅炉来加热。我想知道,这种方式能节能吗?如果能节能的话,比风冷热泵节约多少?

  • 螺杆水源热泵主机的设计

    请问各位大侠,螺杆水源热泵主机的设计要有那方面需要注意的?多谢!(既然是在水管上装阀门来转换制冷制热,那么跟冷水机组在系统设计上有哪些方面不一样的呢?)

  • 水源热泵和地源热泵问题

    水源热泵和地源热泵问题,目前这两种空调开始在中国风行起来,但是像它们使用的聚乙烯管的管径及使用的(水或土壤)这个要求又是怎么样的?具体计算及安装又是怎么进行?望高手指教.

  • 请教水源热泵的设计优化

    一般情况我们做水源热泵的时候冷却水有什么便宜的好处理方法??1、使用闭式冷却塔,价格很高,我只看到广州轻纺服装城使用了,但一般的小用户根本用不起。2、使用开式冷却踏+一个板式换热器,造价不算太高,但板换很容易堵塞,实际应用很麻烦。本人现在在设计一个海鲜酒楼的方案,大概有500匹的水源热泵和250匹水冷柜。

  • 有关水源热泵的几个问题

    请教下有关水源热泵的几个问题:1、夏季冷却塔选型是按冷量选还是用流量选,如果是用流量选次流量是怎么得出来的?2、冬季的热源由于没有地方放板换,所以想用空气源的热水机组,是否合适?3、冬季选空气源热水机组是根据流量选还是热量选,如果流量次流量如何得出?4、水源热泵系统的末端有没有那种四面出风的和两面出风的形式的啊?5、管材用何种比较合适呢?由于业主要求用次系统小弟还没做到过,请大家帮帮忙!!谢谢!!

  • 水源热泵成井工艺!!珍品哦!

    水源热泵成井工艺!!珍品哦!

    我的水源热泵工程打井和成井工艺几使用的井壁

  • 水源热泵的自动保护问题```

    水源热泵除了,冷却水过热,自动停机,和R22过少停机,还有出现什么情况会停机,现在的室温大概是17度左右,开机大概2分钟左右自动停机!由于是单冷机,机器去年10月份停机,到现在刚开始试运转,会不会是,R22少了,但是不是太少,可以运转一会,我看见有些铜管的高压管裂掉了,搞不懂为什么会裂掉``难道是铜管的质量问题``

  • 水源热泵与地源热泵的比较

    个人认识总结+查找资料

  • 水源热泵机组的季节转换

    现在使用的水源热泵机组——螺杆的和离心的,都是利用机组外的管道进行季节的供冷和供热的转换,这样增加了机房布置管道的难度,增加了许多不便。有没有机组可以在机组内部进行制冷剂流向的转变,降低外部管道布置的复杂性。如果这样做,是不是会提高机组制造的成本,降低机组运行的效率。

  • 请教水源热泵机组的问题

    请教:水源热泵用蜗旋机来做的是转换水路来切换制冷制热,还是通过四通阀切换制冷制热?如是是用螺杆式压缩机做的,是否有用四通阀切换制冷剂流向来切换制冷制热?是否都会提供生活热水?如有系统流程图的话,能否发些系统流程图上来?请各位熟悉水源热泵的筒子解答一下,谢谢!

  • 水源热泵的造价及运营费用

    5万方的高层建筑,地下水出水量在30吨/小时,末端采用风机盘管。能大概估计下造价吗?还有就是后期的运营费用,需要多少户人用才能保本(运行的费用),假设1000户。

  • 关于水源热泵系统的小问题

    本人新手,就是对水源热泵系统有点不大了解,所以想请高手指点一下据我所了解水源热泵应该是和地源热泵的原理差不多的,在用户区有很多小型的水源热泵机组,这些小机组就相当于小型的制冷机。夏天它们从室内吸收的热量由冷却塔的冷却水吸收带走,冬天它们则从锅炉来的热水吸收热量释放到室内。可是最近看到有很大型水源热泵机组,让我有点搞不懂,这些机组到底是怎么用的啊?会不会就是大型制冷机啊?[ 本帖最后由 gzlyl1028 于 2009-8-10 17:59 编辑 ]

点击加载更多

水源热泵参数

水源热泵参数专题,为您提供水源热泵参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水源热泵参数 相关的专业交流讨论,更多水源热泵参数相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

水源地保护工程