漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。 1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器; 2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类;
空气开关是对家庭用电的安全来说是必不可少的开关。当开关安全出现问题,那可是关系到生命健康的问题,还或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。所以空间开关安装是十分重要的,下面电工之家介绍一下空气开关怎样安装? 现在家居用电应按照明回路、电源插座回路
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
现在又来请教各位大侠了:1、现在有个一7层厂房,每一层配备250A的空气开关,和电表,应该选择怎么样的,多大的电表??2、选择了电表,应该选择多大的互感器?3、开关,电表,互感器都选好了,安装的顺序是怎样呢?是不是开关--互感器--电表,还是互感器--电表--开关???如果不是,正确的顺序是怎样,或者怎样安装才算合符标准规定???请各位大神给点建议!!!万分感谢
先装漏电开关还是先装空气开关,对于这个问题肯定很多人都会存在疑问?
请教什么是空气开关的C 型曲线和D型曲线?还有的空气开关既有 C 型曲线 又有D型曲线是什么回事?- C 型曲线 (5~10) In - D 型曲线 (10~14) In (5~10) In 这是什么意思?
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
作电气设计一年半载了,还没有认真看过空开的问题,每次都是要求厂家配好屏一起到现场,现在突然想起来这个问题,汗啊!想求教各位空开型号的参数是什么意思,c d 曲线有什么区别......希望各位不吝赐教!
在低于配电系统中,关于开关分断能力的校验。应该怎么算?请教前辈高人我知道开关的分断能力要大于或等于装设开关处冲击短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip为短路电流周期分量有效值) 实际具体怎么算不清楚
------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
高压开关安装要求及说明
开关柜的安装和运行维护比较实用
单位最近要做一个仿古建的四合院,土建设计的门窗是直接与柱子相连的,柱子是圆柱子,也没有墙跺,开关的位置又必须离门口尽量近一点,所以只能暗装到柱子上,问下 现在市场上有装在圆柱子上的开关吗?或者有什么别的办法请教下高手们
新鸟发帖提问~~~空气开关谁能告诉下我家用一般多大空气开关···能告诉我个计算方式吗??是W/A吗?谢谢了啊!!第一次发帖!!
现在的开关、插座安装都是直接预埋线盒,而往往对地面装饰考虑不周,导致最后地面装饰完后,标高与30mm差别很大,怎样才能更好地避免此类问题的发生?装饰地面的厚度都是贴完地板砖后才知道的。下面是我查到的相关资料,但担心说到的“带做好地坪后”能否来的及安置,怕时间太晚了。还有一个就是这里提到的“地坪”我的概念还是很模糊,是做完楼板后找平后的地面么?开关、插座、接线盒的安装工作1)凡是在剪力墙中的开关、插座等,根据土建标高均采用木盒子(15×12×5)预埋,做到基本准确。2)在砼小型砌块部分的开关、插座等根据土建标高先作预埋管准确到位,先不埋接线盒,在砌筑时先留10cm×10cm×5cm的方洞。3)在粉刷前先做好穿管线工作。4)先由土建做好粉刷工作的底糙工作,剩下最后一道工序,待做好地坪后,再把所有的开关、插座等的接线盒安置到位,经过这样处理把开关、插座的几何尺寸全部控制在规范规定之内,避免了由于土建允许误差与安装存在的矛盾。
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
有一物业小区,其配电由低压电房引至楼房个层电井,电井内设总开关一个(带漏电),下设3个分开关,分别给3家客户供电;每家客户的室内装有配电箱一个.内设3p空开一个,1p、2p空开若干,其中2p空开带漏电。问题:将电井内的总开关的漏电保护功能取消,将其下设的3 个分空开关改为带漏电保护的空开。可否? 事由:甲、乙、丙3家客户其中有一家发生漏电,会把电井内总开关跳掉。求教有什么好的解决办法,谢谢。