我最近对比了大量的空调设备资料发现各厂家的空调设备参数都不一样有好大出入.我难以确定谁其吹水成份有多大.唉现在都不知如何了.采用保守方法别人会说你设计过大.如果按指标又怕厂家出问题.
通风空调系统中,均配置各类运转设备,如风机、水泵、冷水机组等等,由于其旋转部件的材质、加工几装配等原因,使质量分布不均匀,且转动中心之间存在着偏心,在工作时将产生振动,该震动又传至支承结构或管道,引起后者振动。想请教一下,有几种措施来减少振动呢??
制冷空调设备电气与控制
制冷空调设备维修与操作.part1.rar
电力机箱机柜的空调设备 夏天即将来临,电力机箱机柜的散热问题又称为夏天生产们竞争的一个理由。随着科技的不断的进步,当然电力机箱机柜的技术也在不断地提升,这时就会体现在电力机箱机柜的降温技术上 。
收录于话题
1、风盘选型,是根据中速选还是高速选; 例 房间20M2,单位冷量160W,总冷量160*20=3200W,选多大风盘。 2、主机选型,是根据所选风盘制冷量之和还是根据各功能区域负荷之和。
请教:空调设备前应接哪些辅件(阀门,软接头等) 如空调主机,水泵,空调器,风机盘管,风机,组合机组 看到很多的图,感觉接的都不大一样,有没一个比较好的标准 最好是有相关的大样图
请教前辈们,若业主要求空调通风设备所产生的噪音原也包含降低低频噪音的产生,请问该如何考量设计条件呢?一般空调通风设备及消音器规格皆以63hz~8000hz为设计条件,请问我该如何预测设备低频噪音水平呢?
空调设备主要机组都是国外进口的,国内还生产不了.
现在螺杆机的生产厂家太多太乱!!真正好的螺杆技术将被掩埋!!!
各位大虾,在这里请教一下kda120-4r是什么机组,哪个厂家的产品呀?另外就是厂房的洁净空调是不是一些区域不用制冷,只要净化就装没有表冷器的空气净化机组就可以了是吧?
现在市面上空调都是标称1匹、2匹、大2匹、3匹、大3匹等,另外还有电辅加热,一般来说1匹就是735W,那么大2匹又时多少W?加上电辅又是多少功率?我们在计算线路负荷时究竟应该怎么样确定计算功率?请各位指点!!
制冷空调设备使用维修手册
请教各位:现在有空调如下2套18匹 输入功率14.8kw2套16匹 输入功率12.1kw3套14匹 输入功率10.8kw 然后我按这个额定功率计算出额定电流是163A 选空开200A的 电缆选了3*70+2*25的 但是长度比较长 要300米 是不是紧张了点还有一个问题是电缆长度要300米 一半是直埋 一半室内架空另外设备上还有一个最大输入功率 甲方非要按那个计算电流各位怎么看啊 指教下 我是做暖通的 电气设计不怎么懂
图纸简介: 部分通风空调设备安装大样图 (供参考) 投稿网友: w2585290 上传时间: 2013-07-12 图纸省份:
知识点:空调设备的配管材料
收录于话题