本人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
各位建筑空调节能高手: 小弟想请教各位一个问题:如何用房间玻璃总面积计算每天室内空调用电量?我现有一个这样的计算方法,请各位一起讨论一下此计算方法是否正确可行?同时希望各位高手指点一下是否有更简单方便可行的办法.谢谢了. 以下是我平时用的计算方法:玻璃总面积 ( )(平方英尺)×太阳热获得因数(300)(深圳地区) =总太阳热负荷( ) /小时总太阳热负荷( ) ×4小时=每天太阳热总负荷( )BTU每天总负荷( ) ÷12000BTU=每天去除热量所用空调的冷量( )ton每天总制冷量( )ton×电费( )元 =每天空调费( )元 例:玻璃总面积 255 (平方英尺)×太阳热获得因数300( 深圳地区) =总太阳热负荷 76500 /小时总太阳热负荷76500 ×4小时=每天太阳热总负荷306000 每天总负荷306000 ÷12000BTU=每天去除热量所用空调的冷量25.5 ton每天总制冷量25.5 ton×电费 0.
空调用铜管计算及报价.铜管壁厚是按大金技术手册中的要求来的 管径 6.4 9.53 12.7 15.88 19.05 22.2 25.4 28.6 31.75 34.92 38.1 41.3 44.5 54.1 管径 Ф6.4 Ф9.53 Ф12.7 Ф15.88 Ф19.05 Ф22.2 Ф25.4 Ф28.6 Ф31.75 Ф34.92 Ф38.1 Ф41.3 Ф44.5 Ф54.1 最小壁厚 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 价格 7.77 12.11 16.50 20.91 25.31 36.75 42.30 47.85 68.62 75.77 95.17 103.49 111.81 136.77 保温厚度 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 30 30 保温管价格 2.88 3.13 3.38 3.63 6.23 6.56 6.90 7.24 7.57 11.20 11.62 12.04 16.54 18.06 <
我们公司属于开放式办公区域,公司内使用中央空调,请问加班的话如何计算人均空调用电量,并测算多少人加班才达到开启中央空调?
我的数据如下:中央空调制冷量1005KW,额定功率175KW,有四台主机,有四台冷冻泵,均为380V电压,功率75KW的两台,22KW的一台,45KW的一台,冷却泵也有四台,均为380V电压,率55KW的两台,30KW的一台,18.5KW的一台,冷却塔风机一共有3台,都是3KW功率。我想问的是如果中央空调按出水温度10度,70%负载运行一个小时大概要
我国的建筑能耗已经超过社会总能耗的30%,既有不节能建筑通过门窗散失的能耗约占建筑总能耗的50%以上,玻璃占门窗散失能源的70%。可见,
中央空调分户电费计量系统是在自动抄表系统和空调管理系统的基础上实现。用电信息采集自动抄表系统和空调管理系统从物理上可根据部署位置分为主站管理软件系统、通信网络、采集设备含计量设备三个部分。其中系统主站部分单独组网,与其它应用系统以及公网信道采用防火墙进行安全隔离。用电信息采集系统集成在营销业务应用系统中,数据交互由营销业务应用系统统一与其他业务应用系统(如生产管理系统等)进行交互
今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。
体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。
现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
本人对建筑用电是个菜鸟,最近编辑一个用电方案,对于用电负荷计算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何计算出来的,在哪个表可以查得到。
我有个小型的办公楼项目,他是每个小房间单独一个小配电箱的,空调也是这个配电箱取电,但配电箱进线是BV线,空调使用小型的吸顶的VRV,那空调进线该采用电缆还是电线,规范上有说明吗
大家好!请教大家一个问题:混风的制冷,加热,加湿是怎么计算的? 例:总风量:20000CMH,新风量:1500,地区广东,23±2℃,55±5%。这个问题困扰了我很久,我的一位同事说估算就行,15㎡/RT;又有同事说当全新风算就行了,不用算混风。哪位高手指点一下,谢谢!
我现在负责的高层建筑室内两台挂式空调在一个回路的时候,设计是全部采用3*4的电线,但是现场实际上到第一个空调是用3*4电线,而到第2个空调就换成了3*2.5的电线,请问各位大虾,这样做行吗?会不会有什么隐患?
刚刚整理好,大家点评。希望能起到抛砖引玉的作用。
07R202空调用电制冷机房设计与施工,不错的图集,对制冷机房的设计很有帮助
我们单位有三台中央空调,额定功率分别为122KW,102KW,102KW,线的长度为120米左右。设计院设计时用三根zryjv4*240+120的电缆.经过我计算,感觉zryjv4*120+95的就行了。大家觉得应该多少,并且给一个计算工式是如何计算出来的。
配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。