一、外观检查。电镀件表面应光滑,不得有剥落、露底、划伤等缺陷。喷涂件表面不应有气泡、流痕、漏涂、底漆层外露、凹凸不同等。各部件的安装应牢固可靠,管路与部件之间不能互相摩擦、碰撞。二、垂直、水平导风板检查。对手动的垂直、水平导风板应能上下或左右拨动,不能太紧,更不能太松,应拨在任何位置都能定位,不应自动移位。三、过滤网。是常常拆装的零部件,应检查拆装是否利便、有否破损等。四、各功能键、旋钮的检查。空调器面板上的旋钮应滚动灵活、落位、不松脱、不滑动。电脑控制的空调器、遥控器、线控器上的各功能选择钮轻快灵活,决不能有卡键等现象。五、通电检查。对整体式空调器,可通电检查下列各项:制冷:夏季购买空调器可试制冷功能,调低温度控制值,通电数分钟,应有冷风出;制热:冬季或气温较低时购买空调器,可试制热功能;风速:调节风速选择钮,应有不同的风量吹出。六、噪声和振动检查。空调器在制冷时,不能有异常的撞击声等噪声,振动也不能过大。七、附件、技术文件检查。应检查仿单、合格证、保修卡、装箱单等
一、外观检查。1 引言 中央空调质量监督的内容很多,如何更快、更好地搞好质量监督工作,就应该突出重点,抓住重点,有的放矢地工作。本人通过多年的工程质量监督工作,对这方面的质量监督重点进行了归纳和总结,现将这些重点阐述如下,并介绍相应的检查和验收的要求。2 风管制作工程2.1金属风管的制作2.1.1板材的质量要求:目前的中央空调工程中采用金属风管的较多,对金属板材的厚度和材质需重点检查。(1)板材厚度:金属板材厚度的适用范围在施工时容易被忽视,往往一个工程只采用同一个厚度的板材,在具体的质监过程中,应对板材厚度进行实测,与下表要求进行对比,选择相应的板材厚度,以保证风管的强度。风管尺寸与板材厚度的对应关系如下:金属风管板材厚度(mm) 圆形风管 矩形风管 中、低压系统 高压系统D (b) ≤320 0.5 0.5 0.75320 < D (b) ≤450 0.6 0.6 0.75450< D (b) ≤630 0.75 0.6 0.75630< D (b) ≤100
机房空调外观标准设计 1、机柜表面喷漆均匀、无破损; 2、信号灯、开关、测量显示装置布局合理; 3、标牌、标记应平整清晰。 4、机组应具有采用金属框架; 5、部件排列合理、整齐; 6、操作及维修安全、方便; 7、导线色标及截面积符合国际要求并布放平整,编号合理; 8、接插件牢固; 9、电源进出线符合规范工程需要; 10、维修安全及方便; 11、具备抗震措施; 12、结构必须坚固并有便于起吊、顶起和叉车搬运的设施; 13、空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐鉵的高强度压花合金铝外壳结构,适应多种环境条件; 14、风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能; 15、冷凝器出厂时应保压,管路端口应有防止异物进入的措施。
3室2厅套内面积104平方,使用空调面积大概77平米,客厅餐厅连在一起接近40平米,想装大金加家用中央空调,这是空调商预算方案,说最低费用3万,大家给点真诚建议,谢谢!!!
本人是刚开始搞中央空调工程,对工程上的资料知道不太多,想请教一下做工程的前辈,中央空调工程质量保修书怎么写的,哪里有这方面的范本没,或那位前辈有呀能提供一分样本做参照,小弟万分感谢.
随着经济的发展和生活水平的提高,购买中央空调已经不是遥不可及的事了。但是中央空调市场上产品琳琅满目,不见得每个都是质量好的,不乏鱼目混珠之辈,那么用户在选购中央空调时就需要特别注意了!今天就带您学习一下如何辨别中央空调质量。1、检查外观一般电镀件表面光滑,不得有剥落、露底、划伤等缺陷。各部件安装应牢固可靠,管路与部件之间不能互相摩擦、碰撞并且喷涂件表面不应有气泡、流痕、漏涂、底漆层外露、凹凸不平等缺点。2、检查通电
湖北大学图书馆劣质空调无法正常使用仅因两部空调不能制冷,造成竣工后的湖北大学图书馆至今无法正常开放,大型图书检索储存设备受损,1万多名在校师生借书难。今年1月9日,湖北大学规划建设处负责人指着已被拆卸的空调告诉记者:“如果再不更换的话,它们将会给图书馆造成更大的损失。” 据负责承建湖北大学图书馆的中建三局工程总承包公司介绍,当时根据图书馆计算机房的工程要求,他们定购了两部由浙江国祥制冷工业股份有限公司生产的“王牌”(King)水冷电热空调柜机(型号为KPWH-2180),并进行了安装。 2005年6月,这两部大功率的工业用空调机在调试时就产生异常现象:开机后不是低压报警就是高压报警,噪音过大,根本不能运行。为此,施工单位曾多次请来厂家技术人员进行“诊断”,直至能够开机转动。可是,随着天气转热升温,空调又出了毛病,室内温度“居高不下”。 根据产品说明书提供的技术标准,该空调机制冷工况的回风温度为27℃/19.5℃。然而,当室内温度显示为38℃时,空调机的盘管便结冰且报警停机。再经厂家
01 通风机安装质量管理.doc 02 风机盘管及诱导器安装质量管理.doc 03 金属风管制作安装工程质量管理.doc等等
1、风管制作与安装 1.1薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1.1表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 1.1.2危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。 1.1.3产生的原因分析 ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; ②咬口的形式选择不当; ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长≥630mm或保温风管≥800mm,其管长在1200mm以上,均应采取加固措施。 1.2薄钢板矩形风管扭曲、翘角
空调与通风安装质量控制
本来打算用大金的,考虑到是日本货,而且价格贵,所以打算采用国产品牌,目前想用格力GMV-P,不知道这套东东质量性能好么?还有一种好象是智能变频的,跟普通变频有什么不同?格力的室内机噪音如何?我们比较怕噪音啊:)有没有谁了解的?请告之,谢谢!
空气健康越来越成为大家关心的问题。 近期,网络上一则“吹不脏的保鲜膜”视频引起众多网友关注。 视频中,将保鲜膜分别放在两台家用中央空调出风口处,实验人员用彩色粉尘模拟室内空气污染环境,观察空调开启后的空气质量变化。结果只有海尔家用中央空调未见明显粉尘痕迹,保鲜膜一尘不染。 (保鲜膜实验证明海尔家用中央空调质量好不好) 海尔家用中央空调对空气的净化效果,主要依托于其独创的三重滤网模块,一次性过滤PM2.5效率高达99%,彻底过滤有害杂质,具备专业级别净化功能,全家净化只需一刻钟,效率更高。
通风、空调工程安装常见的质量通病通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。近年来,通风、空调工程发展得较快,有些施工单位将工程分包给不具备施工条件的安装单位,施工人员未经专业培训盲目上岗操作,工程中出现很多质量通病,致使工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,使其受到不应有的损失。为消除工程中的隐患,施工技术人员和工程监理人员应认真按照施工工艺的方法施工和技术监督,使工程达到《施工及验收规范》和《质量检验评定标准》的要求。1 风管制作与安装1.1 薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1.1 表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。1.1.2 危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。1.1.3 产生的原因分析① 制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求;② 咬口的形式选择不当;<
一、矩形风管对角线不相等1.现象风管表面不平,两相邻表面互不垂直,两相对表面互不平行,两端口平面不平行。2.原因分析(1)下料找方不准确。(2)风管两相对面的长度及宽度不相等。(3)风管四角处的联口角型咬合或转角咬口宽度不相等。(4)咬口受力不均。3.预防措施(1)材料找方划线后,检查每片宽度、长度及对角线的尺寸,对超出误差范围的尺寸应予以校正。(2)下料后将风管相对面的两片重合起来,检查其尺寸的准确性。(3)操作时应保证咬口宽度一致。
通风与空调施工质量验收规范!供大家分享!
与大家共享资料
暖通空调工程质量记录表
通风空调工程常见质量通病及防治