首页 课程 资料 论坛
  • 关于降板区漏水问题请教

    现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法

  • 楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,

  • 如何确定地暖漏水的位置

    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度

  • 阳台顶漏水了?该怎么办呢?

    阳台顶漏水了?该怎么办呢?

    在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝

  • 市政管网漏水后怎样检查

    请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知

  • 整浇平房顶裂缝漏水怎么办?

    我家的老房子两间【约90平方米】二层楼,现在从后面接【约350平方米】的房子,盖成了三楼,总面积【约440平方米】第三层房顶整浇用8圆螺纹,用网筋网成小格子、上面又用12圆筋压成3米多的大格子,整浇用标号[r.c32.5]的水泥24吨半,用沙约38方【粗沙】用石子约18方【3号石子】,整浇料办的稀,浇后用震动棒震后、又用磨光机磨后就开始出现裂缝,有两条是横着的两间房一直裂到头,用水保养15天后,取掉里面的铁皮模板。顺着裂缝有漏水现象,请问现在怎么办?请问能不能用混泥土或沙浆在整浇一层?有什么好的办法,求求你了,帮帮忙,谢谢

  • 家里厕所漏水,各位大哥帮忙!

    家里厕所漏水,各位大哥帮忙!

    家里厕所漏水2个多月了。一开始淋浴液在用,漏水后就马桶和洗脸盆用水,淋浴没用水。装修的说排除水管漏水,因为水管是埋设到 防水以下,防水也没有渗水上来,(我猜测是洗脸盆接上来的水管渗水)把瓷砖敲了2块,现在瓷砖下面全是水,而且从门坎石,渗到卧室木地板下,门口的墙上也反碱。请各位大哥帮忙看看到底是哪里渗水,

  • 家庭地暖漏水的原因有哪些

    家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为

  • 风机盘管漏水和堵塞怎么解决

    客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会

  • 这个地下室顶板为什么会漏水

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 编辑 图不知道挂没,地下室顶板漏水,上面是二次结构的搅拌机用地,求大神指导下是什么原因导致漏水呢 不胜感激啊

  • 转换层漏水,有办法补救吗

    转换层漏水,有办法补救吗

    二楼露面漏水,倒这层露面的时候我们用了设计更高标号的混凝土(之前做基础的时候质量不好)现在老师傅们说 出现这样的问题,可能是1楼露面转换梁不够力,导致上的柱子下沉,从而促使楼板崩裂,出现漏水现象请问打什么有解救方法吗

  • 地下车库外墙漏水怎么办

    人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)

  • 暖气片漏水怎么办?别急,看这里!

    暖气片漏水怎么办?别急,看这里!

    突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即

  • 消防栓水压小就漏水正常么?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口

  • 风机盘管漏水和堵塞怎么解决?

 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,很脏的。除了定期对其进行清洗以外,还有以下方法: 建议系统进行彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。当然清洗是一种

  • 卫生间漏水求助各位大阿神

    卫生间漏水求助各位大阿神

    各位你们好,我们楼底下的卫生间出现了钟乳石样的渗水,照片上显示排水管是干的,求助各位大神这回怎么回事。

  • 新房漏水如何处理方法集锦

    一、如果房子漏水了,首先应先明确以下几个问题1、确定自己的装修防水是否合格2、什么位置漏水3、装修以后在使用过程中是否破坏了原防水层4、防水一般保险5年,是否过保质期二、房屋漏水的处理方法:1、首先应查明此管理职责归谁。公共设施应由物业负责,从维修基金中支出;非公共设施则要看属于专有部分还是共有部分。各方有约定应从约定,如无约定, 专有部分由专有权人负责管理维护没有异议,但对共有部分的管理维护职责归谁有争议。防水层如果作为共有设施,因为属于隐蔽工程,一般认为楼上住户作为实际 使用人应承担合理使用的行为义务,楼下作为受益人也有相应的义务,这种义务主要是体现在费用承担上。2、其次应查明漏水的原因,区分当事人的过错,从而确定责任主体。如果是人为原因造成的,行为人对损害结果的发生或扩大有故意或过错的,构成侵权,应承担侵权责任。开发商的责任:在保修期内,如果不是人为的原因造成的漏水,开发商要承担全部责任。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定:第一条第(二)款 有

  • 关于修建漏水水库的建议

    一、 前言 漏水乃水库建设之大忌。为了防止漏水,水利工程师不得不采用复杂的工程措施,例如小浪底大坝下面增设了深达70m的混凝土防渗墙,以阻断覆盖层中的渗漏。但在一定条件下,漏水也可能是一件好事。433年前陕西省子洲县一处因山体滑坡而形成的湿地,其堵口的天然坝坝高约60m,坝后已淤地近千亩,大雨后坝内积水很多,但两三天内就渗漏掉,不影响坝地作物生长。这一天然形成的漏水水库至少起着两个重要的作用,即淤地和滞洪。它给我们一个启示:能否人工修建漏水水库以达到兴利除害和增加水资源供给总量的目的?如果可能,这样的水库应如何规划、设计和修建? 二、漏水水库的特点 修建漏水水库的总目标是尽可能把水土资源拦蓄在陆地上,减少入海的水沙总量,从而增加水资源的总供给量。与普通水库相比,漏水水库具有以下特点:

  • 彩钢屋面风机漏水如何处理

    日常使用的金属屋面整体性都还可以,主要是由于一些薄弱环节引起的屋面渗漏问题,关于金属屋面的薄弱环节有很多地方,例如风机、烟囱等突出物就是易发生渗漏问题的薄弱环节,而这类突出物是必须要加装的,所以我们要找到渗漏原因并解决。 风机等突出物之所以会出现渗漏问题,原因主要有两点,一:建造过程中结构搭接错误,导致尺寸没有把控好,由于风机是圆形开孔,所以一旦搭接不到位,会出现缝隙,形成漏水隐患;二:风机本身特性,由于风机长期振动,导致与周围屋面板有松动现象发生,一旦周围的防水胶有脱落现象,渗漏问题也就随之而来。 解决风机等处的渗漏问题时,金属屋面专用维护系统会使用粘接力强的基层涂料与耐伸缩性的配套聚酯布与耐老化的表层涂料,形成一个整体,对这类节点部位进行防水处理。

点击加载更多

冷气机漏水

冷气机漏水专题,为您提供冷气机漏水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷气机漏水 相关的专业交流讨论,更多冷气机漏水相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

苏州园林卡办理时间

素材图片库