冷却水泵这样安装可以吗??
各位大师,兄弟在做一个公建项目,冷冻泵、冷却泵认为是关键设备,能用国产的品牌泵吗?哪些品牌的水泵能担此重任?感谢各位明示。
看看冷却泵把滤网吸到叶轮了
请教:冷却水泵(变频泵)一备一用,怎么解释?备用泵是在主泵出现故障或检修的时候使用还是两个泵轮流使用? 两个泵都要选择变频的吗?
各位老师, 最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,1、是否可以采用变频的模式运行?2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。
冷却水泵是约克离心式冷水机组的重要组成部分,对于机组的正常运行和制冷效果具有重要影响。当冷却水泵出现故障时,需要及时进行维修或更换,以确保机组的正常运行。煜信空调将详细介绍冷却水泵故障的维修与更换方法。 一、冷却水泵故障原因 1、电机故障:电机是冷却水泵的动力来源,如果电机出现故障,如绕组短路、轴承磨损等,将导致冷却水泵无法正常运转。 2、机械故障:冷却水泵的机械部分如叶轮、轴承等出现磨损、松动等问题,也会导致冷却水泵无法正常运转。 3、电气故障:电气部分如电源线路、控制线路等出现故障,将导致冷却水泵无法正常启动或运转。 二、冷却水泵故障维修 1、电机故障维修:如果电机出现故障,首先需要对电机进行检查和维修。如发现绕组短路
今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的 水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。欢迎大家讨论这个问题。
请问“SBK250-315”是什么牌子的冷却泵?由于甲方资料不全又急着报,请各位前辈帮一下忙啊!!!!!!!!!!!!!1
请教大家已给问题:本工程冷却塔以前设计放在楼顶上(层高100米),现在甲方要在楼顶上设计空中花园和泳池,将冷却塔移到一楼室外(机房在地下一层)。改冷却塔位置时冷却水泵已安装好,没有修改水泵参数哦。现在使用时冷却水泵软接头出现吸瘪的问题,冷却水循环经过主机在到冷却水泵再回到冷却塔,现在把冷却水改为经过水泵在经过主机回到冷却塔,这样软接头吸瘪的现象会不会好点!!!!!
某会展中心的集中空调系统于2002年9月15-21日进行调试运转,调试运转中发现冷却水循环泵存在一些题目。进行技术分析,并采用切割叶轮直径的措施,解决了题目。 一、空调设备情况: 会展中心制冷站内设置溴化锂制冷机组4台,其中5276kw制冷机3台,2321kw制冷机组1台,配备逆流式冷却塔7组,每组塔4台。每台大制冷机组配备2组塔(8台),小制冷机配备1组塔(4台),每组塔的流量大于840t/h,每组塔配备1台冷却水循环泵,共有7台冷却水循环泵。其中单台的设计流量为760t/h,扬程28m,功率75kw,两台泵并联对应1台大制冷机组。 二、调试运行过程中冷却水循环泵存在的题目及原因的分析: 水泵流量不足,即没有达到在扬程28m时的流量760t/h。调试时当电机接近额定电流时,其流量约为530t/h,若将电机的电流控制在145A左右时(电机额定电流为138A)流量仅为700t/h。上述现象表明水泵所配备的电机功率偏小。 根据出现的情况,研究决定由水泵厂家对水泵叶轮作切割处理,使水泵扬程降低3-4m,但水流量仍然要达到760t
我司冷却水系统冷却水泵开机正常,每次停车后管路都会颤抖,时间长了肯定会影响系统稳定,请问一下会是什么原因导致管路振动这么大?(水泵110kw,带软启动器,水泵出口阀门开启1/2),如用弹簧式止回阀是否会出现这种现象?
"30/35度是32/37度冷却塔的1.5倍,即32/37度选100的冷却塔,30/35度要选150,因为出水越接近湿球温度,温度越难降下来,所以要加大型号!” 那请问冷却水泵是不是也要按1.5倍来计算流量呢? 冷却水泵流量应按冷却塔流量还是主机冷却水流量计算?
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流请问这是开关承受的启动电流太小吗?多谢!多谢了
采暖泵:流量270m3/h,扬程27.5m。冷却泵:1200m3/h,扬程32m。冷冻泵:1200m3/h,扬程32m。补水泵:45.5m3/h,扬程44m。请厂家或经销商尽快报以上泵的单价。
有三台上海凯泉水泵,卧式空高调泵,铭牌参数为流量300立方,扬程20米,电机功率为30KW,但现在两台同开,扬程只有12米左右,怎么调都不行,请问这是何解?
我这边有个项目,是个五星级酒店,冷却塔和冷却泵都在屋顶,中间相隔10多米,三层以下到地下一层都有冷冻库和冷藏库,每个库房旁边都有个主机,水冷式的,冷却水是输送到这里,现在问题是水泵明显流量不足,经常坏轴承,是用的双吸泵,流量29t 扬程35米 3台。 三台都开振动很大,单开一台水泵入口压力表显示为0,出口压力表0.28MP,是不是设计上有什么问题
小弟现在遇到一个难题:两台水冷式空调机组(A机组与B机组)共用一套冷却水系统。而空调机组是自带有冷却水泵控制模块的,如空调的压缩机启动,空调的控制系统会给出个220V的信号来驱动控制冷却水泵启停的交流接触器线圈,以此实现节能的目的。以上的情况如果在独立冷却水系统的情况下就很好的实现,但目前的情况下是只要A或B机组(单独或同时)启动压缩机的话,冷却水泵都能开启,如果都停止运行压缩机的情况下,冷却水泵就停止了。 现跪求高手指点如何实现以上的控制目标,谢谢!!!