图纸简介: 可以手动跟复位的联络柜,原理图,没接线图 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-08-04 图纸省份: <
各位大侠前辈求助一个问题 我们单位的供电方式是。两路高压两台变压器并列运行,2台变压器(1# 2#变)都各负责部分负荷,其中一台低压侧设置联络柜。 现在我想请教各位前辈,平时联络柜的转换开关应该放在自投自复/自投不自复???我们这是写字楼,无人值守方式但大楼有人值班。 我建议放在自投不自复档位:这样比较安全因为如果放在自投自复位置高压侧如果1#变停电联络开关就会自投,2#变会马上带起全部负荷,但如果是闪断,会造成联络开关连续断开、闭合,合势必对办公设备造成影响。所以建议把转换开关放在自投不自复位置。各位前辈请赐教!! 在1#变压器高压侧停电检修时,我们把低压处总开关(401)退出,有明显断开点。当1#变压器恢复供电时候。高压侧先送电。然后把1#变低压侧总开关(401)复位,此时联络柜转换开关在自投不自复位置。 想问的是现在送电是主动断开联络柜开关,让1#变低压侧总开关(401)自动闭合,还是用手动的方式,送401让其联络柜开关柜断开?请各位前辈赐教!!谢谢!!
二个柜子,一台是消防泵,喷林泵的主供电源,另一个柜子是消防泵,喷林泵的备用,他们两个要用联络柜吗?我师傅做的就没有用,他是这样做的,主供电源进线开关和备用电源进线开关加电气闭锁,防并列运行。我不太明白,电气闭锁是不是和联络柜作用一样呢,又有什么区别呢?
各位老师好,我们单位有两台变压器,并列运行.平时用一台.负荷量大的时候,同时使用.问:投入第2台的时候,联络柜该如何操作呢?能直接带负荷合上吗?谢谢老师的指教了
对于两进线与一联络柜之间三选二的电气联锁与机械联锁,曾今在论坛里看到锁定失压脱扣既能当电气联锁又能当机械联锁;但是缺点是其中一个开关抽出来检修,其它两个开关不能同时合闸。对于这个缺点,小弟一时还没有想明白,若有知道的高手请指教。如图,下面是三个开关的二次原理图:
一个1500KW汽轮机和一台1600KVA外电变压器组成的供电系统,这只是联络柜部份,有何不妥吗?请大家指正
我厂进线为35KV,通过主变压器降为10KV变电所,后在我厂变电所通过联络柜接至我厂热电站车间,其余后工段车间都是从我厂变电所接至各后工段变压器!!我厂发电机发电不足已全厂用电,发电只能够保证热电站车间不停机,其余车间只能依赖于外电。我想问的是,在生产过程中 从我厂变电所接至我厂热电站联络柜无规律跳闸,几乎都是过流2段跳闸!有时是发电机出口复压过流2段动作跳闸!是什么原因导致的呢!我厂刚生产运行得一年多!!! 跳闸时中控室内的照明灯会闪一下,是外电瞬间失压吗?询问供电公司,人家说不是供电公司自己的问题!会是我厂自己内部的电气问题吗?但是检查未发现有任何异常!请各位师傅帮忙找找原因,在这里真的感激不尽!!!!!1
像这种电源切换方式的话,有没有不妥?如果2#进线柜合,1#进线分,母联柜分,中间继电器不会动作,母联柜的操作电源来自下端,但是如果现在合上母联柜的话,母联柜上端带电,中间继电器不是就动作了吗? 中间动作的瞬间,又会切换操作电源,那母联柜的欠压脱扣会动作吗?
师傅们,上班了没?今天说联络柜,要加个转换开关,没明白什么意思。我记忆中的转换开关就是跟电压表一起用的,现在用的多功能表,再用转换开关干嘛的呢?
10kv分段母线,开关柜对列布置,应选择1台联络柜1台隔离柜还是2台隔离柜1台联络柜?如果一列布置隔离柜,一列布置联络柜,它们之间如何连接?
两台变压器,两段低压母线,设ATS联络。如果一段母线失电,ATS合闸,由第二台变压器带两端母线,请问1.每台变压器的容量是否要按两台的总容量来计算,包括母线,断路器也需按两台总容量考虑。2.如果第二台变压器只是带部分第一台变压器的负载,那么第一段母线的其它馈出回路是否都要带失压保护,保证第一段母线一失电,不需要由第二台变压器带的负载自动断开。一台变压器,一台发电机,设ATS联络。如果变压器失电,ATS合闸,发电机供电,此时所有负荷同时启动的话,发电机带不起来。请问是否该如此配置1.消防负荷不带失压保护(保证ATS合闸后,消防负荷有电),其它的应急负荷(工艺设备)馈线回路都带失压保护,发电机启动后,按顺序手动合闸。谢谢各位
低压联络柜的档位开关啥作用啊,谢谢情况是这样的:两台变压器分别供电,最近关闭了一台,于是用联络柜往另外一些配电柜送电 ,可联络柜的合闸按钮合不上,最后是把联络柜面板上的一个档位开关(三个档位,off,1和2),达到2的位置,才能合闸,我想请教一下,这三个档位都是什么作用啊,这个开关应该叫什么开关呢,谢谢了
有一组柜,两头进线2500A,主母线用100X10双排(图纸规定),分两排面对面排列,中间联络柜2000A,联络母线排给120X10,还是要同主母线排一样用100X10双排呢?
联络柜母排制作 可以吧
请教高手:我单位遇到一个怪事情,在该联络柜后端有些设备是季节性运行,在运行时该联络柜正常,经过一年多的总结,发现在大设备停用期间,却不分时段的间断出现联络柜跳闸的问题。每次重新送上电,还能运行。请高手赐教。谢谢!
低压配电室是这样布置的,面对面布置。2D4是联络柜,1D4与2D4之间还有一段母线桥。那么,2D4柜的主接线是下面哪一种呢? PS(上述主接线,右边是2D3,左边是母线桥)
我接触到的一个工程,设计为两路电源进入低压配电室,双段母线,中间一个联络柜(没设刀开关),其中只有一个DW15断路器,与两路电源进线柜(设有刀开关)断路器电气互锁(.供电部门验收时提出联络柜没有刀开关不安全,若是联络断路器出现故障会发生事故,且必须两路电源要停电才能更换维修.请问原设计是否有问题?请各位专家发表一下意见,谢谢! 详见附图。
大家好对于二级负荷,如果在高压侧有联络柜,是不是低压侧可以不装联络柜呢我们单位已经做过一个工程是这样的一个小区,四个小高层,在室外做了二个箱变,一个箱变里有两台变压器,每台变压器供给一个小高层,而且在箱变里高压柜那已经设了联络柜而在每个小高层里面的地下室设置低压配电室,一个是照明进线柜,另一个是动力近线柜他们之间没设联络柜还有一点需要说明的是,水泵房等都设在室外,也就是在小区里,所以从箱变里变压器出来是四路,一路照明线,一路动力线,一路水泵房线,一路备用照明柜里有动力柜里电梯的备用,而动力柜里还有照明柜里应急照明的备用 我是弄不懂是不是高压那设了联络柜,低压那就不用设了还有一 个问题 单母线和单母分段的区别单母是不是就是低压不需要联络柜,而单母分段就是低压需要联络柜呢期待前辈的回复!
请教,两端变压器及进线柜,中间设联络柜,要求联络柜能够在其中一端进线柜开关跳闸后自动投入,整体的二次原理图应该怎么做?[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-9 03:09 编辑 ]
一组低压柜有两台进线柜一台联络柜,要实现三合二,机械及电气连锁,进线柜和联络里分别要加哪些元件?