檩条之间的节点我是按梁梁节点来做的,用的是焊接。但出现了一些问题:在出图的时候两个相接的檩条作为一个整体出图。 请问高手有什么解决的方法?谢谢
某檩条与拉条、撑杆、屋架的连接节点构造详图
单层钢结构厂房,下部混凝土框架,上部钢屋面,请问需要采用矩形管做檩条时,屋面采用矩形管做檩条的节点做法? 需要做拉条和撑杆不 跨度26米 柱距6米
00加芯板节点~~~~~~~~~~~~~
对于节点流量,对于树状网来说,只要节点流量知道就可以把每段管的流量算出来;但是对于环状网来说,光算出节点流量并不能把每段管的流量算出来。这是为什么啊?求哪位高人解答下啊!不是知道比流量就可以算出每段管的流量么,还要节点流量干嘛啊?
门式刚架檩条尺寸选用女儿墙短柱节点大样
转自公众号:钢结构Cost-steelstructure
单层钢结构厂房,下部混凝土框架,上部钢屋面,请问需要采用矩形管做檩条时,屋面采用矩形管做檩条的节点做法? 需要做拉条和撑杆不 跨度26米 柱距6米
一、檩条的计算 檩条的计算主要是两点: 1、按门式刚架规范6.3计算,但其中的有效截面模量W取值需按薄壁型钢规范中相关规定计算,相当复杂,此是难点一。 2、当按门式刚架规范附录E计算风吸力下整稳时,檩条下翼缘受弯屈曲时承载力降低系数χ、以及考虑自由翼缘弹性约束的修正系数η等取值计算繁琐,此为难点二。 以下贴出MTSTool中檩条的详细计算书,并和规范相应条文进行对比说明,欢迎各位指正:
屋面坡度7.13度,檩条跨度是6米,在中间设置一道拉条,檩距1.5m,钢材是235的。活载0.35km/m2。檩条自重0.05km/m2压型钢板0.30km/m2用1KN的检修荷载计算,为什么强度老是达不到要求?还有检修荷载必须得算嘛?
小弟新手在做一个厂房这是建模后导出来的图。我看到别的图都是这样的形式,跟导出的图不一样
如题,高层钢结构偏心支撑,不同层高,楼层的支撑,用CAD去放样画出,实在太慢,有快速画出的吗?比如给定与支撑连接的构件截面,如柱截面、梁截面,支撑角度等等,就能画出支撑大样吗?
本帖最后由 mokatsch 于 2016-9-12 12:41 编辑 如图所示,对节点区的加强处理,这种概念是值得学习和推荐的,但是有些问题还值得讨论。比如,对于荷载很大(或者复杂)时,变截面处是否会出现应力集中的不利因素,怎样处理;对于杆件尺寸巨大时,是否会产生刚度突变的不利因素;(这条也许多心了)梁端加宽区,是否配置纵向钢筋,如果有,势必强化了梁端抗弯承载力和配筋面积,本来负弯矩已经调幅,现在可能跟没调幅一样,可能使得塑性铰向核心区转移,这与想让梁端先于柱顶破坏的设想又不一致了;如果不设纵向钢筋,仅设箍筋,那这样梁端混凝土受拉区厚度变大,加厚区混凝土是否会受到较大的拉裂破坏。
PKPM工具箱进行节点设计计算时,则么选择按等强设计还是内力输入设计呢?节点设计参数上怎么没有选择项呢,但有内力输入的地方我输入内力进行计算可计算结果结果中现示的是按等强设计,根本就看不到我输进去的内力设计值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初学者,请指导的朋友教教我啊。谢谢
请问06SG311-1《混凝土结构加固构造》(总则及构件加固)中第3-24页4-4“基础围套纵筋Ø12@200”如何安放?看表示是闭合箍,外侧箍住“基础围套箍筋”,里侧箍住哪里?类似于下图,另外GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》中第51页“(a)柱基节点”中纵筋是往下植筋入基础,图集和规范有出入,具体如何理解?
我做了一个框架结构,屋面的梁中部上承受水平的集中荷载,想把其当作节点荷载输入,建模时在这些部位建了节点,但在第3步输荷载的时候却不显示这些节点,这是怎么回事呢? 难道节点荷载只对有柱子起作用,其他部位有节点却无法看到, 请高手指点。
最近在现场发现了这样一个问题,现场的梁柱节点锚固如下图但图集上的方法是请问第一种的做法到底算不算错
小弟的课程设计,但有几处节点图不知该如何画,请各位大哥快帮帮忙啊,要交图了,急啊!拜托了!就是如图中的玻璃斜顶与地面和墙面两处的构造措施!
我做了个项目(框架办公楼),业主要求做了好几处的造型,其中屋面存在弧形挑梁,墙面存在弧形夹层梁,因此墙面檩条和屋面檩条也出现需要做成弧形,而加工工厂方面条件有限,几根特殊的异形檩条提议处理有2:第一采用黑皮檩条加工(原定镀锌檩条),然后加工后上漆;第二采用槽钢代替檩条。请教遇到过这些问题的高手们如何处理好这类问题呢??谢谢先!