我公司施工的一家酒店的宴会厅,东西长30米,南北18米,吊顶高度6.2米。现在采用24000风量的空调机组(铜排管式,热源是热电公司提供),图纸是设计院设计的。在宴会厅顶板上布置了24个旋流风口,由空调机组通过风道旋流风口向下送风。现在热源没问题的情况下,大厅感觉不太暖和。现在甲方认为我们施工有问题,让我们找原因。但我们是按图纸施工的。望各位同仁发表一下自己的意见,
一、宴会多功能厅概述宴会多功能厅一般是商务型旅游接待场所的主力豪华多功能厅,代表旅游接待场所的形象,举行诸如——重要的餐饮招待会、国际会餐、音乐招待会、嘉华年会、
本人做毕业设计,不知道什么样的送风能冬天把热风打下来,层高7.4米 面积400+平方。感觉象礼堂舞台前面那种的大洞开那里比较丑啊
请教:按规范三星级酒店的宴会厅和餐厅照明是二级负荷 那和宴会厅同层的工作间、卫生间、备餐间、包间这些小房间的照明算不算二级负荷?
我现在有一个项目~原图中中心位置有个宴会厅,原图纸中设置的吊顶式热回收空i处理机组将排风口设置于公共走道内~我认为应该在宴会厅内部加一个风口~将原来的走到回风改为走道和宴会厅联合回风~
成都宴会厅装修设计知识点
我想请教一下大家,宴会厅和中餐包房的换气次数你们一般是用多少次?我用6~8次宴会厅,包房用5次左右,但是我觉得还是不够,请问一般用多少的?有相关规范吗?
宴会厅同声传译的设计指南
现在很多设计,都是给你一个从高空看建筑物的效果图。请问,有几个人,能有高空看的机会?并不是每个坐飞机的,都能看见你的设计,何况坐飞机的人还不多。忽略了地面不同角度的效果图。这怕也是设计的缺陷。盲目求高端。而不是求大众。
大家做效果图是用什么软件啊?
这效果图算什么级别的了。
练习效果图那会儿收藏的一些作品,拿来分享!
根据《旅馆建筑设计规范》4.0. 5餐厅宴会厅等火灾危险性大,安全性要求较高的功能区及用房应设置必要的的排烟设施。《高规》8.4.1.2一类高层和超32米的二类高层面积超过100M2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间要设机械排烟。综合来看,是不是可以理解为地上无窗或设固定窗以及没有自然排烟条件地下餐厅宴会厅不论面积大小都要设机械排烟?请高手赐教
大堂效果
嘿嘿,一个小效果图,大家PP,请多指教咯...
大家点评下我们做的效果图
各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸。
图纸简介: 可以容纳1000人的大型宴会厅,图纸金螳螂出品,不可多得的专业级规范图纸。 投稿网友: yz5688 上传时间: 2013-11-12
这是由Beel & Achtergael Architecten设计的地下宴会厅,位于比利时De Warande文化中心和 Warandep’Ant.以西。该项目的主题部分位于地下,与现状文化中心的休憩室相联系。De Warande文化中心和 Warandep’Ant.之间的平台进行了扩建。地下层的功能组织意味着地面广场将作为文化中心周边的公园发展的一部分,形成连续性的公园空间,并将地下宴会厅的噪音影响降到最低。
我在做一个食堂,共三层,三层是个大宴会厅,高8.7m,大概800个平方,三周还有局部四层,我采用两台屋顶空调机,室内采用喷口侧送风,可行不?其他楼层均采用多联机。另外,请教一下,喷口的风量似乎不同的产品风量相差挺多?