我看我们老师以前的一个计算文件,有些梁的应力比真的是小啊 而且看了层间位移角 非常的小 这种是不是应力比控制的太小了 ?或者说是由其他的东西控制的 顺便问一句 为什么satwe的结果里面没有长细比的验算???应力比一般都控制在多少啊 ???
《钢结构设计规范》中明确规定了钢梁、钢柱(纯弯、拉弯、压弯构件)翼缘、腹板各板件的宽厚比限值。《建筑抗震设计规范》更明确规定了不同抗震等级各种钢构件板件宽厚比的限值。其中:对于重(轻)型屋面钢结构厂房《建筑抗震设计规范》9.2.14条也有相应规定,且条文说明也有较大篇幅的介绍,如下:9.2.14 厂房框架柱、梁的板件宽厚比,应符合下列要求:1 重屋盖厂房,板件宽厚比限值可按本规范第8.3.2条的规定采用,7、8、9度的抗震等级可分别按四、三、二级采用。2 轻屋盖厂房,塑性耗能区板件宽厚比限值可根据其承载力的高低按性能目标确定。塑性耗能区外的板件宽厚比限值,可采用现行《钢结构设计规范》GB 50017弹性设计阶段的板件宽厚比限值。注:腹板的宽厚比,可通过设置纵向加劲肋减小。条文说明:9.2.14 板件的宽厚比,是保证厂房框架延性的关键指标,也是影响单位面积耗钢量的关键指标。本次修订,对重屋盖和轻屋盖予以区别对待。重屋盖参照多层钢结构低于50m的抗震等级采用,柱的宽厚比要求比2001规范有所放松。对于采用压型钢板轻型屋盖
某钢框架设计中,某柱子的应力比检查数据如下图:显示长细比超限,但是实际上,长度为8.02m,较小回转半径为0.327m,长细比应等于8.02/0.327为25,不应该超限啊。sap的这个计算是怎么回事呢??还有为啥轴力等于0了呢?[ 本帖最后由 oldcatbj 于 2012-2-25 21:37 编辑 ]
有谁知道为什么这个厂房模型的应力比全都是1
刚做的5层钢混框架的楼顶加钢结构改造的东西。算出来配的钢柱和工字梁应力比太大,而且对称部位也差距很大,问如何调整呀。在线等解答。谢谢!
为让楔形梁模型显示和实际图形一致,定义了梁截面偏心后,可进行内力计算,但是在应力比计算时,程序3D3S9.0始终不能计算,取消偏心后就可计算,不知为何?[ 本帖最后由 unmadn 于 2009-4-2 23:40 编辑 ]
大家好,我这有一个工程墙面是砖混结构,主体为门式钢架,混凝土柱加钢柱中间有预埋钢筋焊接连接,屋面为现场复合板。我想问各位大侠有知道混凝土柱对钢柱钢梁的应力比和挠度起到怎样的影响,像这样的工程计算书怎么做呢?
复合地基中的桩土应力比
求助各位大侠:怎么像图1一样输出最大应力比下的工况?我的都是工况1下的应力情况。
最近我见到一家设计做的刚结构厂房,应力比空制在0.5以下,我觉得这样有点太保守了吧,大家讨论一下自己做设计时这些参数都控制在多少.大家参与一下
如下图,红色部分数据分别为何意?
重力式挡土墙抗滑、抗倾比较容易满足要求,但是要让基底的最大、最小压应力比值满足水工挡土墙设计规范的允许范围,需要很臃肿的断面尺寸才行,这样感觉不经济。大侠们,这个最大、最小压应力比值满足允许范围对挡土墙稳定有啥作用呢?
斜梁平面内应力比为零,什么原因?
白色色数据是什么,黄色有什么,求指教
如图一刚架,压弯应力比数值没超,为什么会显示红色?相同的条件下,用PKPM计算的结果,钢梁的应力比是1.23,但在SAP2000里算出来的结果却是0.309,请问为什么?
哪位大神指导,计算吊车梁时,突缘支座的剪应力比一般都控制在多少啊?我们这儿一般都控制在0.5-0.7,但是不知道什么原因。
后面具体举的例子 以最大应力时比载、大风条件时比载、最大风速25m/s为例,(其它条件计算方法一样)。 导线设计安全系数为3.0。 (1) 小规格导线为LGJ-120/20; σm=41000/(3*134.49)=101.62 (N/mm2); u1=0.61g4a/(0.85g6a ) =0.61*43.753*10-3/(0.85*55.42*10-3)=0.567
通常情况下抗风柱两端铰接,由于计算时只考滤水平风载,所以抗风柱较细长。在STS工具箱里面算出的抗风柱输入到STS的三维门刚里时会显示抗风柱的平面内稳定应力比及对应长细比超限,请问此种问题如何解决。
里正算挡墙稳定,对于基础为中粗砂的,小于2.0;对于基础为碎石的,小于2.5.墙址的高度和长度根据不同的地基应力,它们的比值也受到不同限制,导致大小应力比很难控制,结果设计出来的断面特别大。