首页 课程 资料 论坛
  • 塔吊安装要进行安全监理盘站吗?

    上次省建设厅(湖南省的)的来工地检查,查看监理的旁站记录,没有塔吊的安装旁站监理记录,说要填写该表格,可我上网查了半天也没找到该种盘站记录表格,哪位大侠有此表格上传一份,见识见识,多多学习学习啊!!!!

  • 施工电梯和塔吊标准节的安装要求

    验收的时候提到过安装电梯或塔吊标准节连接螺丝要求,要求说要螺丝帽朝下,螺母在上,而且是双螺母,大大们哪里有提到过这情况的??

  • 关于塔吊基础钢格构柱的制作和安装问题

    塔吊基础使用钢格构柱,现在在打桩阶段,需要将塔吊基础的钢格构柱安装到位,现在我想请教一下,这个格构柱应该由哪个单位制作和安装呢?我觉得是由塔吊厂家来制作才比较好,可现在总包单位叫我们施工单位制作,我认为不妥当。

  • 塔吊安装与拆卸时,大臂的方向为什么要一致?

    我们施工现场用到的塔吊,在安装时大臂的方向和拆除时大臂的方向要求一致,俗话说的塔吊装上后,就是要求怎么装上的就是怎么拆下来的?但是如果拆卸的时候和安装的时候方向不一致会有什么影响呢?塔吊在安装的时候,是不是塔身和塔吊基础最好是不成夹角的?

  • 塔吊安装过程请教各位前辈,急!

    塔吊安装过程请教各位前辈,急!

    各位前辈,请教一下,塔吊基础钢筋绑扎、预埋螺栓、防雷接地,期间施工单位要做什么资料之类的吗?

  • 塔吊安装时应注意的问题

    1、整个塔机安装工程由专业安装队队长专人负责,统一指挥,明确讯号,项目部负责配合。2、安装塔机过程中,在拼装塔臂的方向和塔身周围10米范围内必须设置警戒线,并有警戒人员值班,严禁在警戒区内有闲人走动或停留。3、凡进入警戒区的操作人员都必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,足穿软底鞋,操作人员思想必须高度集中,不要让零件或工具从高处掉下来,严格遵守高空作业的安全规定。4、升塔时,风力不得超过四级,遇雨要停止安装,夜间不得安排安装作业,拼装好塔身以下支座的8根M36的高强螺栓。5、所加标准节的踏板必须与已有的塔身标准节上的踏板对准,否则,将无法顶升。6、顶升时,要注意检查有否妨碍塔机自升的阻力,以及塔臂、平衡臂的前后力矩的平衡,如偏差过大,可用变幅小车前后作微动调整,使顶升阻力处于最小状态。7、顶升过程中,在塔机标准节与下支座未用8根高强螺栓连接好时,严禁塔臂进行回转。8、本方案未涉及到的注意事项和安装工作均按《塔机使用说明书》要求完成。

  • 塔吊安装、拆除施工方案审批

    塔吊安装、拆除施工方案审批

    塔吊安装、拆除施工方案审批

  • 楼塔吊安装(拆卸)施工方案

    8栋24~30层高层商住楼及1栋3层会所,建筑物总高度约为90米,主楼为钢筋混凝土剪力墙结构,裙房及会所为钢筋混凝土框架结构,基础为钻孔灌注桩。采用7台QTZ63(TC5510)型液压自升塔式起重机,该机最大起重荷载60kn,最大起重力矩760kn•m,起重高度分别为: 1#楼105m,2#楼110m,3#楼90m,4#楼95m,6#楼100m,7#楼102m,8#楼105m。塔身宽度1.6m.[ 本帖最后由 zhihui212 于 2010-3-30 18:31 编辑 ]

  • 安装AutoCad2004ExpressTools

    我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?

  • 塔吊安装方案示例1(更新中)

    塔吊安装方案示例1(更新中)

    塔吊安装方案示例1

  • 塔吊的施工用电及电气安装调试使用

    塔吊的施工用电及电气安装调试使用

  • 塔吊轨道论文:塔吊轨道策划及安装技巧探析

    行走塔吊轨道设计思路(1)为最大限度减少施工过程中塔吊对砼结构(尤其是砼楼板)的影响,特在轨道梁下方设置若干支点,将轨道梁架空。其支点直接落于砼柱(或主梁)上,从而将上部施工荷载只传递到柱或梁,避免使承载力较弱的楼板受力。(2)考虑到轨道梁下方的支座间距不能太大(否则轨道梁的刚度不足),在行走塔吊作用下,挠度较大;基于大厅区域砼结构基本柱距为9m,为此,将轨道梁支座间距统一设定为9m。(3)在大厅的局部区域,其柱距为18m,因此部分轨道梁支座下方没有砼柱,只能落在砼主梁或次梁上。注意到:当主梁下方无柱时,除了验算主梁本身的承载力(抗剪、抗弯)外,还要校核主梁两端的砼柱,因为此时主梁端部的砼柱已成为“压弯构件”,不能只考虑行走塔吊轮压传来的轴力,还要考虑主梁对端柱产生的弯矩。当轨道梁支座落在主梁上时,鉴于主梁的截面较大(一般主梁高度为1200~1300mm),先考虑主梁(不加固)的可能性;若主梁本身或端柱承载力不足,则在主梁下方增设钢柱。当轨道

  • 钢城花园二期工程塔吊安装拆除专项方案

    简要说明:总建筑面积136229.75㎡,其中地上94304.3㎡(商场18976.5㎡,住宅75327.8㎡),地下11227.01㎡。地下1层,地上29层, 建筑总高97.95m,结构形式为框剪。选用中联重科TCT5010-3塔吊三台。文件格式:PDF 文件大小:137 KB

  • 安装塔吊,装的新塔吊,将要发挥它的威力

    安装塔吊,装的新塔吊,将要发挥它的威力

    安装塔吊,装的新塔吊,将要发挥它的威力

  • 请教各位高手:塔吊安装预留洞处的断开的梁如何处理?

    请教各位高手:我们工地的塔吊坐在地下车库中,现在有一道梁正好通过塔吊位置,梁需要在塔吊拆除后才能浇筑,现在这个梁应该怎么处理?

点击加载更多

塔吊安装

塔吊安装专题,为您提供塔吊安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塔吊安装 相关的专业交流讨论,更多塔吊安装相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

塌陷地震

塔吊操作规程