着是220kV是套管,里面装有0.4MPa的SF6,是前两天在正运行时被石头打坏的,是最下边一个裙边,现在没有出现漏气(现在还在运行),因为我们是水电厂现在是丰水期,要换那东西估计要两天时间,损失很大,我们想问问在枯水期时换行吗,这个套管可以坚持运行这几个月吗?谢谢
121212121
大直径钢筋机械连接技术——套管挤压与锥螺纹的比较分析
一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
知识点:管筒式防火套管
雨水通气管 消防管道 出屋顶的时候的防水套管 必须用钢管吗?用塑料管也可以吗?因为我看96S406图集是用的钢套管 新出的10S406图集 用的是UPVC管加止水环?请问各位现在到底按照什么做法呢?
我在的工地原设计要求柱上钢筋变径要用变径套管,可现在暂时买不到套管。我现在能不能用焊接啊?钢筋是三级钢,直径25的。或者各位有什么方法啊?
大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
过墙、过楼板套管是否比管道大二个等级,哪些规范上有此要求。
哪个大侠能帮我解决个问题,我记得规范上写的严格有防水要求的地下室外墙加柔性套管, 有防水要求的加刚性套管, 穿过楼板的卫生间是一定要加刚性套管的, 那如果穿过楼板其他的部位要加刚性套管吗.我做的工程就放的普通的套管没有止水圈的,然后监理来检查说要放刚性防水套管,我就想不通不是卫生间也不是外墙更不是人防,应该不用放刚性的呀.那个仁兄能帮我指教一下,是否监理说的是对的!!!!!!小弟再次谢谢了~~~~
最近遇到一问题,关于防水套管的,如果说刚性防水套管DN200的是指的外面的套管那还是指,里面的水管?是不是还有柔性的防水套管?请大家帮忙。
规范上要求,管道穿越楼板或者水池壁什么的需要加防水套管,套管比所安装的管大1到2号,套管上有防水翼环,但是小弟认为,就算有防水翼环,始终套管与所安装之管之间就有缝隙,需要用膨胀水泥堵死才能防水;若不要套管,直接预留孔洞的话,仅仅是补管与孔洞间的缝隙就行了,如上反映个问题:防水套管的翼环岂非没有作用!!??所谓的防水套管仅仅起个保护管子的作用??小弟才疏学浅,请赐教!!!
我有三个观点,顺便请教大家一下1:我觉得防水套管肯定是钢制的2:塑料套管肯定不是防水的3:套管只有钢制和塑料两种材料大家觉得这个3个观点还对啊?谢谢
地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题: 1、保温风管穿墙是不是必须加套管? 2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管? 谢谢!本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!
看图先,这3个套管是一个命令生成的,目前天正加套管好像还是只能一个个点,不能批量吧,建议天正新版加上这个功能。
10kv穿墙套管部位的连接
小弟有2个关于规范的问题:1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管
02S404防水套管 需要的请下载