通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容
摘要:本文简要介绍了属风管制作、硬聚氯乙烯风管的部件制做、空气处理室制做及安装、消声器制做与安装、除尘器的制作与安装、通风机安装、制冷管道安装、防腐与油漆、制冷管道安装等操作要点。 关键词:通风空调工程 风管制作 空气处理室 消声器 除尘器 通风机 一、属风管制作操作要点 1.圆形风管的三通或四通,其夹角宜为15―60度,夹角的允许偏差应小于l度。 2.风管各管段的连接应采用可拆卸的形式,管段的长度宜为1.8―4.0,焊接风管和螺旋风管可适当加长。 3.风管与法兰连接,如采用翻边尺寸应为6mm―9mm翻边应平整,不得有孔洞。 二、硬聚氯乙烯风管的部件制做操作要点1.风管水平安装,水平度的允许偏差每m不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。风管垂直安装;垂直度的允许偏差每m不度大于2mm,总偏差不应大于20mm 2.支吊、托架不应设置在风口,阀门检视口处,吊架不得直接甩在法兰上。 3.防火阀安装方向位置应正确,易熔件应在系统安装后装入。 4.各类风口的安装应平整、位置应正确、转动部
空调通风工程识图与施工.pdf
有幸在一次施工当了项目经理(冒牌的)!根本没做过,在监理的指导下,终于完成了竣工资料及竣工表格!那些表格可是从监理那边买来的,现在上传给大家!希望大家在施工过程能用到!
通风与空调工程检查用表.rar
通风空调工程各种技术交底!http://co.163.com/forum/content/1478_588955_1.htm
网上下载的建筑水暖与通风空调工程,拿来与大家分享,哈哈
01 通风机安装质量管理.doc 02 风机盘管及诱导器安装质量管理.doc 03 金属风管制作安装工程质量管理.doc等等
安装通风空调工程综合指标