首页 课程 资料 论坛
  • 请教土壤电阻率测量的问题

    请教土壤电阻率测量的问题

    有一块地准备建110KV变电站,目前是块田地。我用雷玛UNLAP GEXO钳型接地电阻测试仪,用最常用的四极接地法测量土壤的接地电阻R,然后根据公式ρ=2πaR算出土壤电阻率,极间距a取5米,第一次去测出数据太小(R=0.759Ω),第二次去测量甚至读不出数据来,接好线后开机仪器显示U=0.1V,(这个测量电压是不是也太小了点?)按下测量键屏幕显示乱码,所有数字全亮。还有一块地也是这个情况,不过这块地地表80公分是土,下面就是岩石,地极桩打不下去,有人测出来过R=9.6KΩ,数值太大,但是我去测还是和刚才一样情况连数据都测不出来,为什么会出现这种情况呢?接线和操作都是按照说明书上照做的应该没有错。有高人知道怎么回事吗?

  • 有关直埋电缆所在土壤电阻率的问题请教

    有关电子信息系统防雷的问题。计算的时候比如直埋电缆的话,他所在的土壤电阻率是多少一般?土建说是人工填土,查不到电阻率是多少啊。还是说直埋电缆一般都是充沙直埋的,按充沙的算?那又是多少?请教了,谢谢

  • 土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书

    土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书一、 施工工艺流程图:二、作业方法及要求:1、 施工准备: (1)技术准备:掌握接地摇表的使用方法,了角设计对接地电阻值的要求。(2)组织准备:土壤电阻率及接地电阻的测量,须由一名技术人员带一名熟练的技术工人进行,测量应用好原始记录。(3)工器具、材料准备:接地摇表、接地棒、导线、钉锤、扳手。2、 土壤电阻测量(施工过程质量控制见证点W点)土壤电阻率的测量摇表应有四个测量端钮。在被测量土壤电阻率的地区,接图-1布线,将四个接地棒接于四个测量端钮,成一直线打入土内,各接地棒之间的距离可等距离“a”厘米。棒的埋入深度,不应小于a/20,a,可取以整数便于计算。 摇表电流极端钮I1和Ⅱ2(有的摇表为G1G2)连接在四个接地棒外侧两边的棒上,而电压极端子E1和E2(有的摇表P1和P2)连接到相应的靠里面的棒上,则摇表测量时所得的指示值是靠里面的两棒之间的电阻( 欧)将所测得的电阻值,按下列计算公式求得土壤电阻率,该电阻率是相当于深度为棒间距

  • 急急急 土壤电阻率的测试方法

    现有一块zc29b-1接地电阻测试仪,要做土壤电阻率的测试。我以前没有做过不知道线缆怎么连接和具体的操作。请教高手指点 谢谢:handshake

  • 在高土壤电阻率地区,降低接地电阻的方法

    影响土壤电阻率的主要因素有:土壤的种类、土壤含水量、温度和其它因素。土壤的种类(如泥土、黏土、砂土、砂岩等)是决定土壤电阻率的重要因素,不同种类的土壤其土壤电阻率会相差数百至数千倍;水是良导体,随着土壤中含水量的增加,土壤电阻率就越低;温度对土壤电阻率的影响是通过对土壤中水分的影响来实现的,当温度达到冰点及以下时,由于土壤中的水分结冰,土壤冻结,其电阻率急剧增大,所以在寒冷地区接地极要求埋设在冻土层以下;另外当土壤内含有酸、碱和盐类电解质时,和土壤结构较密实的情况下土壤电阻率都较低。在高土壤电阻率地区,降低接地电阻通常采用以下一种或几种方法:(1)更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如黏土、黑土等)替换掉原有电阻率较高的土壤,但这种取土置换方法对人力和工时耗费较大。(2)对土壤进行化学处理在接地体周围土壤中加入酸、碱或盐类物质,提高接地体周围土壤的导电性。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地系统的稳定性,加速接地体的腐

  • 建筑施工时土壤电阻率的测量方法

    ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房子或者每个机房的地网设计前,都要考虑到地网要布多大才符合设计要求,这时判断的一个重要参数就是土壤电阻率。 准备测量5米深的土壤电阻率

  • 请问土壤电阻率太大如何做接地啊?-->大鼻山转移

    土壤电阻率太大如何做接地啊?加降阻剂吗?如果地下是风岩石怎么办?有其它办法吗?02D501-2是什么图集?和97SD567一样吗?是不是97SD567改了?

  • 【请教】新建电厂选址内土壤电阻率的测量方法

    请教一下高人,请问新建一个电厂,在选址内测量土壤电阻率,需要测厂址内的几个点?选择测点位置的原则是什么?测量深度选多少?求高人指点啊,小弟先感谢了!

  • 关于母线的电阻率和导电率

    本帖最后由 zsl171 于 2016-4-7 17:23 编辑 GB 5582.1中规定铜母线20℃时直流电阻率≤0.01777Ω·mm²/m,导电率%IACS≥97。根据导电率公式:%IACS= (0.01777/P)*100%,其中P为试样电阻率那么如果符合标准中的电阻率要求(≤0.01777Ω·mm²/m),导电率岂不是>1?如果导电率100>%IACS≥97,电阻率又会≥0.01777?请高手解惑?

  • 如何测量一块铝板的电阻率?

    我公司买了一批宽500mm,厚0.6mm的铝板,分别裁出了长160mm,140mm,20mm,三份,并用3395电桥分别测出电阻,但根据这3个电阻算出的电阻率各不相同,而且差的比较多,估计不是测量或裁减产生的误差。请问是不是测量的方法错误,或者有没有这方面如何测量电阻率的国家标准,望各位指教!

  • 发两本土壤电阻率测量方法的规程,供大家参考

    《接地装置特性参数测量导则》DL/T 475-2006《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》GB/T 17949.1-2000

  • 高土壤电阻率地区接地电阻值可以提高吗?(急等回复)

    如题,该建筑为一会议中心,含有很多弱电系统.当地为高土壤电阻率地区,很多降阻的方法都使用了,但仍达不到设计要求,请问个位大侠,是否可以提高接地电阻的阻值,对弱电系统又有何影响???

  • 高土壤电阻率地区变电站接地网长效降阻的实现

    广州番禺110 kV祈福变电站于2000年建成运行,位于高土壤电阻率的丘陵地区,是典型的郊区户外敞开式变电站,地网电阻值高达1.3 Ω,严重威胁着设备安全运行。因此,必须进行工程改造。如何采取有效措施,使高土壤电阻率地区地网的接地电阻符合国家标准的规定,是摆在我们面前的重要课题。我们在参照以往工程设计、研究成果和经验的基础上,深入了解了当今世界接地系统设计的最新进展,综合考虑了现场的地理环境特点,采用当今世界上最先进的辅助设计工具进行了工程分析设计及对方案的充分论证,提供一套较完整的系统解决方案,付诸工程实践,达到了降低地网接地电阻的目的。 1接地系统辅助设计软件包的简介 我们与国内某著名大学电机系合作,首次在国内采用了世界先进的接地系统辅助设计工具——CDEGS,对测量数据进行处理,对各种方案进行校核。 CDEGS是加拿大SES公司(Safe Engineering Services & Technologies Ltd)推出的集成工程软件包。CDEGS(current distribution,electromagnetic i

  • 再次请教:高土壤电阻率地区接地电阻值可以提高吗

    高土壤电阻率地区共用接地系统的设计接地电阻值可以提高吗,原设计要求接地电阻值不大于1欧姆,该楼已做等电位连接并加装SPD,有无规范的支持(监理要求条文依据),谢谢

  • polishing 树脂电阻率连续下降

    今年1月出刚换的一批抛光树脂,初级和2级 应客户要求把以前的2级抛光的树脂(17.8)换到1级里去,换上后冲洗17.6左右 2级装的是新的up6150 ,转进去冲洗后18.12左右稳定.大概稳定运行了半个月 电阻率出现下降的情况 现在降到17.5了 估计是马上全部穿透了,什么原因造成的 检查了探头表头 UPW tank 氮封 UV-toc(他们之前一直没开 换了树脂后开起来了)现在找不到具体的原因 另外 一级的一再降低(前面的EDI 什么的都没有做过任何动作) 不过EDI的产水看情况一直不是很好.求高手指点

  • 电导率/电阻率等交流群:16709688

    电导率/电阻率等交流群:16709688

    电导率/电阻率等环保仪表技术交流群:16709688水处理行业的电导率/电阻率,pH,溶氧,ORP等仪表技术交流禁止广告宣传!禁止广告宣传!

  • 从混床出水到精混电阻率下降的原因

    从混床出的水电阻率为17.6经过0.45μ精滤-----UV----精混,后出水电阻率只有17,有那些原因会出现这中情况

  • EDI运行1小时后电阻率开始下降

    我这里有一套1T高纯水设备,EDI运行1小时后电阻率开始下降。从17m降到11m 期间浓水/淡水压力、流量均无变化,但是关机2小时后开机,电阻率仍然17m.然后逐渐下降。用的CP的1t模块。请教高手指点!下面是机器工艺 原水(自来水)--原水箱--原水泵--石英砂--活性碳--软化(每周清洗一次)--一级反渗透--加氢氧化钠--二级反渗透--中间水箱--EDI EDI 进水电导率2us-7us之间 浓水压力1 流量120升/小时 淡水压力3.2 流量1000升/小时 电流 1.9-2.8 电压 50v-55v 反渗透二级出水3us-7us之间

  • 宁夏某电厂电阻率测试报告

    希望对岩友们有所帮助哦。

  • 一级+EDI要求电阻率在5以上,但在2以下

    借前面人的问题,我的差不多,但是前面跟贴的好象还没说清楚,可能我笨一点。麻烦前辈在帮我回答个。一级+EDIRO:东丽4040EDI:ge公司,1只,2005年开始用的 问题:一级反渗透(刚换)出水3-8us/cm之间,但EDI出水始终在5MΩ.cm以下,(要求在5以上)一般在2MΩ.cm左右,问题1:浓水有垢清掉了,浓水电导在120左右,(如果向里面加盐,出水电阻率立即下降;这有什么作用啊,是加NaCl吗) 问题2:我们的电源是480VDC的,问电流电压和出水电阻率的关系; 问题3:每次开机的时候电阻率一般在5.0MΩ.cm,大概半小时候会下降到2.5MΩ.cm以下 。(怎么调浓水淡水都无用)。只有降低70%的出水量,EDI电阻率才能恢复到5.0MΩ.cm以上。现在EDI极水排放里面有大量的气泡随水流排出。怎么调浓水淡水都无用我们的要求EDI电阻要5以上,EDI用何清洗/NaOH可以吗。怎么洗?也有可能EDI不行了,2年多了

点击加载更多

土壤电阻率

土壤电阻率专题,为您提供土壤电阻率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤电阻率 相关的专业交流讨论,更多土壤电阻率相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

土木实习报告

土壤分类