建筑给水薄壁不锈钢管技术规程.pdf
目录: << 7)不锈钢承插氩弧焊式管件的安装 8)不锈钢承插氩弧焊式管件承口的规格 9)不锈钢压缩式管件的安装 10)不锈钢对接氩弧焊式管件的安装 11)建筑给水薄壁不锈金钢管管道的沿程水头损失计算 12)本规程用词说明 13)建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程.可以在这里下载;http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/34543.shtml
刚接了一个给排水安装工程,薄壁不锈钢管道。DN100以下的卡凸连接。不知道那个卡凸机那里有。有知道这方面信息的告诉一声,谢谢!!
谁有《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》麻烦给传下,急需~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5.2.1 管材的切割应采用专用切割机具。1. 管材应采用机械或等离子方法切割;采用砂轮切割或修磨时应使用专用砂轮片。2. 管材端面失圆,而无法插入管件时,应使用专用整形器将管材断面整形至可插入管件承口底端为止。5.2.2 管材切口质量应符合下列要求:1. 切口端面应平整,无裂纹、毛刺、凹凸、缩口、残渣等。2. 切口端面的倾斜(与管中心轴线垂直度)偏差不应大于管材外径的5%,且不得超过3mm;凹凸误差不得超过1mm。5.2.3 环压钳的选用。不锈钢管道环压连接,应根据管道公称直径选用相应规格型号的环压钳。具体规格见表5.2.3 。表5.2.3 环压钳规格管道公称直径DN(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100环压钳规格 HYQ20 HYQ32 HYQ50 HYQ1005.2.4 环压连接技术要求见环压连接示意图和环压连接技术参数表5.2.4。 环压连接示意图表5.2.4环压连接外形尺寸表 mm标准 部位 尺寸 符号公称直径
各位大虾,本人做的一个工程给水选用薄壁不锈钢管,可苦于手头没有现成资料,求助各位哪里可以找到《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》
薄壁不锈钢管管道连接技术比较及优缺点 摘要: 任何一种管材的开发与推广,都应以连接技术(指管件与连接方式)为基础。建筑给水薄壁不锈钢管之所以能适应不同档次建筑的需要,就是因为它拥有多种型式的管件和连接方式。本文着重介绍国内外不锈管的各种连接方式、特点及其性能比较。 关键词: 不锈管 连接方式 分类 特点 比较<
最近在做工程,遇到薄壁不锈钢管连接方式选择的问题。请各位前辈赐教。1、项目中的生活给水管和热水管优先考虑薄壁不锈钢管,可能个别部位会采用铜管。2、DN50及以下薄壁不锈钢管连接方式选择。卡压式,连接不稳定,经拉拔的日子长了之后橡胶老化,漏水的机会很大,特别暗敷的部位,很难维修;承插氩弧焊接式,焊接过程中惰性气体的保护难实施,对于薄壁不锈钢容易把管壁焊穿。两者施工难度差不多,总成本差不多。请问应选择哪种?两者各还有什么其他有缺点吗?3、DN65~DN100薄壁不锈钢管连接方式选择。卡压式,承插氩弧焊接式,应选择哪种?4、DN125及以上薄壁不锈钢管连接方式选择。对接氩弧焊接式、卡箍式两者对比如何?应选择哪种?
沧州市三庆公司专业生产卡压式管件和薄壁不锈钢管,主要用于建筑工程的给排水,医药食品管道,酒店宾馆管道等,欢迎您来电咨询。 销售热线:13731753298,0317-3081666张学芳,公司网址:http://www.sqpipefitting.com QQ:276189265
不锈钢管管材比较特殊,有些甲方指明要不锈钢管,但是由于不锈钢管焊接麻烦,现在好像有卡套式连接,但是没有接触过,不知道连接的密封性怎么样,我们做的设计一般都是暗埋在墙体里或者是在吊顶里,由于对不锈钢管接触较少,有时候我们会建议甲方采用铜管,焊接连接,但是不锈钢管不能总成为我们设计的问题,哪位能详细介绍一下不锈钢的这些施工技术问题,谢谢了!
现从厂房外锅炉房引热水管至厂房内淋浴间(锅炉房距淋浴间80米)。厂房内柱距为24米,跨距较大,下方不允许支撑,上方不允许垂吊,只能在柱上斜吊。甲方说用薄壁不锈钢管卡压式连接强度不够,会造成变形漏水,要求改用热镀锌钢管。可是镀锌管已经很少用于生活给水了啊,会影响水质,不可以用吧。甲方也不同意用铜管,说造价高。请问,应采用何种管材能强度满足要求呢?
我现在正做一个工程,给水\和中水用的是不锈钢钢管,谁有技术交底啊,给小弟发一个.niuzhandong007@163.com.小弟先行谢过!
大家有做过的吗?阀门一般与管道连接(丝接)都要加活接头。共同不锈钢管样本上有个环压外丝活接,不知道可靠性怎末样。现在是奥运会时期,让厂家拿个样本来也不方便,大家谁做过啊,知道的能告诉下具体选用什么样的转换接头吗
请问:1.蒸汽采暖供气管用镀锌钢管,凝水用不锈钢管是否可以? 2.不锈钢管的连接方式是什么?丝扣?焊接? 3.不锈钢管与镀锌钢管的连接,采用何种方式? 4.凝水管直埋敷设是否可以?热膨胀如何解决?是否设固定支架?这是我在做一韩国人的工程遇到的问题,一直不知如何解决?请大家帮忙了!
如题。通过几年的推广和生产企业的增加这种管道得到了一定的推广。由于其不同的施工方法可能现有定额没有近似子目可以参考。想听听大家的想法。
这个最新图集,我在论坛里没看到,发给大家看看,
云南昆明供应不锈钢给水管 卫生级304薄壁不锈钢管 卡压式薄壁不锈钢管 薄壁不锈钢管覆塑薄壁不锈钢管 卡压式不锈钢管 卫生级不锈钢管316L薄壁不锈钢管 包塑薄壁不锈钢管 保温不锈钢管云南昆明销售13908864622真正304材质的
关于“CECS153:2003_建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程”中对DN65管径引用的论证 《CECS153:2003 建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》中对常用不锈钢管径进行了描述,见下表: 但是DN65对应的管径是76.3,内径是73.1,比我们常用的DN65的管径来说,内径整整大了10mm,这种对管道流速有严格限制的工艺管道是一个重点的误解。我们常规理解的DN65的管内径应该在60mm左右,但是为什么 CECS153:2003_建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程 3.0.3的管径大了这么多? 通过对一些资料查阅,发现有些厂家采用的是这种对照标
小弟刚毕业,接一工程,室内热水用的是薄壁不锈钢管,不知该怎么套这个定额,请前辈们指点一二,还有,有没有必要给它做保温啊?