Newmark法FORTRAN90程序
UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
采用综合单价法时,工料单价和人工单价的系数是如何确定的?这两个系数是相同的吗?
在用需要系数法进行负荷计算时,对于电机的操作模式有何影响吗?例如电机是持续运行,间断运行还是备用?谢谢另外如果一台电机的额定功率是45KW,而设备需要的轴功率是40KW,那么这台电机的功率因数怎么计算?
最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
吐血奉献的资料,希望可以对大家有帮助,也算是答谢网易结构……
一厂房工程,两层框架结构,桩基础,中柱为四桩承台基础,由于补过桩故而该承台较大,现在业主在柱边安置了一个40吨的设备,估计是直接搁在承台上,由于荷载的增加,现在导致该柱子往下沉降过大,二层梁有裂缝产生了!对于如此状况,可以采用注浆法解决这个问题吗?也就是把承台底部掏出一部分土,然后置换成砼浆,如果此法不行,是否还有别的办法?本人头次碰到这种问题,还请高人指点!
最近在设计高盐度榨菜废水的工程,想用厌氧SBBR,就是挂膜的SBR法,但是想问:1,这种需要滗水器吗?2,我一直对于膜法污泥龄怎么算?何时排泥,排多少呢?希望有了解的人帮帮我,谢谢了,感谢
基础报名弄了个工作证明,也搞了个章,递上去看都没看一眼,据说专业报名审核很严格,请问考过专业的同学这报名怎么个严格法,难道还会现场问你几个问题?我四川的,多谢赐教
回弹法检测混凝土强度JGJ/T23-2001条文说明7.0.5 检测报告是工程测试的最后结果 是处理混凝土质量的依据 鉴于以往使用中检测报告格式较为混乱 因此要求按统一格式出具 本检测结果为构件混凝土强度 该强度与标准养护或同条件养护试件强度存有差异 因此不能据此结果对构件的设计强度等级给出合格与否的结论 此外 为加强管理 凡进行回弹法检测的人员均应有上岗证 使用的回弹仪应有检定合格证 在检测报告中应逐项填写 回弹法检测混凝土强度JGJ/T23-2011条文说明 7.05 检测报告是工程测试的最后结果 是处理混凝土质量的依据 ,宜按统一格式出具。根据新版规范,是不是回弹法检测混凝土可以作为正式依据了。如果对回弹法有争议,怎么解决?钻芯法检测与回弹法检测那一个更有说服力?
本帖最后由 xhf511 于 2014-9-1 17:24 编辑 在建筑方案时,负荷计算我们通常采用单位面积功率法。有个疑问问问各位大侠:《全国民用建筑工程设计技术措施》-2009中P15,办公楼用电指标30~70W/m2,变压器容量指标50~100(VA/m2);1. 《供配电设计手册》第三版P11,用单位面积功率法算出来的是计算有功功率,算变压器容量的时候仅考虑功率因数和负载率是否就可以了?例如1W平方的办公,采用用电指标70W/m2,计算有功功率700kW,暂定0.9的功率因素和0.8的负载率,变压器安装容量:972kVA,选用1000kVA的变压器。2. 如果采用变压器容量指标计算变压器容量时,是否需要考虑负载率的情况?假如1W平方的办公,采用变压器容量指标为100VA/m2,容量为:1000kVA。选变压器的时候选1000kVA还是选1000/0.8(暂定的负载率)=1250kVA?(不考虑什么负荷等级只考虑容量大小)
一、施工方法的现状1、目前,采空区治理方法主要有注浆法和非注浆法。2、注浆法是指用人工的方法向采空区的垮落带和裂隙带里注入具有充填、胶结性能的浆液材料,以便硬化后增加其强度或降低渗透性的注浆施工过程。
请教各位大侠,小弟新作加固!采用增大截面加固法加固一框架梁:概况如下:原截面300x700 设计弯矩为369 实际配筋4根25 As=1963 梁混凝土等级为C35加固后梁截面 300x900 设计弯矩为466 按计算分别采用《加固规范》5.2.3.-1 即弯矩平衡计算新增加钢筋为140.533 5.2.3-2 则为负值换句话说,加固后梁的受压区高度x小于原梁的受压区高度,导致静力不平衡。是我哪里算错了吗?请各位大侠指点! 敬礼!
各种活性污泥法的设计参数(处理城市污水,仅为参考值) 设计参数 <
为了满足平衡条件,调整后每个跨度两端支座mb,mc绝对值的平均值与调整后跨中弯矩ml之和,应不小于简支梁计算的跨中弯矩的1.02倍,各控制截面弯矩值均不得小于按简支条件求得的跨中弯矩的1/3,目的是什么?
斜吊与 直吊,看起来都是 斜的,怎么区分呢?
各位大侠:小弟最近在尝试用探索者结合pkpm的计算结果画结构图,今天遇到一个问题,顿感疑惑,求高人解答,旨在交流经验,先谢了。 今天我在使用tssd梁平法功能画梁时,一切都很顺利,但在检查的时候,居然发现tssd对梁配筋的计算结果和pkpm中梁配筋的计算结果有差别,从结果来看探索者软件的部分计算结果均小于pkpm的计算结果,排除盗版软件的可能,单位都是用的正版软件,不知道大家是否遇到过这种情况? 个人意见:我仔细查看了pkpm中的模型,在pkpm中模型框架抗震等级选用“二级”,但是探索者中梁设置的纵筋参数1部分抗震等级只有“无”、“三级”、“四级”的选项,我初步怀疑是否与探索者这里不能选择“二级”抗震等级而导致计算结果有差异?谢谢大家的参与,小弟第一次发帖。。。希望大家能够一起讨论
精密铸造 法是指使用非金属铸模,制品尺寸精度高于普通砂模铸件之铸造法的总称,包括脱蜡法、石膏模法、和陶瓷模法三大类。其中脱蜡铸造法有两大类:实心模法和陶壳模法,后者为前者的改良法。陶壳模法为目前的脱蜡精密铸造 业者所广泛采用,因其具有下列优点:
瓷砖作为室内装饰的主材之一,以它多样的种类与色泽,以及不同的搭配与运用,备受人们的青睐。从今天起我们分五期来与大家讲述瓷砖的几种常见的铺设方法。首先是平铺法,这种方式最可以体现仿大理石瓷砖的效果,用弱化铺法技巧的办法来凸显瓷砖本身的花纹与款式。当然,室内设计师还可以通过颜色的搭配并结合腰线的使用,来将整体的层次感表现出来。