一、工程概况 武汉长江隧道为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于武汉长江一、二桥之间。隧道江北起点为汉口大智路与铭新街的交叉口,江南终点为武昌友谊大道南侧规划中的 沙湖路。 本工
1、设计要求用高压摆喷止水帷幕和明沟排水相结合的方式进行基坑止水,摆喷深度要求底部深入强风化岩层1.0m,我想请教下,这底部深入强风化岩层1.0m的作用在于?2、实际施工中,如何有效地控制钻孔可以进入强风化岩层的深度?
深基坑止水帷幕专集资料
几种常见止水帷幕入岩能力分析欢迎大家讨论在不同的工况下,采用的围护机构及止水帷幕的形式。
旋喷桩止水帷幕在基坑支护中的应用
正在施工一个深基坑,坑深度为15.7m,基坑西侧有3栋高层、北侧有一个五层的会所(已经投入使用),均距离止水帷幕10m,止水帷幕距离坑边3m,里面还有一排降水井,在施工中出现了以下问题该如何解决。 1、止水帷幕为深层搅拌素砼桩,厚度为1.2m,设计深度为15m或入岩0.5m,施工中机械施工到9m左右就下不去了,该怎么办?(水位在6m左右,为上层滞水,水量不大) 2、由于止水帷幕距离坑边只有3m左右,土钉长12m,在护坡土钉施工时要按1.3m的间距全部穿过止水帷幕,对止水帷幕的效果肯定就削弱了,该如何操作保证止水效果?[ 本帖最后由 xpc1983 于 2011-4-4 10:24 编辑 ]
基坑渗漏是基坑止水帷幕施工中常见的一种施工缺陷,基坑止水帷幕无论采用深层搅拌桩,还是采用高压旋喷桩,均存在此类问题,故有“十坑九漏”之说。天津市地处沿海地下水极为丰富,基坑开挖越深,止水帷幕承受的水压越大,对基坑围护止水方案设计、施工质量要求都很高。基坑围护一旦出现渗漏,不仅影响地下室土建施工,而且还会给周边环境造成破坏,引发管线变形破坏,道路、建(构)筑物坍塌等灾难,危害性很大。根据止水帷幕渗漏情况,分析产生渗漏的原因,提出正确的治理措施,才能保证正常施工的进行。 天津市河西区某大型商业体,基坑开挖深度12.6米,基坑面积6.4万平方米,围护主体使用ф800灌注桩挡土,ф850双排深层搅拌桩、SMW工法(搅拌桩ф850、H型钢700×3000×130×24)止水,六道水平混凝土内支撑,由于一步土方开挖和帽梁施工对搅拌桩有轻微扰动,及排水沟处置不当。基坑开挖时发生渗漏,泥沙与水俱下。根据地质报告及周边情况对渗漏进行了分析。 1 深基坑止水帷幕渗漏的原因 基坑围护止水帷幕渗漏情况较复杂,
关于排桩支护的止水帷幕设置问题,请各位高手指教!谢谢!现有一道路跨越现状河道,须设置一座钢筋砼箱涵,箱涵截面尺寸为2x4.5x4.5m,现状河流深度约为4m,基坑开挖深度6.5m。基坑一侧紧邻地下污水管和现状6层民房,污水管埋深约5m,基坑边距民房约3m,拟采用排桩加内支撑结构,排桩外侧采用一排水泥土搅拌桩做止水帷幕,地下水埋深约2.8m。地下7米深度内为人工填土及粉质粘土,其下为强风化砂岩,基坑平面布置如附件图纸所示。问题如下:请问该基坑是否必须设置成封闭式的支护桩加止水帷幕?(但是这样的话支护桩就截断了河流,箱涵施工完成后还须拆除河流中的一部分桩。)是否可以基坑两侧端不设置支护桩和止水帷幕?这样地下水会不会从侧面流进基坑,造成地面较大沉降?请各位指教,谢谢!
青岛汇泉湾改造基坑止水帷幕方案
深基坑土钉与止水帷幕复合支护技术
隧道基坑高压旋喷桩帷幕止水施工方案.
江边10余米厚度的密实状圆砾层中,欲采用TRD工法设置止水帷幕,隔断承压水,请问TRD工法能穿过圆砾层吗?成桩效果如何?与CSM工法(双轮铣等厚搅拌水泥土连续墙技术)相比如何?:):):)
本图为山东某地区大型土石方工程和基坑支护工程,底板标高大概在-12m左右,目前施工进度处在前期土石方开挖阶段,旋喷桩施工也正在进行中,把图片拿出来给大家看看,以后陆续上传详细的图
基坑开挖后,桩间的旋喷桩没有做好,一直漏水,刚开始还好点,后来越漏越多,弄的满坑的都是水,求有什么好的施工方法,尽快将漏的地方给堵住~~
采用钻孔灌注桩+止水帷幕做基坑支护,止水帷幕采用旋喷桩或者水泥土搅拌桩,止水帷幕和钻孔桩有部分咬合,那么止水帷幕的施工会不会影响钻孔桩的钢筋笼呢?
论文简介:北站站小里程地连墙施工过程中,由于设计原因,该地连墙施工没有有效的截断第二层承压水层,且由于基坑周边建筑沉降要求极高。为了保证基坑开挖过程中基坑及周边建筑的安全,设计变更采用止水帷幕施工隔断第二层微承压水层,我项目部采用双高压旋喷工艺进行止水帷幕施工。为保证施工质量,我项目部针对此工艺进行试桩施工,下面对该工法试桩施工进行简单介绍。 投稿网友: