首页 课程 资料 论坛
  • 烟囱排放浓度与污秽等级的判别

    烟囱排放浓度与污秽等级的判别

    一炼铁厂排放浓度50mg/Nm3请问它的污秽等级相当于几级!

  • 请教架空线路的污秽等级划分的问题

    下面的图片来自GB50545,请教E1 E2等和0 I II等级(已用红色标注)之间的关系是什么? 提前谢谢您的回复。

  • 【请问】2级污秽等级的10kV的KYN28的爬电比距是多少

    达到2级污秽等级的10kV的KYN28的爬电比距是多少?纯瓷绝缘≥18mm/kV有机绝缘≥20mm/kV这两个比距是否满足国家要求?谢谢

  • 新的污秽等级划分带来的外绝缘问题

    老的标准如GBT16434,5582等将污秽区进行分级并规定每级污秽区的爬电比距,根据这个可以计算绝缘子片数,但新的GB26218 改变了污秽区的划分,没有提供爬电比距,并且不赞同根据爬电比距来选绝缘子的方法。是不是说以后设计中绝缘子的选择不能采取泄漏比距法吗?

  • 高压电力设备外绝缘污秽等级

    高压电力设备外绝缘污秽等级

  • 关于抗震等级的那些事儿

    七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?

  • 【求助】110KV变电站IV级污秽等级是否刷RTV涂料?

    110KV变电站IV级污秽等级是否刷RTV涂料?据说国网公司规定不刷?可我看到有个试行《外绝缘涂料使用指导原则》没说清楚?各位指导的给说声,并说明哪个规定说可以不刷,谢谢了

  • 关于PE管等级及SDR的选择

    普通市政道路给水管,Dn110的管径,取PE100级,SDR17有什么问题不?一般PE63,PE80,PE100的选择区分是什么

  • 请教各位有关抗震等级的确定

    目前手头有一工程,一栋建筑物框架结构,长126米,中间高两端低,将中间高的部分设缝分开,两端建筑物高度20米,中间建筑物30米,按抗震2010,中间的抗震等级为二级,两端的抗震等级去多少?是三级,还是二级,出处在那?谢谢各位

  • 再问抗震等级问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    抗震等级与场地类别有关系吗?比如20米高框架,7度区(0.15g),丙类建筑,在二类场地与四类场地的抗震等级分别是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 编辑 ]

  • 过梁的荷载等级怎么确定呢?

    根据规范过梁上墙体高度小于过梁净跨时就应该考虑梁板传来的荷载,而砖砌结构都是开大洞口,大部分都要考虑梁板传来的荷载?所以就迷糊了,大家来讨论哈过梁上需要考虑的梁板荷载是怎么计算的呢?

  • 如何确定混凝土的抗冻等级?

    混凝土的抗冻等级有F50、F100、F150等等多个级别,但是应该根据什么原则来确定使用哪个抗冻等级呢,不知道有没有规范可查?求助!!

  • 关于混凝土抗渗等级的问题

    在水工混凝土结构设计规范(SL191-2008)第三章的表3.3.6混凝土抗渗等级的最小允许值中,“素混凝土及钢筋混凝土结构构件的背水面可自由渗水者”,这句话里面的可自由渗水者是什么意思?

  • 关于混凝土强度等级问题

    1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了

  • 求教,关于裙房的抗震等级

    如果裙房是框架,本身抗震等级是三级;主楼是框剪,其中框架抗震等级二级,剪力墙抗震等级一级。那么裙房的抗震等级是二级还是一级?

  • 框支梁的砼等级如何取值???????????

    请问下,框支梁的砼等级是按上面的剪力墙的砼等级来取,还是按高规3.2.2-4的最小C30来取???个人看法:框支梁与上面的墙存在协调变形的情况,似乎框支梁的砼等级与上部剪力墙的砼等级用一样的,要好一点,但是没看到规范上有相应的规定,有些拿不准。

  • 关于宾馆负荷等级的问题?

    旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。

  • 各种构件的材料等级选用!

    近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。 那么高强砼一般使用在什么情形下? 一类情形是框架柱。

  • 该采用什么危险等级去设计?

    最近小弟在做一类的商业楼,有十层,每层面积超过了5000平方米,一层到五层是商业店铺,六层到十层是仓库,仓库是给下面每个店铺用的,等于是给下面每个店铺放东西的,一般是放服装,布的仓库,每个大约四五十个平方,我该采用中危险2级去计算,还是采用仓库危险级计算?请各位来点建义!

  • 求助:关于混凝土等级输入

    在PMCAD建模的时候输入混凝土等级为C35,可在TAT里显示的却是C25,要每层每个构件修改,请问,有没简便的方法。或是不是软件的BUG

点击加载更多

污秽等级

污秽等级专题,为您提供污秽等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污秽等级 相关的专业交流讨论,更多污秽等级相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

乌鞘岭隧道

注册结构工程师报名