一炼铁厂排放浓度50mg/Nm3请问它的污秽等级相当于几级!
下面的图片来自GB50545,请教E1 E2等和0 I II等级(已用红色标注)之间的关系是什么? 提前谢谢您的回复。
达到2级污秽等级的10kV的KYN28的爬电比距是多少?纯瓷绝缘≥18mm/kV有机绝缘≥20mm/kV这两个比距是否满足国家要求?谢谢
高压电力设备外绝缘污秽等级
老的标准如GBT16434,5582等将污秽区进行分级并规定每级污秽区的爬电比距,根据这个可以计算绝缘子片数,但新的GB26218 改变了污秽区的划分,没有提供爬电比距,并且不赞同根据爬电比距来选绝缘子的方法。是不是说以后设计中绝缘子的选择不能采取泄漏比距法吗?
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
110KV变电站IV级污秽等级是否刷RTV涂料?据说国网公司规定不刷?可我看到有个试行《外绝缘涂料使用指导原则》没说清楚?各位指导的给说声,并说明哪个规定说可以不刷,谢谢了
各位前辈好,我们单位有一成套产品XLP动力配电分线箱,防护等级为IP34D。其中的数字解释为3:防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。4:防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响。D:防止人手持直径不小于1.0mm长度不超过100mm的金属线接近危险部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那对防护等级的检验是不是就按最高的要求,按“D”的要求去检验就行了,请哪位前辈帮助解答一下,谢谢!
现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!
广州某商旅综合楼,六层21米高,首层为设备用房和大堂二层商场(710平米)三至六层为客房(每层866平米)该建筑设有自动喷淋、消火栓系统、自动报警系统、防排烟、消防控制室。该建筑物的室外消防用水量为20L/S,根据《建规》11.1.1条该建筑消防负荷为三级。请问消防控制室、消防泵房、防排烟机是否还要设双电源?请各位大侠指点,谢谢
电石渣浆池用搅拌器电机的防爆电机等级有何规定?有设计过的同志吗?注:电石渣为电石和水反应和的半固体残渣,理论上含有少量的乙炔。先谢了!
选择电力电缆的电压等级以什么为依据,什么情况下使用不当0.6/1KV,什么情况下使用10KV 15KV...哪为大哥能帮我解答下谢谢!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 编辑 ]
近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。 那么高强砼一般使用在什么情形下? 一类情形是框架柱。
旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。
在PMCAD建模的时候输入混凝土等级为C35,可在TAT里显示的却是C25,要每层每个构件修改,请问,有没简便的方法。或是不是软件的BUG
最近小弟在做一类的商业楼,有十层,每层面积超过了5000平方米,一层到五层是商业店铺,六层到十层是仓库,仓库是给下面每个店铺用的,等于是给下面每个店铺放东西的,一般是放服装,布的仓库,每个大约四五十个平方,我该采用中危险2级去计算,还是采用仓库危险级计算?请各位来点建义!
抗震等级与场地类别有关系吗?比如20米高框架,7度区(0.15g),丙类建筑,在二类场地与四类场地的抗震等级分别是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 编辑 ]
目前手头有一工程,一栋建筑物框架结构,长126米,中间高两端低,将中间高的部分设缝分开,两端建筑物高度20米,中间建筑物30米,按抗震2010,中间的抗震等级为二级,两端的抗震等级去多少?是三级,还是二级,出处在那?谢谢各位
普通市政道路给水管,Dn110的管径,取PE100级,SDR17有什么问题不?一般PE63,PE80,PE100的选择区分是什么
要新建一个化工厂,里面的装置有加氢、焦化、常减压、罐区、硫磺回收等等共有10个装置。我要上个35KV的总变电所吗?这一块是不是由供电局设计?还是直接引10KV进线呢?还是说看就近有什么电压等级的线路就用什么电压等级的线路?地点较偏。。。负荷容量达到多大的时候必须用35KV供电或者是110KV?