伴热电缆由于具有简单、节能、环保、清洁、经济等优点,越来越广泛的应用于电力、石油、化工、船舶等工业、民用领域的管道、泵体、罐体等的伴热保温、防冻。 电伴热带的核心部件是导电塑胶,导电塑胶成扁平带状,由塑料加导电碳粒构成,当导电塑胶受到电场作用时,碳粒就在两条平行母线间形成一条导电带。导电带的导电能力随温度的变化而变化,当伴热线处于低温区时,导电塑料产生微分子的收缩,碳粒之间间距很小而电阻较小,伴热线此时具有较大的发热能力;当温度逐步升高时,导电塑料产生微分子的膨胀,碳粒被渐渐分开,电阻上升,伴热带导电能力下降,输出功率减少。当温度重新降低时,塑料又重新回复到微分子收缩状态,如此周而复始。它控制的温度不会过高亦不会过低,因为温度是自动调节的。这就是电伴热线的工作原理。 了解伴热电缆产品信息请联系:shugen@139.com
寒冬来袭,取暖成为大众最关心的话题,有供暖的业户很多都为温度不够,不能自己控制温度,缴费不方便,取暖连坐等问题而头疼现在来自韩国电热膜唯一上市品牌EXA国际的电取暖产品解决了这些问题,电热膜电采暖使用清洁能源 –电能,利用充分 ,使用效率高 ,付费方便,节能环保 ,地面辐射取暖 ,取暖舒适性高 ,取暖可分时分室控制 ,温度自控15254191026
一个消防水箱需要做保温,用电伴热带做保温,请问电伴热带如何控制?是否需要温控自动控制?谁有控制箱原理图能给一份呀?
如题在石化以及天然气管道上用的单相电伴热带,有如下疑问1.两芯电缆(L,N)还是三芯(L,N,PE). 我觉得应该是三芯吧。呵呵。2.需要加漏电保护么?比如说我有10个电伴热带引自同一个动力配电箱。那么我在每个支路需要加漏电保护么?在总的断路器上需要加漏电保护么?谢谢了。PS: 如果说明原因更好了,呵呵。。如果有相关规范就更好了。呵呵。[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-4-14 21:48 编辑 ]
这是关于控制器XL50的一些资料
为了扩大本论坛的影响力,提高各位朋友来我论坛的积极性,同时一个营造和谐气氛!为了答谢新老朋友对我论坛的支持特做如下决定:即日起凡在我论坛发表言论或上传资料等酌情加分以作鼓励答谢!直到斑竹月分(2000)送完!
如题:1.看了好多有关这方面的书,每本书上关于风机或水泵的控制原理都不同,不知道哪个正确,应该按哪个设计,比如有的三个模拟输入,有的2个,2.BA总线用什么线缆,有没有规范规定,用屏蔽的还是非屏蔽的,用多粗的呢3。由DDC到各温控器和阀之间用什么线缆呢,RVV还是RVVP 请问RVS是什么线缆
1.水泵、排风机等用电设备的BA监控点有些要做手自动状态、运行状态、故障报警等,我的问题是故障报警点怎么接?设备自己怎么知道自己出问题了?2.最近我这里做集水井和水箱的液位检测领导除要做高低液位还要做超高低液位,超高液位(说是超过后强制性打开另一台水泵,两台水泵一起运行并且报警),超低液位(说是逻辑上判断可能水泵启停控制出问题了),不知道这两种状态检测有没有道理,其他地方有做到吗?3.调节阀和碟阀(开关阀)一般都是用在哪里的?楼控新手求教!!!
发个Honewell的自控资料吧,详如附件,大家支持下
第一:系统开机、关机的顺序(包括水泵,阀门,机组)是否由制冷主机自带的控制系统进行控制?第二:供水、回水总管的电动阀是有独立的压差控制器进行控制还是有DDC进行控制
电伴热带是扁长形带,其导电芯丝好坏也直接关系到电伴热带的好坏,通常导电芯线选用镀锡铜线,铜线的好坏直接影响保温作用,当然导体的好坏是由厂商来把关的,消费者怎么辨别导体的好坏呢?安邦集团通过以下几个方面的剖析来为您作一解读。 一、电伴热带芯带导体 电伴热带的导体通常是由7股镀锡铜丝绞合而成,导体的运用量直接影响电伴热带的本钱价格,一些厂商为了降低本钱,减小了铜芯线的横截面积。“以客户为天主、以科技为动力、以质量求生存”——这正是安邦集团诚信为本、做人干事准则,咱们就产质量量、运用作用、技术改善等关乎企业、关乎商品的生命线,常态化做客户回访跟踪调研,依据客户反映的问题,切实做出更为安全合理、更为人性化的规划,那即是通过不计添加出产本钱的方法来增大导体截面,即选用7*0.52(1.5平方)的线芯。而如今电缆职业竞赛激烈,市场上主流电伴热带的线芯仍为
阀门的手轮破损、阀杆弯曲、支架断裂、法兰密封面的磕碰损坏,特别是灰铸铁阀门的损坏,相当一部分出现在阀门运输过程中。造成上述损坏的原因,主要是运输人员对阀门的基本常识不甚了解和野蛮装卸作业造成的。运输阀门之前,应准备好绳索、起吊设备和运输工具等。检查阀门包装,包装损坏的应修钉好,不能怕麻烦,不能存有侥幸心理;包装要符合标准要求,不允许随便旋转已包装封存阀门的手轮;阀门应处于全闭状态,对已误开启的阀门,应将密封面擦干净后再关闭紧,封闭进出口通道。传动装置应与阀门分别包装运输。阀门装运起吊时,绳索应系在法兰处或支架上,切忌系在手轮或阀杆上。阀门吊装要轻起轻放,不要撞击他物,放置要平稳。放置姿态应直立或斜立,阀杆向上。对放置不稳妥的阀门,应用绳索捆牢,或用垫块固定牢,以免在运输中互相碰撞。手工装卸阀门时,不允许把阀门从车上往下扔,也不允许从地上向车上抛;搬运过程中应有条不紊,顺次排列,严禁堆放。阀门运输中,要爱护油漆、铭牌和法兰密封面,不允许在地面上拖拉阀门,更不允许将阀门进出口密封面落地移动。
之前我们单位自控电缆一直用KVV1.5的,现在有个甲方说这个线太硬,不好施工,要求室内通信距离比较近的控制电缆全部换成RVV1.0,室外比较远的设备使用KVV22-1.5的电缆,不知道这样设计有没有什么问题?
花卉在水培条件下安全越冬所需要的温度条件与土壤栽培(人造介质栽培)所需要的温度是一致的。水培花卉属不耐寒性花卉,生长适温一般为18℃—25℃,当气温降至10℃以下时,有些花卉生长停滞,叶色失去光泽;低于5℃大多数观叶植物会受到不同程度的伤害——叶边焦枯、老叶发黄、萎蔫脱落,甚至死亡。
风柜回风温度高于/低于26℃能自动打开/关闭风柜回水管上的比例积分阀 → 根据各分区二次泵供回水管上的压差传感器来控制二次泵转速以调整该分区末端水量 → 一次泵系统定流量运行,主机根据进出水温度调整运行级数,同时群控系统根据主机运行级数判断主机和一次泵开启台数。这样写做自控的厂家能做出系统么[ 本帖最后由 wz3218 于 2012-11-9 21:29 编辑 ]
公司是搞工业设备安装的,有时会涉及到PLC这块(中央空调的控制多些),这个一般是我们列出相应的材料清单,然后请专业的公司做相应的软、硬件安装及调试。请问硬件的选择应遵循什么原则?或者说怎么才能列出合适的清单给搞自控的公司?谢谢。
WEBService在楼宇自控中的应用
期待大家的加入,QQ群48446517行业自我介绍一下:本人从事热网行业,主要工作是换热站里自动控制的编程及上位组态。借助论坛诚邀本行业里的前辈朋友们,共同发展[ 本帖最后由 zhwentao2010 于 2010-7-20 11:02 编辑 ]
1。图册原理图中每个接触器的线圈和继电器下均有触电表,表中的小三角和横线分别是什莫意思? 2。为什末触电的具体形式(常开或常闭)都要从触电表里查出,在图中都画的是常开的? 请诸位指点阿!
在暖通空调论坛搞了个调查,众说纷纭 ……在这里再调查一下:楼宇自控应该由哪个专业搞? 大学的时候学电气。学了门课叫楼宇自控:学风机,学新风,学中央空调;学冷却塔,冷水机组,学控制阀;我们和空调专业冲突吗?不冲突吗?搞不清! 大楼智能化啦,人智能化啦,空调专业的同志们也搞智能化啦,他们能搞的过来吗,主要是搞的够专业吗?展会上,我发现设备商都往暖通空调展上跑,不理电气展!搞不懂,所以调查下!大伙,投个票配合下……