  • 关于组合式空调机组规格的计论

    关于组合式空调机组规格的计论

  • 组合式空调机组的选型的软件

    关于组合式空调机组的选型的软件不知道有没有免费提供的,一般都是厂家内部的用,但是提供给设计人员好像更方便设计了,那个厂家给提供一下,并注明厂家,到时候甲方可以找你们

  • 关于组合式空调机组如何套定额?

    大家好!今天是第一次光临此论坛的,平时在做预算时,经常碰到组合式空调机组不知道怎样套定额,如果是套第九册的空调设备,那就不划算,因为我们吊一台的人工至少要150元,在此特向给各路英雄豪杰多多指点!多谢了!

  • 关于组合式空调机组的选型问题

    请教各位,一般按冷负荷计算的风量小于按洁净度的换气次数,选组合式空调机组时候应该是按换气次数选,这时还考虑冷负荷吗?那按焓湿图计算的数据还是什么意义呢

  • 组合式空调机组的风压问题!

    引用"组合式空调机组的风压问题!16万风量的组合式空调机组 进、出风风机的风压一个900帕、一个300帕,与都是600帕,运行效果有什么不同? 如果只选用一台风机1200帕,运行效果会怎样? 如果用一台风机也可以,为什么组合式空调机组常有回风段和送风段呢?" "你所说的组合式空调机组是双风机系统,回风机负担最远回风口至混风阀管段的压力损失,而送风机负担新风入口至最远送风口之间管段的压力损失。一般来说,回风的压力损失只有送风的25%-33%。故回风机的压力低于送风机,如果都用一样的话,就会导致新风进不来,排风排不出去的情况,新风段一定要设置在风机的负压段,而排风要设置在风机的正压段。如果只用一台1200Pa的风机,会导致风压过大,噪声大,对于有排风的系统,靠单风机系统负担整个管路的损失是不划算的,而且新风比也不好控制。"上面的高手意见基本正确, 但是回风的压力损失须进行计算,回风机负担最远回风口至排风口的压力损失,注意风量在经过混风箱后有变化,而送风机负担新风入口至最远送风口之间管段的压力

  • 干货!组合式空调机组选型

    干货!组合式空调机组选型

    空调箱选型设计培训|暖通设计师 郭鹏 如有侵权请联系删除 一:风机盘管末端选型设计关注点

  • 山东组合式空调机组安装

    今天山东广大工程设备有限公司小编主要给大家介绍的是有关组合式空调机组的安装问题,在整个过程中需要注意的有以下几个方面,下面我们简单来看看吧: 1.在选购好自己所需要的设备之后,操作人员根据组合式空调机组表以及相关订货清单进行核对,通常空调机组厂家提供的包装箱编号,会有着组合式空调机组的设备名称以及规格等。 2.相关空调型号、规格等在核对好之后即可拆箱,然后开始检查组合式空调机组的技术参数等。 3.对于多系统组合式空调机组组安装工程,对系统逐个安装,除此之外,还应该经施工现场管理人员确认之后,才可以进行正式组装程序。 4.组合式空调机组每个各功能段的相关组装顺序,符合规定的设计要求。

  • 组合式空调机组的两个规范

    组合式空调机组GB/T14294-2008组合式空气处理机组噪声限值GB13326-1991声明:此贴资料仅用于学习用途

  • 组合式空调机组加湿量的计算

    在计算空调机组加湿量时我用如下公式,算出来的量很不准确,不知错在那里,请指教1、根据室内参数定出d值2、根据d=湿空气密度/干空气密度推算出室内湿空气密度3、室内湿空气密度x空调机组送风量得出总的加湿量4、减去室内人员、新风的湿量得出空调机组所需加湿量

  • 选择组合式空调机组的一个问题

    选择组合式空调机组时,按照焓湿图,混合点处理到机器露点后需要再热处理到送风状态点,实际一次回风的空调机组大多数情况不设再热段,是否意味着,空调机组的送风为机器露点送风?这样送风温差会不会加大?

  • 请教组合式空调机组的选型问题

    1、请问各位,空调机组在夏季时需要把新回风混合后再热,那在空调机组中哪一段是用来再热的呢?表冷段是制冷的,有时表冷段同时做加热段。一直很迷惑再热如何进行?2、如果冬天要预热新风,然后再和室内空气混合,那是不是机组还要加预热段呢?请各位高手指教!!!

  • 组合式空调机组安装地点问题。

    最近做一个工业项目的厂房,属于乙类。由于中庭需要增加空调系统。在与中庭相邻的除尘机房内安装组合式空调机组,通过在中庭与除尘机房的隔墙上的风口向中庭送风,回风口也开在隔墙上。组合式空调机组在组合式空调机组是否合适?请大家发表一下意见。

  • 组合式空调机组选型,尺寸!!!!急

    影剧院用风冷冷水机组连接组合式空调机组,现在组合式空调机组的选型,尺寸,荷载,我都不知道怎么确定了!!有哪位高人愿意指点在下!!!!!!!!!!谢谢了

  • 韩国样本上的组合式空调机组

    韩国样本上的组合式空调机组

    看到一本韩国样本,上面的空调机组没见过,应该算是组合式空调机组,国内有生产这种类型的吗

  • 图书馆用组合式空调机组

    学校图书馆每层有两个1300平米的文献阅览室,我准备每个阅览室设两台组合式空调机组,请问组合式空调机组怎么选?风量?冷量?只用混合段+表冷段+风机段可以吗?

  • 组合式空调机组风机段积水

    有几台组合式空调机组,湿膜加湿段后为风机段,风机段积水严重,有近10CM深吧。。机组断面风速为2.3m/s,加湿段没有档水板。。积水无法排出。。现厂家在加湿段安装了一台抽水泵往外抽水。。。请大家分析一下,积水的原因是什么?用水泵将加湿段积水槽的水往外抽,这种方法可取吗?

  • 请教一些关于组合式空调机组的问题

    诸位前辈,同仁: 1.各种不同厂家的组合式空调机组,在相同的风量、相同的功能段布置的情况下,其机组尺寸,特别是长度,差异大吗?(这个问题主要是针对有时候机房空间小,太长的机组摆放不下) 2.再比如说,组合式空调机组选型,在风量、冷量、加热量、加适量都满足要求的情况下,但是由于风机压头不够,这时可以自己单独另选一个压头高的风机,与原来的各功能段组合,还是为了让压头满足,而重新选一个风量、冷量、热量等都比原来选的大很多的机组呢?求教了,望各位多多指点。