最近做一个 地下水池水池深度地面下10米左右,设计采用C30级混凝土就可满足要求。但根据地勘,在干湿交替处(范围大约3米),地下水对混凝土中的钢筋具有 中等腐蚀按照工业建筑防腐蚀规范4.2.3条中 结构混凝土的基本要求 腐蚀等级为中的最低混凝土等级为C35。疑惑1,同一条池壁,浇注两种不同等级的混凝土是否合适。疑惑2,能否采用添加阻锈剂或涂刷涂料的方式,统一采用C30级混凝土。疑惑3,地下水对钢筋的腐蚀性能否适用本条对混凝土的要求。大家是怎么看待这个问题的呢。
GB 50046-2008 工业建筑防腐蚀设计规范.pdf
2008工业建筑防腐蚀设计规范
因为地勘报告上地下水对基础有中度腐蚀作用,上次审图提出后,好不容易找到这本规范,希望大家以后看地勘报告也注意地下水对基础的腐蚀性,比较容易遗漏。
不知道有没有已经发过的,先发一下吧。
建筑防腐蚀设计规范讲座
应该做工厂设计的有可能会用到
4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土结构或砌体结构,也应按本表进行防护。。。。,是不是指埋入土中的钢筋混凝土墙柱构件需要按此表防护,但如果是弱腐蚀,是不是可以选择表内1项不做防护处理,可表4.8.5-2基础梁在弱腐蚀是必须防护处理(因为埋深浅而且容易干湿交替),而埋入土中的钢筋混凝土墙柱也是同基础梁有同样环境,可却只在4.8.5-1表注提及参4.8.5-1的处理方式,纠结了.
混凝土等级的要求,比以前严了。防腐的做法也变了。反正有腐蚀性地下水和土的地方,要注意喽!自己好好看吧。
工业建筑防腐蚀设计规范中为何不控制C3A的含量,而控制最大氯离子的含量,这与混凝土规范中耐久性的要求有所不同,那位高手可以解释一下
请教一下··在工业建筑防腐蚀设计规范里4.8.5-1,基础与垫层的防护要求··弱腐蚀下基础的表面防护··1.表面不做防护··2.沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层3.聚合物水泥浆两遍··既然1写有表面不做防护,那第2第3条沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层和聚合物水泥浆两遍说的基础哪个部分?
包含水工金属结构防腐蚀规范和各种防腐涂料的选择
有个工程,地勘报告上提到场地水对混凝土结构具中等腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。应符合现行国家标准《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)的规定;本工程采用钻孔灌注桩,根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046)4.9.3条3 混凝土灌注桩的混凝土强度等级不应低于C35,水灰比不宜大于0.45,抗渗等级不应低于S8;钢筋的混凝土保护层厚度不应小于55mm。桩基混凝土是否要按此条考虑呢,请教各位有没有这方面的经验
《工业建筑防腐蚀设计规范》是否适用于民用建筑 —— 答 网友 “CHENGCS” 的疑问
表格4.9.5为什么没有侵蚀性CO2的防护措施,地勘中有侵蚀性CO2中等腐蚀评价,应该采取哪种措施进行高强预应力管桩的桩身防护,是否同PH中一样,采取增加钢筋保护层厚度的方法
水利部最近发布了第 16号公告,水工金属结构防腐蚀规范SL105-2007,自2008年2月26日正式实施。但很可惜,目前在网上还找不到电子版本。
建筑钢结构防腐蚀技术规程
GBJ16-87 2001 中 提到 适用于单层多层高层工业建筑新规范 GBJ0016-2006 去掉了这一条而高规中明确规定不关他的事
【书名】 建筑防腐蚀材料设计与施工手册★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 10.6M 【清晰度】 较低【压缩分卷】 2【压缩版本】 WinRAR 3.8 【说明】 【简介】 【评价】 ★ ★ ★ ★ 【语言】 中文【版权信息】 见截图【正文页数】 384
工业建筑防腐蚀规范
工业建筑防腐蚀规范专题,为您提供工业建筑防腐蚀规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业建筑防腐蚀规范 相关的专业交流讨论,更多工业建筑防腐蚀规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题