两层一样的卫生间,就两层,通气管可以伸出屋面。大家觉得怎么设置排水管道最合理
本帖最后由 顺时钟 于 2014-12-19 18:12 编辑 现在一栋办公楼,22层,将近84m,在核心筒里有一个公共卫生间,不靠墙,利用竖井排风。想请教一下,这个需不需要在屋顶加风机排风,还是直接利用成品井道+风帽排风。大家的一般的做法是什么,急。
设计思路是这样的:现在大部分公厕都用延时自闭式冲洗阀冲大便器,在有多个大便器时给水管径是先算秒流量,然后再定管径,秒流量是每个冲洗阀按0.5个当量,最后再加上1.1L/S的流量所得结果。这样计算出的管径在多个大便器的情况下一般要大于一个大便器的情况,所以当只有一个大便器冲水时,冲水流量就要明显大于1.2L/S的流量,而一个大便器冲水正是常态,也就是说这种设计造成公共卫生间在常态下就是浪费水的。为此我有一种设计,就是结合冲洗阀和水箱,见图。它能改变公厕浪费水的现象。主要思路是缩短冲洗阀给水的时间,加装一个水箱。在我的设计中冲洗阀给水主要用于引发水箱和下水管中的虹吸,所以延时冲洗阀给水时间只有1-2秒,随后关闭。关闭延时阀后下水管中的水会继续下落,从
大家好,有个问题想请教一下。一份小区底商位置公厕的图纸中排风口的位置是这样选的,请问排风口的位置有规范要求吗?
图纸简介: 该工程为某地区广场单层公共卫生间,图纸内容包含:建筑设计说明,平面图,屋顶平面图,各立面图,剖面图,墙身大样,卫生间大样,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: zdszouzheng 上传时间: 2014-05-19
图纸简介: 本图为一个一层的非常简单的图纸,图纸包括卫生间建筑平面图,厕所给水平面图,厕所照明平面图,厕所结构图等。 投稿网友: dsgrrrr 上传时间: 2013-02-24
小弟最近在看建水规范,看到给水设计秒流量的时候有这么一个问题,想请各位大佬们给小弟指点一二。按照建水规的规定,学校的用水特点属于分散型,计算的时候参考3.6.5条中的公式3.6.5计算,但是学校卫生间用水的时候,学生们在课间使用卫生间的需求特别大,使用时间大部分集中在课间十来分钟,不应该属于“设备使用情况集中”么?同时出流的概率在这时候应该挺大的吧,但是条文解释3.6.4却说“设备使用情况不集中”,这个小弟有点不理解为什么这样考虑,还望大佬们给小弟指点下。
图纸简介: 本图纸为某小区公共卫生间施工图,图纸内容包括:设计说明,基础平面图,施工说明,工程做法表等等。 投稿网友: apppllle 上传时间: 2014-03-12
图纸简介: 防腐木木制结构施工,有平面布置图,立面图,剖面详图。 投稿网友: jwmming 上传时间: 2013-09-23 图纸省份
本帖最后由 蓮譁 于 2016-4-27 15:49 编辑 公共卫生间位于的地方不同,它的大小尺寸也会有所差别,比如五星级饭店的卫生间就会比一般的饭店的卫生间大得多。因此不同规模的卫生间,会影响尺寸、面积的大小,但是他们通常都有一个标准的尺寸,今天的卡兰苏(classo-1.com)小编就跟大伙一起来看看公共卫生间尺寸标准到底是多少。 关于卫生间的设置,我国相关部门有专门的规定。我国城市建设
本帖最后由 新人请赐教 于 2017-6-20 10:43 编辑 卫生间位于停车场,700车位,卫生间有12个蹲便,4个小便,10个洗手盆。化粪池选1号化粪池可不可以啊
公共卫生间设计
图纸简介: 该图纸为某城市单层公共卫生间建筑设计施工图,图纸内容包含:平面图,屋顶平面图,各立面图,剖面图,各节点详图等。 投稿网友: yanhuayu110 上传时间: 2014-07-10
图纸简介: 本工程某地区砖混结构公共卫生间建筑设计施工图,屋面防水等级3级,图纸内容主要包含:建筑设计说明,平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,节点详图,门窗大样等。 投稿网友: liudabei 上传时间: 2014-08-
图纸简介: 该图纸为南方某地区公共卫生间建筑设计方案图,地下一层,地上一层。图纸内容包括负一层平面,一层平面图,屋顶平面图,测立面图和正立面图。 投稿网友: zengnt97 上传时间: 2014-07-21
甲方要求公共卫生间蹲便器不起台,跟地面一平。做降板同层排水的话,需要降板多少?500mm够不够?蹲便器采用自带水封的好还是不带水封设P型弯好呢?
现在公司接了好几个办公楼装修,里面有卫生间二或三个蹲便器,一个蹲便器需要几米管,公司没有专业的工长,施工队提材料全是瞎提,工程交工以后,管件和管剩不少,有没有哪位老大指教一下.
公共卫生间荷载取值???按照03//09版全国民用建筑技术工程措施,附录对楼面活载的补充,设‘浴缸’的卫生间活载取4kN/m2,而对‘有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填墙和隔料)’取8kN/m2或实际,请问有人在做具体工程设计时取8kN/m2,或者在什么情况下应按技术措施对公共卫生间的活载取8kN/m2?这样的公共卫生间在实际生活中卫那类???谢谢:) :) :)