(1)杆塔和基础的巡视检查。①杆塔是否倾斜、位移。②混凝土杆不应有严重裂纹、铁锈水,保护层不应脱落、疏松、钢筋外露。③基础有无损坏、下沉、上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷。④杆塔有无被水淹、水冲的可能。⑤杆截位置是否合适。⑥杆塔标志是否齐全、明显。 (2)金具、绝缘子巡视检查。①铁横担与金具有无严重锈蚀、变形,有无起皮或出现麻点。②横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的2%。③螺栓应紧固,无缺帽、销子,开口销无锈蚀、断裂、脱落。④绝缘子应无损伤、裂纹和闪络痕迹。⑤瓷瓶铁脚无弯曲、铁件无严重锈蚀,针式瓷瓶不歪斜。⑥在同一绝缘等级内,瓷瓶装设应保持一致。 (3)拉线的巡视检查。①拉线应无断股、松弛、严重锈蚀和张力分配不均匀。②跨越道路的拉线对通车路面中心的垂直距离不应小于6m,路面的垂直距
1、传统巡视模式所存在的问题 线路的巡视是为了掌握线路的运行状况,及时发现设备缺陷和威胁。长期以来,线路运行维护班组开展正常巡视均执行每月一次的固定模式,并没有根据具体情况调整巡视周期。然而每一条线路甚至一条线路的不同区段不同点位,设备本体、地形地貌、外部环境各不相同,威胁线路安全运行的状况不一,有些相对安全、有些相对危险。一成不变的定期巡视模式,势必造成部分线路或区段“过”巡视,浪费人力、资金、时间,部分线路或区段“欠”巡视,缺陷和威胁得不到及时发现和消除。 2、新线路运行规程的相关规定 2010年5月24日发布的全新《架空输电线路运行规程》(DL/T 741-2010)(以下简称新运规)指出,线路巡视可分为三种:正常巡视、故障巡视、特殊巡视。 故障巡视:运行单位为查明线路故障点,故障原因及故
直升飞机巡视检测高压输电线路
输变电设备状态监测系统是指根据先进的状态监测技术和诊断技术提供的设备状态信息,判断输电线路的异常情况,有着预知设备故障的能力;线路运行维护人员可根据输电线路的状态来安排检修计划实施检修。目前,输电线路在线监测技术是实现状态检修的重要基础。 输变电设备状态监测系统是利用各种探测仪器对输电线路的运行情况进行实时监测,将输电线路的温度、微气象、泄漏电流、线路覆冰状况、本体及廊道环境变化情况转换为图像、数据等数字化信息,通过GPRS/CDMA等通信通道,传输至输电线路状态在线监测集控中心,为运行人员了解分析线路运行情况,积累线路运行资料数据,诊断、预测线路运行状态。针对重要地区和负荷输电线路进行在线监测,可为开展输电线路状态评价及检修工作提供科学的参考依据,切实减少或避免线路故障,确保输电线路安全、可靠、稳定运行。 特力康科技致力于输变电设备状态监测系统技术、输电线路远程图像(视频)监控技术,使电网输电线路的巡视维护科技含量大大提高,管理水平得到了很大的提升。详情请登录:S
例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T
现有一小区,平行与220KV交流输送电线建立高层住宅。最近的地面投影距离约100米,这样符合规范吗?对小区内住户影响大不大?
请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
请问哪有110kV铁塔以及线路的数据?主要数据是铁塔的各种型号的塔高以及ABC三相的距离,线路的电流外经等急用啊。,谢谢谢谢谢谢谢谢```````````````
我看了设计手册上关于线路电压损失的计算部分,但还不懂怎样算出来的,有哪位可以说说这一部分的内容?电缆在敷设地过程中,如路径太长,怎样选择电缆才合适,还有这敷设路径的长度不能超出多少米?是怎样由计算得来的?请指教!
现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?
以前设计我参照《民用建筑电气设计手册》上的载流,今天审图的说小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的载流?晕啊,看铜芯电线电缆载流量标准上的25的最小也有106A的载流量。请大家讨论下
从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。
我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。 我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么? 630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。 最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。[
我们现在正处于基建阶段,临时从邻近的工厂接出一路电源,在其出线端安装了全新有功电度表,变比为400/5,。我厂区内配电点有一配电柜,总断路器为400A,下分四路出线,断路器分别为200A、100A、63A、63A,都分别配有全新电度表,各表的变比分别200/5、100/5、50/5、50/5,从邻近的厂接出点到我配电柜的距离在290米左右。所用电缆为70平方铜芯低压电缆。按照理论计算,此分表度数之和应略小于总表度数,损耗很小。在前几个月使用过程中,总表度数在6000度左右,损耗也就40~50度之间,而上个月却损耗却是-50度,本月损耗是360度,这是什么原因造成的?其中中间没有发现偷电情况。请各位同仁帮忙解答,谢谢大家了!!!
请教各位关于线路损耗的问题如果单从线路方面来讲,线路的损耗有有功损耗和无功损耗1、根据公式线路的损耗是I^2RT,单位是焦耳,可说明当功率因素提高了,线路电流小了,可能降低线路的功率损耗,即焦耳量减少了。2、但I包括2种电流,即无功电流和有功电源,当功率因素提高了,无功电流减少了,有功电流不变,意即线路有功损耗不变,因为无功不计电费(单从线路上说),为什么可以说提高功率因素可以减少线路损耗?3、我也就是说,线路上所产生的无功热量要不要计费了。
前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。 令我困惑的是在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,为何在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通。望高人指点