首页 课程 资料 论坛
  • 请教自然功率因数计算公式

    我单位想在大功率电动机上安装单独电容补偿装置,但无法得到该电动机的自然功率因数值,现我所用公式为瞬时功率因数计算公式:cos&=p/1.732*I*U,电动机为星三启动,功率为83/110KW,电流为168/201A,我取值分别为83KW,168A,380V,代入公式得该电动机自然功率因数为0.76,由0.76提升到0.90查表K值为0.371,该数字乘以83KW,得出应该加装30Kvar电容器.我现在对我所使用的公式持怀疑态度,请各位高手予以指正.

  • 请问瞬时功率因数计算公式是怎么来的???

    新手请教瞬时功率因数计算公式cosφ=P/1.732UI是怎么来的???最好详细点或有推倒过程!!!谢了!!!

  • 可以这样计算功率因数吗?

    知道有功功率、无功功率比较容易计算功率因数,但是我现在只知道前期运行的有功电能和无功电能,是否可以:无功电能的平方加上有功电能的平方再开根号,假如=X再把有功电能/X,是否就成了前期运行的平均功率因数?欢迎大家讨论!

  • 关于提高功率因数计算问题?

    关于提高功率因数计算问题?

    下图中ω是什么意思,等于100π是固定的吗?tgφ是怎么算出1.333的(说的最好详细一点)? 100π是什么意思,等于多少(最主要是π是什么意思,数值是多少)?这是两本教才中的不同两个公式,两个π是不是一样的?10的4次方是不是错了?1var等于多少μF?

  • 求电流与功率的计算公式?

    CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?

  • 请教电网功率因数计算问题!!!! 急!!

    各位好!有问题请教,谢谢帮忙!有三相电网,现已经计算处a,b,c各相的有功和无功功率,现在要计算线路功率因数现在还没怎么注意,是不是根本就没有三相一起的功率因数啊?也是就是是不是只有单相(a,b,c)功率因数才有意义啊?学的都忘记了,现在一面对就糊涂了!是不是应该分别计算三相每一相的功率因数,cos=pa/(sqrt(pa*pa+qa*qa)而不能计算cos=(pa+pb+pc)/(sqrt<(pa+pb+pc)*(pa+pb+pc)+(qa+qb+qc)*(qa+qb+qc))是这样么?谢谢你们帮我讲讲!

  • 三相电的电功率的计算公式

    知识点:三相电的电功率 三相电的电功率的计算公式是:    P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载cosφ取0.6。知道了功率,电压和功率因数,我们就可以计算出设备的电流。    阻性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1    =304A    感性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75    =405A <

  • 如何计算功率因数和调整电费

    请教:我在幼儿园工作,我每月都要交电费。但我觉得好奇怪,我校的调整电费每月都不一样,一般都要600元到900元左右。例如:一月电费(380伏):A表用电量为15*40加上变损的是用电量是876度,B表用电量为19*40加上变损的是用电量是1110度,C表用电量为16*40加上变损的是用电量是935度,D表(考核)用电量为20*40加上变损的是用电量是4846度。电表电费为2056.39,力率为0.52,调整率为41%,调整电费为826.35元,总电费为2882.74元。请问如何计算力率和调整电费? 另一个问题:在二月份的时候,抄表员把我校的C表多抄了100*40度电,在三月份就没有抄C表的电度数,那么,在小了一个电表度数的情况下,力率是否降低?调整电费是否会升高?

  • 关于供电局计算功率因数的问题?

    我公司电源由供电局110KV一回和110KV自备电厂一回,并网运行;平时自备电厂发的电量正好满足工厂生产用电要求,和电网有功、无功电量交换很少,但是当车间有设备启动或者停止时,有少量的有功、无功电量交换,我们从电网吸收的有功计入有功电量,向电网输送的有功电量免费白送;吸收的电网无功和向电网输送的无功绝对值之和作为无功总电量进行功率因数计算,各位同仁如何看待这个问题?是不是不合理?!

  • 功率因数提高前后如何计算收益那?

    单位10盏250W路灯,因为路灯没有安装电容来提高功率因数,这样工作电流较大,电流已经测量出来,功率因数经过计算大约在0.3左右,加上电容后工作电流小了,功率因数提高到0.7了,其中如何计算所受到的受益那?就是说省去多少电费那(按照0.8元/度计算)?谢谢!!!

  • 功率因数计算中的一个低级问题,请指教

    我处现有一台变压器,连续观测3天,有功电度表为12度,无功为5度,变比为100/5,求功率因数.12*12+5*5=169,开平方得13,功率因数=12/13=0.92.这样计算对吗?请指正.谢谢.

  • 求计算功率(Pjs)的计算公式?

    总负荷是8.0KW,需要系数取0.8,功率因数0.8,用天正电气8.2系统生成,得出的结果(计算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鸟,不懂,为何取0.8的系数,不是8KW*0.8系数=6.4KW,而是产生7.2KW了呢?请问高手们指教这是如何计算出来的,公式又是什么?求公式。先行谢谢各大位,拜托 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html

  • 电功率计算公式精编汇总

    一、电功率计算公式 1.在纯直流电路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I--

  • 复振型影响系数计算公式

    B.0.1 复振型分解反应谱法中j振型和参与系数可按下列公式计算: 式中:Gi、G

  • 用电设备的功率因数按0.9计算?

    <住宅设计规范>条文说明, 6.5.1二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。我觉得现在住宅内感性负荷很多,功率因数不该取这么大吧?各位有什么看法?

  • 功率计算及功率因数(求各位斑竹)

    有一工厂低压配电所,低压母线电压为380V,电流为1600A,功率因数为0.71,加入谐波滤除和无功补偿后,母线电压为392V,电流为1200A,功率因数为0.94,如何计算每小时节电度.P=1.732*U1*I1*COSA1-1.732*U2*I2*COSA2 是否正确?另:三相功率因数表接线为A相电流,BC相电压.是否有A,N或A,B相功率因数表,如何接线?

  • 零功率因数时无功如何计算?

    额定温升时发电机无功功率 超前零功率因数时 滞后零功率因数时 还有 额定温升时发电机充电和进相容量 如何计算,有没有一个大致的估算公式,请高手指教

  • 补偿前的功率因数如何计算?COS1

    补偿前的功率因数如何计算?COS1无功补偿计算公式为Q=P(tgφ1-tgφ2) P---平均有功功率 tgφ1——对应cosφ1的正切值 tgφ2——对应cosφ2的正切值 ,但我不知道cosφ1的值,也就是补偿前的功率因数,请问应当怎么计算?谢谢了。

  • 求助:关于照明灯具的功率因数计算

    假设有12只400W的高压水银灯,三相供电,每相有四只,每只的功率因数为0.6,镇流器功率因数损耗系数为0.1,那总的功率因数怎么计算?需要多少补偿?

点击加载更多

功率因数计算公式

功率因数计算公式专题,为您提供功率因数计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与功率因数计算公式 相关的专业交流讨论,更多功率因数计算公式相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度