首页 课程 资料 论坛
  • 关于管道打压试验的请教

    大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?

  • 关于无压管道的闭水试验问题

    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!

  • 关于消防管道的材质、试验压力

    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?

  • 水管打压标准以及试验步骤

     家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之

  • 关于管道的强度试验压力如何确定?

    关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房

  • 如何确定PE管道试验压力?

    我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M

  • 关于PP-R管道系统试验压力

    根据《建筑给水排水即采暖工程施工质量验收规范》(GBN50242-2002),4.2.1条:室内给水管道的水压试验必须复核设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(国标图集02SS405)总说明中,9.1.1 试验压力:冷水管试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。……我有一工程,设计说明中采用冷水管试验压力为0.8MPa(工作压力小于0.4MPa),审图意见说不符合“DB32/T474-2001建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程第6.2.2条。”本人手上没有该技术规程。有没有同仁能解说下该条文究竟是什么,谢谢。还有,究竟冷水管(PP-R)试验压力是多少?

  • 中压管道系统试验压力的确定

    因为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》只适用于工作压力不大于1.0MPa的给水系统,所以对于1.6MPa以上的给水系统在设计图纸未明确的情况下,其试验压力应该参照什么规范呢? 请高手赐教!

  • 20170515董工答学员问:市政给水管道打压试验带阀门吗?

    问:市政给水管道打压试验带阀门吗?(17SZD229内蒙—屈工) 答:《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008, 9.2.8 水压试验前准备工作应符合下列规定: 1 试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象; 2 试验管段

  • 分析水压试验地暖打压步骤

    水压试验应按下列步骤进行: 1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。 2、充满水后,进行水密性检查。 3、采用手动压力泵缓慢升压。 4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。 5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。

  • 关于管道液压试验的管材的许用应力

    有谁能否告诉我,管道液压试验时,试验温度下管材的许用应力(MPa),设计温度下管材的许用应力(MPa)。许用应力(MPa)如何得来的?

  • 管道系统打压用水量的计算

    诸位:请教一个看似简单,实际很另人头疼的问题。我们在给某密闭容器水压试验时,假设体积为1m3,试验压力0.6MPa,应该如何计算用水量呢?是我一时思维转不过弯,还是真的不太好算呢?唉!求助

  • 关于消防管道设置减压阀试验排水问题

    关于消防管道设置减压阀试验排水问题

    现在有一疑惑就是消防入户管道分区用的减压阀,还有车库水泵房内分区用的减压阀用不用设置试验排水装置。。如果设置依据哪条呢?

  • 关于消防管道压力是系统工作压力还是试验压力?

    如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。 在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?

  • 定额中关于管道压力试验的困惑

    给排水、采暖及燃气工程预算定额中管道安装部分所列的工序里通常包括水压试验是咋会事?在消防及安全防范设备安装定额中又明确说明那是工序中的一次性水压试验。这和定额中单列的管道压力试验是不是同一回事?请高人指点!

  • 无压力管道HDPE管的闭水试验

    有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。

  • 水管打压的注意事项以及水管为什么要打压试验?

    水管打压的注意事项 1、要注意的是,水管的打压试验要在水管安装好后的24小时后,才能够进行,以保证水管测压的安全及准确性。

  • 兄弟们求助,压力排水打压试验

    兄弟们求助,车库的压力排水使用的是焊接钢管,现在管路已经全部完成,阀组还没有安装,现在准备进行压力试验,请问压力排水做打压试验时是否需要和阀组一块进行。

点击加载更多

管道打压试验

管道打压试验专题,为您提供管道打压试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道打压试验 相关的专业交流讨论,更多管道打压试验相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

管道标准

管道打压试验记录表