天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
各位前辈:最近下了鸿业市政管线7.0,试用次数用完之后,重装了软件,发现需要提交申请后才能继续试用,请问各位前辈高手,有没有什么办法可以让我在不提交申请、不重做系统的情况下可以继续试用此软件啊?或者各位有什么好的方法能让我用上这个软件,请给个详细一点的说明。还有就是我现在是给排水专业大三学生,这个阶段,有购买软件的必要吗?
本帖最后由 黑白 于 2016-6-12 08:35 编辑 绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是我新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?在市政板块发帖没人打理,来着请教高手。
绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?刚开始在市政板块发的求助没人回应,来这边试试。
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
在所诉图中红色方框,按视角45度习惯看过去,应是立管被打断,而不是支管被打断。如何调整啊,各位请执教!在下先谢过了!!
有一大型厂房,里面有工业用水、压缩空气,蒸汽,通风空调还有消防用水,电缆采用桥架敷设,问:在空间和平面上这些管线的布置顺序是怎样的?看过很多厂房是:桥架在最上面,下面是给水,蒸汽,空气,消防共支架,最下面是通风管道有没有什么规定?
想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?
DN25及Φ200的无缝钢管,在材料统计表中有,我想在平面图中找到这二种管线并删除,或者修改,如何办到??
室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
我刚做了个工程,属于住宅,由于要暖气 ,给水,电线管,所以很容易打架,我把管标的很小了DN25从水表接出进一户,建筑垫层做到50MM,由于卫生间是现浇的,又不让走明管 垫层内打架可以处理吗? 卫生间怎么走 希望各位大虾给点建议?????????????????????????????????????????
偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
《城市工程管线综合规范》2.2.9里面说,工程管线之间的距离“当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。”我想知道,其中说所的安全措施,都是指什么啊,请求高手给举个例子~谢谢谢谢啦
我们在做总图管线综合,或者规划管线综合的时候 ,都有涉及到管线的交叉布置设计,那具体原则是什么呢?地下管线的交叉敷设时,各类管线由浅入深地垂直排序应为:电力管线、电信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等。 具体要求如下:①可燃、易燃气(液)体管线应在其他管线上面; ②给水管线应在排水管线上面; ⑤电缆应在热力管线下面、其他管线上面,其中通讯电缆在电力电缆下面; ④氧气管线应在可燃管线下面、其他管线上面; ⑤输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 还有其他的一些特殊管线交叉布置时候,再具体问题,具体分析吧!
1::管综沿中布、沿边布,怎样以直代曲2::纵向怎样以直代曲3::接续布管也要用的人选系统、定代号?4::起始布管能自己判别当前井线层(管线下有辅助线)
请问一下,大家管线综合都是怎么安排管线的,如果按照规范,给水管应该距离建筑外墙线1米,排水管线据外墙线不宜小于2.5米,(怕碰到基础)现在我基本是这样布置的,建筑单体出来的管线,顺序是(从近到远) 电视,电信管线,弱电管线,消防管线,给水管线,污水管线,雨水管线在道路中间。但是有的人说污水管线放在离建筑近比较好一般为1.5米,理由是这样管道不容易堵,这样也是有道理的,想问问,有经验的前辈们,你们管线布置都是怎么布置的,请说说你们的观点。:kiss:
twt2014 管线菜单的小问题。
各位大侠: 现在一般后砌体都用空心砖块,如何在空心砖上预留电管线了?如何不预留就在后期砌体上就的进行开槽,必然会将空心砖破坏掉。不知道其他工地上怎么做的?现在我们这个工地上就采用后开槽的方式,埋电管。
有的时候为了方便我会这样操作,为了拉伸某段管线到一个位子1、单机‘只开图层’点选要拉伸的管线(横向拉伸)2、‘S’拉伸至已知距离(比如500mm)这个时候如果管线上已标注了管线文字、管径(第四个单管管径标注)及阀门的话,阀门、管径和文字就会乱飞,不知道在图纸的那里,但是不在管线上了,如果拉伸的时候管线文字及阀门的图层是打开的话就不会有这个问题。知道怎么解决,只是希望更简洁希望管线数据始终跟着管线走,无论我怎么移动![ 本帖最后由 ml0217 于 2011-7-31 15:57 编辑 ]