首页 课程 资料 论坛
  • 关于3P漏电开关的问题!!!

    今天我看了3P的微断,只有三根相线进入开关,然后从旁边的漏电模块引出,我不明白这样接线的漏电保护原理是什么呢?为什么没有接零线啊,象3P+N或4P那样都有零线经过开关啊.

  • 有关300mA漏电开关的设置

    《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜

  • 医用设备的漏电电流多少?

    大家好,民规上说是医用设备的漏电电流为6ma,可是我看了很多厂家的样本说是最小只有10ma的漏电开关,只有国内的一家生产6ma的漏电开关,我想请问一下,我一定的选6ma的吗?

  • 关于漏电断路器的再说明

    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 关于漏电空开跳闸的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。

  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 关于临电漏电开关的问题

    我的下级是额定电流In为400A,漏电动作电流是200mA,不动作电流是100mA的漏电断路器。而我的是额定电流250A,额定动作电流是100mA,不动作电流是50mA的漏电开关。但是我把我的漏电开关的n线进线和搭火的n线连接,使之不过漏电开关。1.请问这样会有影响我跳闸么?2.如果没有影响跳闸,那么我的漏电开关会因为影响被烧坏么?

  • 这样接漏电为什么会跳呢?

    这样接漏电为什么会跳呢?

    现在正在试一个配电系统,不知道总空开为什么会跳闸?

  • 关于接地故障保护(漏电保护)

    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?

  • 关于漏电断路器的接线问题

    请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。

  • 选择多少安培的漏电保护器

    家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!

  • 关于漏电保护器的几点疑问!!!

    今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………

  • 关于漏电断路器的设置问题

    今天在一本书上看到说下列场所应设漏电保护器:1、连接移动电气设备的配电线路2、高温场所3、潮湿场所4、有水蒸气的场所5、强烈振动场所对于第2、5条有点不理解,高温场所、振动场所与设漏电有什么关系呢?希望高手能指点一下

  • 关于低压变压器漏电问题

    今天晚上我在检修一台家用功放时被电击了一下,还差点没有甩掉.如果当时不是我家人在旁边叫我一声恐怕........触电的时间可能有两三秒.我拿电笔量了一下外壳全部带电.用表对地测量有100多伏的电压.然后把变压器的次级断开漏电消失.此变压器是一只环型变压器,次级电压30多伏.而且是电源开关没有开时漏电.开关开则漏电消失.

  • 求助:关于漏电断路器的问题.

    请教大家一个问题,是这样的,三极漏电开关(设置漏电电流为300mA).进线端均接好电,如果单独引一相接一个220V,1000W的照明负载.问如何接才能保证开关不动作.谢谢高手指点!这是我在售后服务中遇到的一个问题,当时情况是这个的.有五台漏电开关(均是三极400A),进线端都接好电,其中有两台出线端什么都没接,其他三台接有不同大小的负载.均正常工作.由于需要,需要临时接一个220V,1000W的照明负载,就从开关引一相做为220V电源,前两台开关动作,正常.可是后面三台开关不动作,按照分析,应该是动作啊,因为产生一个5A的不平衡电流,当时也没有仔细研究后面那三台的负载是如何接线的,所以请教高手指点.(漏电开关均没有问题)

  • 总漏电开关(300mA)要延时吗?

    一个楼的总开关(300mA漏电电流),其后有插座(30mA漏电电流),这种情况下,总开关的漏电动作要延时吗?若是,要延时多长时间?

  • 关于相比漏电起痕指数CTI

    关于CTI,大家都知道其定义。但是我有一点不太清楚的是:其定义中只规定了滴50滴电解液后进行电极间的电压测试。但是绝缘材料的电极间的距离,温度,湿度以及一些详细的设置没有说明。但是这些都会对耐压值造成影响的。大家有没有关于具体试验要求的说明,share一下吧,谢谢!

  • 『求助』金卤灯漏电电流值?

    一只1000W金卤灯漏电电流有多大?一个回路4盏这种金卤灯用30mA漏电开关够了没(TT系统,室外照明)?需不需要100mA的漏电开关?顺便咨询一下,一个回路4KW的金卤灯可以直接用断路器作为开关来启动没有?还是加接触器启动?望达人冒泡。

  • 怎么选择1+N与2P的漏电开关

    家用漏电开关有1+N与2P的,该怎么选择啊,排除1+N的最大只有40A的电流,因为家用也也用不上那么大的电流。谢谢指教!

  • 微断+漏电保护附件的问题

    在插座回路中,大家用的是单极开关+漏电模块,还是双极+漏电保护模块呢?如果是双极,漏电时同时分断相线和中性线,与只分断相线的单极有何区别呢?只分断了相线不是就可以了吗?谢谢,大家交流一下撒

点击加载更多

漏电

漏电专题,为您提供漏电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电 相关的专业交流讨论,更多漏电相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

楼宇自控工程

漏电火灾报警系统