最近听说广东有一个叫申菱的洁净空调,想向大家了解一下这个空调,若有和广东申菱空调接触过的朋友或者有用过他们机器的朋友,请发表一下对此空调的看法和此空调厂家的服务!谢谢大家!
冰蓄冷空调系统为当今新型空调系统之一,他可以充分利用电网资源,减少电高峰期的利用率,有效减低用电峰期的负载,但又因为其管道与施工复杂及难度颇高,令许多暖通设计人员没曾考虑这种新型系统,我作为广东的暖通学习者,请各位老鸟跟我讨论讨论~~我的E-MAIL:christie_ps@msn.com
我单位是档案馆使用广东恒温恒湿空调,刚刚过保,最近老是不加湿,设定50%湿度,显示10%都还不加湿,这是什么问题呀也不报警
图纸简介: 广东某医院手术部净化空调图纸,包括空调设备表,系统图,风管平面图 投稿网友: choujane002 上传时间: 2013-03-05
在广东省内工作的同行可以加入QQ群18907208或者留下自己的QQ让我们在技术上相互切磋,业务上相互合作!期待您的加入!!
电厂配置了2台30kW的组合式空调(就是一台风机),考虑到配电变压器容量有2500kVA,因此考虑直接启动。断路器选用NS80HMA 80A,接触器LC1-D80 80A,热元件LR2-D3359C 热脱扣电流48~65A。现场调试发现电机运行3分钟后,热元件跳闸。实测电流有86.5A,而电机铭牌电流只有56.5A,高出约40%。怀疑电机功率标注有误,厂家却说功率无误主要是因为没有采用星-三角启动的缘故。但是我认为只有配电系统容量足够大,星-三角启动方式不是必须的,完全可以直接启动。如果功率也无误,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。请教各位高人有没有碰到过类似问题,如果解决的?
传半天传不上地址留一下吧http://bbs.shejis.com/thread-1573477-1-1.html
本帖最后由 a27qing 于 2015-6-16 12:43 编辑 大广东的什么时候发证啊
广东属于经济发达省份,经济发展比较全面,太阳能热利用企业所需要的上下产业链齐全,这为太阳能热利用企业的发展提供了良好的先天条件,无论是镀膜企业、玻璃企业。钢材企业。铝型材企业还是配件企业,制造所需一应俱全,再加上发达的物流,成本优势明显。广东不仅是我国经济最发达的地区,同时也有着很高的科技水平,企业使用的生产设备与流水线都是国内比较先进的,生产效率和产品质量都较高。不仅如此,广州。深圳等地出台的强装令也为当地太阳能热水器企业的发展带来了利好,广东太阳能热利用市场亦被业内人士看好。 广东的太阳能热利用企业不算很多,规模大多属于中上等,各企业都具有独特的企业核心竞争力,例如,五星专注于平板太阳能热水器,并渐渐走出去,在外贸领域拥有优势;万和结合自身的资金与技术优势,在太阳能、空气源热泵与燃气多能源互补领域取得了较高的成就;嘉普通的定位是做世界平板太阳能核心部件制造者,专业制造阳极氧化平板太阳能热水器;鹏桑普则成为太阳能热利用领域合同能源管理模式的开拓者;海达克专注做好黑铬产品,立志只做镀膜技术研发的关键环节;威利坚,为太阳能热水器提供更可靠的保温水管。另一方面,广东企业也懂
图纸简介: 本图纸为广东某KTV空调通风工程设计施工图。建筑面积约9000平方米,KTV空调设计面积约6000平方米,图纸内容包括:空调风系统图、空调水系统图、制冷机房施工图等。 投稿网友: huangzy3472 上传时间: 2
1.请确保您发表的内容遵守中华人民共和国互联网法律法规和行业相关法律法规。
机房正面
图纸简介: 本图纸为广东某电影院中央空调结构图,图纸内容包括通道空调内外主机及风管平面图,影院新风系统平面图,空调主机及风管平面图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: irant_ 上传时间: 2013-12-10
2007制冷展 展位:1E323公司简介 美国皇家空调设备工程有限公司创立于1975年,隶属美国皇家集团。经过30多年的不懈努力,皇家空调依靠其专业的技术与优质的服务,发展成为一家颇具规模、业务遍及世界各地的跨国公司。 1995年,美国皇家空调公司进入中国市场,独资成立了皇家空调设备工程(广东)有限公司。继续凭借其世界领先的工程设计水平、工程管理体系和优质的产品,得以在大陆市场迅速拓展,相继在广州、北京、上海、厦门等地设立了办事处,在广州设立了皇 家VAV设备生产工厂,并承接了全国几十个大型知名工程项目,同时皇家产品销售范围也辐射到远至新疆、丹东的整个大陆市场。 在工程技术方面,皇家空调在商用中央空调系统(尤其是变风量空调系统)、工业冷冻空调系统、工业大空间恒温恒湿系统、洁净房工程系统、高精度除湿工程系统和楼宇自控系统等方面显示出卓越的技术优势,其VAV技术专家的地位得到广大用户及业界的一致认可。 在产品销售方面,皇家工厂一方面为客户直接提供优质的变风量产品,同
图纸简介: 非常完整的装修施工图,里面包括各立面节点图、剖面、天花地花图、照明、空调风管图,还有电气设计说明等,可供参考! 投稿网友: k_599295290 上传时间: 2014-06-26
采用节能设计的自密封式滤芯,有效净化空气中悬浮的细菌、病毒、真菌孢子、花粉等 80余种空气污染物,能过滤小至0.009微米、穿透力极强的空气悬浮微粒,净化效率高 达99%,居家环境自然健康。
我公司在深圳有个电子厂房用的是广东吉荣空调,制冷和制热用的同一个DX盘管,我们的设计思路是夏季新风和一次回风混合经过DX盘管去湿(露点温度约13),然后经二次回风温升至16度左右送进厂房,但吉荣空调来的机子竟然是只控温不控湿,二次回风阀也没有纳入电脑控制系统,所以根本无法达到厂房所需湿度要求,我想请教的问题是:利用二次回风加热的技术是否适合用在有较为严格的温湿度要求的厂房?另外,吉荣空调的压缩机启停也让人头痛,设定温度24度,但在探头温度22度时压缩机就停了,这是什么道理呢?压缩机一停,室内温湿度就会上升,我想知道,为什么还没有达到我设定的温度压缩机就停了呢?我的空调是吉荣空调苏州销售处卖给我的(我在无锡),而负责安装调试的是深圳的办事处,空调出现问题时,深圳办事处和苏州销售处互相踢皮球,我真的是一点办法都能没有!而且,钱已经付的差不多了(吉荣空调变态规矩是付款95%才发货),现在深圳的那两台空调一直不能满足厂房湿度要求,因为根本没有按照我们的去湿——二次回风加热来运行!另外,最后一个问题,请朋友们指点我现在该采取什么措施降低厂房湿度(所需46%以下,目前
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
压缩机变频范围10-115Hz,变频器的调节范围为20-230Hz, 运转速度可以根据系统容量的变化进行连续、自由调节,精 度更高,与自适应控制技术相结合,根据实际空调负荷自动 调节能力输出,保证达到更平滑的变化曲线来满足更高需求
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?