首页 课程 资料 论坛
  • 泄压阀开启面积计算公式

    泄压阀开启面积计算公式

    教材P286,泄压阀开启面积计算公式: 注意与《技术措施》的注解不一样。

  • 构造柱的模板面积计算公式:

    (D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3 D×2)×H当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2 D×4)×H当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1 D×6)×H当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口;当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。 2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退。 3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗: 是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。4、模板是不是只支两面呢:当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面。5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗:必

  • 流量与流速及管道面积计算公式及方法

    请教各位:流量与流速及面积相互计算的方法,流量=流速*管道面积。请问这其中,流量是以L/S为单位还是以L/M为单位,面积是以平方米为单位还是以什么为单位?

  • 工程量(面积、体积)计算公式

    67个计算公式[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 15:17 编辑 ]

  • 垫铁面积的计算公式是不是错了?

    在GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第8页中,公式4.2.2是不是他妈错了A.>[CX(Q1+Q2)X10^4]/R其中A单位为平方毫米,Q1和Q2单位均为N,C是系数,R为混凝土的抗压强度设计值,单位为MPa。10^4是干什么的?根本就不对。大家要看看公式在回复,1MPa就是1N/mm^2,单位都统一了,10^4干什么的?

  • 道路斜交叉面积计算公式

    道路斜交时路口转角面积计算公式F=R²(tgα/2-0.00873α),里面的α怎么理解?具体数值时什么?是一个45° 一个45还是都是45°还是什么的我迷糊了 一个是角度 一个是数字 都是一个α

  • 关于滑触线截面积计算公式问题

    这是一个公司给的公式我自己感觉有问题,是否应该乘以同时系数?还有同时系数的取法是否正确。请各位高手帮解答一下!正常情况下,滑线阻抗的计算如下(按1米长度计算) :Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:Z为阻抗=0.0001468Ω/M;ρ20为20℃导电率,铜ρ20=0.0175Ωmm2/m(按贵公司提供数值计算);θ为滑线实际工作温度 [℃],取45℃;Fa同时系数,指用电设备同时工作的系数,现场为两用一备,则为0.68x0.68=0.4624;Kj为集肤效应为0.7;S为截面积则S=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/Z =0.0175x1.1x0.4624x0.7/0.0001468 =42.4444mm

  • 我收集的各种计算公式全集

    各种计算公式全集.part01.rar

  • 关于建筑物等效面积计算公式的宽度取值

    在防雷规范50057-2010中 图A.0.3所示,建筑物的宽度W包含了建筑物本身的宽度和扩大宽度D而旧规范50057-94和50343-2012中建筑物宽度W都只包含建筑物本身的宽度,并没有包含扩大宽度D请问这是50057-2010中的错处还是50343-2012的错处?还是我理解不全?

  • 沉浸式水箱换热器换热面积计算公式

    现有一台台湾汉钟30HP风冷螺杆制冷机组在工况-3℃/ 45℃时,Q=66KW,P=24.4KW; 配一个3T不锈钢保温水箱,内部布置304不锈钢管,设备运行时,有一个10m³/H流量的水泵从水箱下部抽水,水箱上部回水; 求计算换热盘管的蒸发面积; 求大神解答,谢谢

  • 五金手册,含常用体积、面积的计算公式

    五金手册,含常用体积、面积的计算公式,全面详细

  • 多面体体积和表面积计算公式

    多面体体积和表面积计算公式

  • 有光土方开挖的计算公式

    本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 编辑 大神们!最近碰到了一个问题,就是地下室基础土方开挖时算方量,在网上看到了好几个计算公式,我怎么看到好几个公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位专业人士帮我解决下 不知道大神们都是用的什么方法算的。用那个公式比较准确?

  • 关于08K132图集计算公式疑问

    1、08K132里面有一个关于吊杆强度校验的公式,吊杆截面积F=总重量/210=19.74mm2。请问这个公式是什么原理,210这个数字代表什么?2、求等边角钢的截面抵抗矩相关数据,请问该从什么地方查到?网上有大概查了一下,不知是否正确,根据图集的举例,2000*1250的镀锌风管至少需要用到90*90*8的等边角钢(抵抗矩为15.51cm3),但实际施工中仅用到50*50*5即可,难道平常的经验选择有误?还是所查数据有误。请高手予以解惑,谢谢!

  • 最全的暖通空调计算公式

    供暖室外计算温度:

  • 混凝土护坡斜坡计算公式

    知识点:混凝土护坡斜坡

  • 对一个水力计算公式的问题

    ΔP1--首层环路的资用压头 Pa ΔP2--顶层环路的资用压头 Pa (2) 式中:ΔP1h--首层环路中户内系统的资用压头 Pa ΔP2h--顶层环路中户内系统的资用压头 Pa ΔPy--主立管沿程阻力 Pa ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--顶层散热器与首层散热器之间的高差 m h--重力水头 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)为什么会得出这个公式呢?

  • 谁有关于噪音跌加的计算公式啊?

    大虾帮忙啊!具体情况是:空调设备层的噪音级计算。有22台室外机(多联机),每台噪音64DBA,室外机间距离,0.5米左右。要怎么计算噪音级啊?还有有什么措施可以减少噪音对上下楼层的影响?

点击加载更多

面积计算公式

面积计算公式专题,为您提供面积计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与面积计算公式 相关的专业交流讨论,更多面积计算公式相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

硅酸铝毡

苗木种子