棉粮的露天堆场,当其年预计雷击次数不小于0.06时,宜采用独立避雷针或架空避雷线防直击雷,其保护范围的滚球半径可取:A、30m; B、45m; C、60m; D、100m;
什么是滚球半径啊,规范上说的数据我知道了(一类建筑30米,二类建筑45米,三类建筑60米),这个和防雷有什么联系啊,我有些蒙啊。先谢谢高人的讲解。
请哪位高手阐述一下当避雷针的高度大于滚球半径时的保护范围计算问题.我现在遇上一个电厂烟囱高210米,为二级防雷,请教被保护物高34米时的保护半径是多少?先谢了!
有个100米高的楼,按二类防雷,滚球半径为45米,按滚球法要求,与球相切的地方只能是地面和接闪器,那么岂不是除了大楼的屋顶外两个侧面45米以上也需要做避雷带了?而实际工程没有这个做法,滚球法怎么解释呢?这个与“防侧击雷”做法有什么不同?
规范6.2.1的第2条提到滚球半径对应的雷电流,我根据规范推测:第一类防雷建筑滚球半径30m对应的雷电流200kA;第二类防雷建筑物滚球半径45m对应的雷电流150kA;第三类防雷建筑物滚球半径60m对应的雷电流100kA;请问是不是这样?还有我认为实际的雷电流不会正好200kA或者150kA,那么如果雷电流是50kA那么他对应的滚球半径是不是要大于60m?还有就是滚球半径30m的雷,是不是真的是一团直径30m的东西?
公元前3世纪,历山大学者埃拉托色尼首先应用几何学中圆周上一段弧长S、对应的圆周角△φ同圆半径R的关系,估算了地球半径的长度。 他发现在埃及色尼城夏至正午时,阳光直射井底,而同一时刻在亚历山大城太阳向南偏7.2°。由此得出亚历山大与色尼纬度相差△φ=7.2°。利用当时经商驼队行走的时间估计两地的距离S约5000斯塔第(1斯塔第相当157.5米),按式 R=S/△φ 计算得地球半径R约6300公里。在当时条件下算得这个数是相当不简单的。这和后来用先进仪器设备测量出的数据相差不是很大。埃拉托色尼的功绩在于首创子午圈弧度测量方法并且最早以估测结果证实“地圆说”。
在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
有一工程为地基为沙场处理后的干卵石,深度大约在15~20米,现要采用旋喷桩进行处理,加强地基承载力!请问怎么处理!谢谢大家
请问比如设计高层是从楼层总配电箱到各个分配电箱又供电半径要求吗“低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米。”这里的供电半径200米左右,是指从变电所到以上说的楼层总配电箱的距离;还是到各个分配电箱的距离
刚才看了一个朋友供电半径的问题,也翻阅了很多资料。我不知道是不是有规范说供电半径不大于0.5KM。我看到我们单位的投标书上都是500米设置变压器的。但是我们实际的施工中没有一处是不大于500米的。最近准备放一处1500的低压电缆。另外想请教高手指点,在我们实际的施工当中 一台变压器的供电半径为多少米才最经济。。可能这个问题比较笼统。我举个例子。我的施工半径是1000米,我是在500米的位置设置1个变压器,经济呢。还是直接放1000米的电缆经济。考虑到线损我们以630的变压器为例,一台变压器损耗每个月是2000多度电,如果超过500米的用电半径线损就比较严重了。我知道如果我们施工工期是1个月的话,当然是使用低压电缆划算。我想知道工期为多少的时候使用不同的设置回最经济。期待高手指点[ 本帖最后由 yihongzhi01 于 2010-6-18 2
飞扬,天正用bhbj命令显示喷头保护半径的时候,显示的圆在0层上,不方便,能不能做个修改,把这个保护半径的圆能不能改在和喷头一个层上,因为有的时候画图的时候,会把其他层锁定,保护半径圆在其它层上不利于删除操作
我在画喷淋布置图时,先看看喷淋的保护半径,在菜单中找到保护半径命令操作,结果还是显示不出来,不知道为什么?我用的是天正给排水8.5
室内消火栓保护半径资料整理上会儿,我发帖子讨论了消火栓动压静压的问题;但是问题接踵而来啊。 我大四那会儿,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50094-2014)刚好颁布。同时在大四下也才刚接触建筑给排水,对于基本没怎么看过专业书籍的小白,几乎不懂各种参数是怎么来的。比如消火栓的保护半径,也不知道到改取多少,只知道要是消防系统设计出问题了,就要吃官司了。幸亏有天正给排水,给我们省了好多问题。天正给排水给了设立了消火栓的保护半径。最大似乎为29.29m。所以毕设就按照这个设计。聪明如我,嘿嘿,怎么也不会超半径。对了,距离还是行走距离。但现在真正的搞设计了,不能直接抄了。要是人家问起来,怎么装X。好
根据规范要求 10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保护半径(m); k3 —— 消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9; Ld —— 消防水带长度(m); Ls —— 水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m); Sk —— 水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第 2款的规定取值
双杆避雷,中间形成的弧线半径为什么不是以滚球半径为圆的弧线?而是下图中黄色的弧线?
求助这图的55半径怎么画?
对于一个喷头而言:K定,压力定,喷头出水流量已经定了,,如果取不同的喷水强度,喷头圆保护半径就随之变化,该如何理解这种变化?认为说变就变?逻辑上不通
《给排水设计手册》和《技术措施》关于消火栓的保护半径的计算采用的公式为:R=kL+0.71Sk,其中L为水带的长度,Sk为水枪的充实水柱。可是这里关于充实水柱的计算又再次给了一个公式:(H1-H2)/Sina,这里如果采用3.6米的层高其充实水柱为:2.6*1.414,很小,规范要求的充实水柱不小于10米,流量不小于5L/s如果按照这样的原则的话,前面保护半径的计算公式的保护半径采用的充实水柱要采用多少????本人觉得:可能要用小的数值,因为这里有一个重力作用,如果采用10,加大了保护半径不是很安全,同时在重力作用下只有在45度的时候他的射程和高度才是最远的不知道对不对请大家讨论!!!这样计算的保护半径要差4米左右
消火栓的保护半径,一般做到多大?我们一般是25M,各位大侠你们做是计算还是就是考虑一个习惯半径。一般是多大,最大能多大?