母线保护和发变组保护讲义
母线保护装置是正确迅速切除母线故障的重要设施,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害.母线倒闸操作是电力系统最常见也是最典型的操作,因其连接元件多,操作工作量大,对运行人员的综合操作技能也提出了较高的要求.基于一次设备的客观实在性,运行人员对一次设备误操作所带来的危害都有一个直接的较全面的感性认识.但对母线差动保护在倒闸操作过程中进行的一些切换、投退操作则往往认识模糊.
现有一改造项目,需在一个220kV变电站(220/35)35kV母线上加装母差保护功能。原35kV母线几条开关柜支路装设CT如下:电力进线柜600/1,0.2,0.2S,5P20(过流和速断保护),额定电流450A;站用变柜50-75/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),计量测量使用50/1抽头,保护使用75/1抽头,额定电流13A。打算将CT更换,电力进线改为四卷600/1,0.2,0.2S,5P20(过流和速断保护),5P20(母差)。现在问题是站用变的CT不好改,将情况说明下:a. 如果改为50-600/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),5P20(母差保护),计量测量使用50/1抽头,保护使用600/1抽头,没有这种互感器;b. 如果改为三支50/1,0.2,0.2S,三支600/1,5P20,5P20,六支CT开关柜又装不下,电缆沟也没空间装。c. 如果全部改为600/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),5P20(母差保护),牺牲掉计量测量精度(因为不考核),可是过流保护好像又会出问题,保护用的是南瑞9611CS
随着电气化铁路的快速发展,铁路供电系统为了确保电力机车的安全、稳定运行。对于铁路牵引供电系统的安全性与稳定性具有严格的要求,必须保证供电的不间断与稳定性。然而在铁路供电系统中,中低压母线绝缘子老化、断路器/隔离开关的机械磨损和变压器进出线中绝缘子套管发生的闪络、运行人员的误操作,以及小动物、灰尘、温度、湿度、腐蚀等因素,均可导致母线与变压器、开关柜等一次主要设备发生相间短路故障;由于其内部相间或其他短路所产生的故障电流在释放过程中会产生具有巨大能量的电弧光,而电弧光发生时造成的气体压力波会使柜体变形、破碎。同时电弧产生的高温还可以使铜排气化,发生爆炸,且产生的高热会损坏柜内的其他电力设备,使柜内设备燃烧,产生大量的有毒有害气体及污渍,使设备绝缘阻值为零,使故
1 问题提出 母线故障,母差保护动作,110kV线路断路器跳开后,有时会出现重合现象。2 接线形式 现行母线保护装置,在母差保护出口
母线保护仍然需要满足速动性和选择性要求的,母线差动保护都是按电流差动保护原理构成。因为母线我们仍然是可以看成一个集中参数布置的,他是在这个区域里面,距离都是很近的,几百米,所以我们取他的电流从距离上来说是不远的,不像一样输电线几百公里,这介他是比较容易的,一般来说,电流差动保护原理还是非常简单和实用可靠的,一般的我们还是用电流差动保护原理来构成母线差动保护,母线差动保护原理我们一般可以分成两类: 全电流差动保护。全电流差动保护就是电流全部差动了,前面我们在变压器保护、发电机保护、线路保护以经讲过了。 电流相位差动保护。这个我们在输电线路的电流相位差动保护也讲过了 在输电线路我们使用差动保护的时候他的矛盾是远端的电流怎么样给他取过来,在变压器差动保护的时候虽然他的两端的距离很近,但他不是一个电压等级、它的互感器型号不至,其二,他是通过一个铁磁元件,这中间
A.6 220kV母线保护二次回路图集
微机型母线保护检验规程
发电机保护第一节 基本概念一 发电机发电机的作用是将汽轮机或水轮机输出的机械能变换成电能。1 主要构成发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称作为气隙。极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1所示。在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中设置有定子绕组。每台发电机的定子绕组为三相对称式绕组,如图1中的a-x、b-y、c-z所示。所谓三相对称绕组是指三个绕组(即a-x、b-y、c-z)的匝数相等,其空间分布相对位置相距1200。在定子铁芯的上槽与下槽之间设置有屏蔽层。在转子铁芯上也有槽,槽内设置有转子绕组(如图1中的W-j所示)。 图1 三相同步交流发电机结构示意图为提高发电机的单机容量及降低铁芯及绕组的温度,各种发电机均设置有冷却系统。小型发电机一般采用空气冷却方式,也有采用氢冷式;对于大型汽轮发电机,通常采用水内冷及氢冷方式。2 作用原理在转子绕组中(图1中的W-j)通入直流,产生一
我单位新建的一个220KV变电站,220KV母线保护是采用的双重化配置,两套装置分别是RCS-915和BP-2B,这两套装置RCS-915是以一母为正极性,BP-2B是以二母为正极性想了解下这样的配置有什么道理吗?哪位朋友有RCS-915和BP-2B的说明书,能否发一下,谢谢了
现在有一个10KV配电室,两路电源进线,采用单母线分段,正常情况下母联是分开的,各段带3的复合!检修或故障时才合母联柜,想问一下,母联柜一般都需要什么保护?我现在只给计算了过流保护!
220kV、110kV、35kV母线保护调试总结
想请教一下,开关柜保护屏的屏顶小母线对其绝缘有没有规定和要求,要不要加上绝缘套,看,很多保护屏的屏顶小母线都是裸的紫铜棒,没有加装绝缘套和防尘罩
RCS-915GS 母线微机保护通讯说明
110kV母线的金属铠甲接地,母线两端有CT用于差动保护。在母线上的两CT间出现母线芯与铠甲放电,这时由于CT采集不到电流信号导致差动保护,后备保护都拒动。这时该怎样才能实现对母线的保护?