混凝土塌落度法测定视频
业主对地面面层的细石混凝土,提出新要求:不含粉煤灰,水灰比≤0.48,塌落度140±20mm。大家觉得能做到吗,有相关规范吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-22 09:37 编辑 今天浇筑地下室顶板混凝土C35泵送的,塌落度160~180,实测175,业主说塌落度太高,要求减低到140-160,自己才发现对这方面都不懂,晚上查阅规范和网上搜索,找到一些信息,和大家分享下: 1、JGJ/T10-2011P5:规定了塌落度与泵送高度的关系,50m以内,不宜超出100~140;100m以内,不宜超出150~180。【看了这一点,貌似是我们错了】 2、GB50666-2011P110:混凝土塌落度40以内,允许偏差±10,混凝土塌落度50~90,允许偏差±20,混凝土塌落度大于100,允许偏差±30。【这条不能说明什么】 3、GB50164-2011P8:3.1.3、混凝土塌落度应在满足施工要求的前提下,尽量采用较小的塌落度,泵送混凝土塌落度设计值不宜大于180mm。【看了这一点,我们没错,但是带上第一点,我们还是错了】
掺减水剂混凝土坍落度损失很快,极大影响了混凝土的应用及性能,尤其是近年来商品混凝土行业的蓬勃发展,这个问题就是显得更加突出了。
框架结构,45度坡屋面,混凝土的塌落度应控制在哪个范围?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 18:25 编辑 ]
昨晚做塔吊基础,报混凝土时,所报的塌落度是160到180的,第一车的混凝土还行,可是从第二车的混凝土就开始出现了,石子占了9成,毫无流动性,一看单子,塌落度是70到90的,后来联系了混凝土的公司的总工程师,他的解决办法是往里面只加了水,调和了一下,后几车都是这么干的,捣振的时间的很长,不知会不会出现内部蜂窝等一些大问题,忘了说了混凝土强度是C40的,后期可有什么补救措施?
现场发现地下连续墙混凝土浇筑时,塌落度有时160,有时220、230。正常水下混凝土一般都是180~220mm,像这种情况下,一般也很少要求混凝土厂家退场的,市区里浇筑怕等时间不好。所以像这种情况的塌落度有时大、有时小对连续墙施工究竟有什么影响,比如说,塌落度小会造成堵管,大的会产生离析。会不会日后造成连续墙的渗漏水。
C25的混凝土,设计塌落度为150±30mm,施工塌落度为120±30mm,请问一般工地上实测塌落度为多少的啊?泵车送砼的。
该题网友争论较多,刚刚百度查了一下塌落度损失的影响因素,通过文库资料显示,该题应该选B(高温环境),而不是有些网友给出的“C 早强水泥”
本工程采用旋挖机钻孔,本工程粘性土土质较好,设计也采用旋挖机干作业成孔。设计对砼没有注明砼是否是水下混凝土,也未对塌落度有任何要求。我们常规水钻孔灌注桩属于水下混凝土一般采用塌落度为180~220,施工单位对这个干作业成孔也采用了水下混凝土的塌落度,控制在180~200mm。对此想请教各位,对于干作业成孔灌注桩的砼是否采用水下混凝土或其它什么要求,最好有规范要求。
本人在工地上实习 高层建筑 这边送过来的商品混凝土坍落度在200-230mm 我个人感觉这个违背了理论知识 我记得一般下混凝土坍落度不允许超过180mm 而且混凝土配合比坍落度>200mm的应视为不合格 请问各位前辈 我们工地上的混凝土有问题么 ?
昨天我的同事同我讲要买快200包325的水泥,沙若干车,石子若干车,为何我算出来,远远大于26个立方,各位朋友,这个东西到底应该如何计算呀,能否说明一下,谢谢了.