一级消防学习方法步骤 2015年一级消防考试刚结束。大家都开始准备16年的消防学习。15年消防的考试难度出乎意料。我作为2014年通过一级市政和参加2015年一级消防两种执业资格考试的亲历者,两相比较,消防的知识量和考试难度是市政的三倍。
消防应急预案演练记录.doc
知识点:高压消防给水系统
各位相互学习,有不妥之处,请指出。大型地下商业建筑消防学习总结大型地下商业建筑消防学习总结2010.04.13:1. 高层建筑主体投影线以下范围可认为是高层建筑地下室,投影线以外的地下室,应执行《建筑设计防火规范》有关地下室的内容;2. 《高规》5.1.2及《建规》5.1.13规定,在规定条件下,地下商业建筑的营业厅每个防火分区最大允许建筑面积可增加到2000m2;(当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的有关规定时),因此确定地下商业建筑每个防火分区的建筑面积控制在2000㎡,最好不好超过2200㎡(10%);4 应设置防烟与排烟设施;5 当地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔:1)下沉式广场等室外开敞空间。该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散;2)防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间
(一)消火栓给水系统验收的重点:1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常
消防设施是现代建筑必须设置和具备的,消防工程中涉及到的材料和设备也比较多,常用的总结如下。· 镀锌水管铁质水管的表面电镀金属锌,增强耐腐蚀能力。 镀锌管
消防设施是现代建筑必须设置和具备的,消防工程中涉及到的材料和设备也比较多,常用的总结如下。 · 镀锌水管
该装置火灾危险性为乙类,占地面积60*165m,分为±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m层布置设备设施,土建结构为砼框架敞开。消防执行以下标准:1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008,2018版3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20054、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014单体内消防设计内容主要包括装置半固定式消防竖管给水系统及灭火器设计。竖管连接方式一般为:
一、火灾探测器 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m,且探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2
一路消防供水和两路消防供水总结
高层消防水池:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水注:当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。低于24米建筑:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防时补水量注:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s。当满足以上两点时,消防水池可不包括室外消防用水量。消防水池补水=0.1*0.1*2.2*3.14/4*3600=60m3以上不包括可以从市政直接吸水。
随着《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)的更新及新《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《自喷规范》)的出台,对高层建筑消防给排水设计的要求也日趋严格。结合了自己在高层消防给排水设计的经验,以及在设计复核、审查中所遇到的一些问题进行小结,希望能给同行提供一定的参考与借鉴。《高规》规定“同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱达到被保护范围内的任何部位
为保证建筑工程设计审核和竣工验收合格通过,建设单位应当从施工图设计阶段、审报阶段、施工阶段以及竣工验收阶段进行控制。 1、消防设计 合理地对建筑物进行消防设计,不仅可以提高建筑物自身防火和抵御火灾的能力,而且可以提高建审的工作效率,节省大量的人力物力。笔者
非常感谢大家对每周问题总结贴的支持,小编心里是非常高兴的,大家喜欢就代表我的心血并没有白费,鉴于一网友的要求,说希望我分享一点消防水池的设置,但是说起来忏愧呀,小编我没那么大的知识量,没那个技术,所以,还是老样子,我就用之前前辈们的经验做出来给大家分享分享,如有不足之处,多多包含。同时希望以后大家可以提出
(一)消火栓给水系统验收的重点:1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。
1、消火栓栓口中心距地面应为1.1m,且每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm。 这里的允许偏差值不是说一个消火栓口与另外一个消火栓口的竖向位置偏差,这里是指栓口中心线高度的偏差值,当设置位置高度确实有困难无法满足设置高度为1.1m的要求时,允许这个高度有偏差,其偏差值为±20mm。