首页 课程 资料 论坛
  • 【请教】变频器恒压供水的问题

    【请教】变频器恒压供水的问题

    3个110KW的水泵,我现在的想法是,用一个变频器,如果用水量少的情况下启动一台泵即可达到要求的水压,就启动1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍达不到要求的水压时,把1#泵切工频,用变频器启动2#泵,水压仍达不到,2#切工频,用变频器启动3#泵。用水量少的时候,3#泵频率降为0,则停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的话仍重复以上操作。这样的控制有必要用PLC不?譬如1#泵变频运行频率在50的时候仍然达不到要求的水压,提醒操作人员是否要启动2#泵。操作人员先去操作1#泵切工频,然后再用变频器启动2#泵,我想这样:1、先停变频器,定时0.5S2、0.5S后如果变频器运行反馈消失,就断开1KM2,定时0.5S3、0.5S后如果1KM2断开,就闭合1KM1以上3个步骤按一个按钮即可自动完成。然后启动2#泵,也是按一个按钮,自动完成下面的步骤:1、闭合2KM2,定时0.5S2、0.5S后,2KM2有反馈,启动变频器。MM430自带有PID调节功能。设定值怎么给变频器呢?用个触摸屏

  • 管道恒压供水用变频器怎么接线呀?

    管道恒压供水用变频器怎么接线呀?

    管道恒压供水用远传压力表控制变频器怎么接线呀?他的工作原理是什么呀?先谢谢大哥哥大姐姐们了.

  • 关于变频器恒压供水的奇怪问题

    问,我做一个恒压供水变频系统,现在的情况是这样,当我设定压力比实际压力大的时候,变频器会慢慢上升一直将实际压力打到设定压力的值,但之后变频器会保持一个频率继续运转.请问这正常吗?不正常问题出在那里? 期待解答

  • 请教大家变频器恒压供水的控制问题

    大家好!我们单位有一台5KW的自来水供水泵,现想有一个7.5KW变频器控制,如果用压力变送器直接接到变频器。中间不用PID控制器是否可以进行恒压控制。变频器是富士G11S。如果可以的话,变频器要怎么设置?

  • 变频器在恒压供水中的应用

    变频器在恒压供水系统中的应用2008/11/14/09:53 来源:慧聪食品工业网 作者:陈志淋 1.引言 长期以来传统的区域、楼宇供水系统都是由市政管网经过二次加压和水塔或天面水池来满足用户对供水压力的要求。在这种供水系统中加压泵通常是用最不利用水点的水压要求来确定相应的扬程设计,然后泵组根据流量变化情况来选配,并确定水泵的运行方式。由于小区用水有着季节和时段的明显变化,日常供水运行控制就常采用水泵的运行方式调整加上出口阀开度调节供水的水量水压,大量能量消耗在出口阀而浪费,而且存在着水池“二次污染”的问题。 变频调速技术在给水泵站的应用,成功地解决了能耗和污染的两大难题。在实际运行中小区变频恒压供水技术比传统的加压供水系统还有水压稳定、维护运行成本低等明显优势。 2.变频恒压供水的基本原理 变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,经变频器的内置PID调节器运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行

  • 变频恒压供水是如何节能的?

    根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压

  • 西门子变频器M430恒压供水

    图纸简介: 本图纸包括变频器原理图,安装图和开孔图,希望能帮助大家 投稿网友: xiandan1989 上传时间: 2013-09-09

  • 专用变频器在恒压供水中的应用

    专用变频器在恒压供水装置中的应用 1、回顾 一般规定城市管网的水压只保证6层以下楼房的用水,其余上部各层均须 “提升”水压才能满足用水要求。以前大多采用传统的水塔、高位水箱,或气压罐式增压设备,但它们都必须由水泵以高出实际用水高度的压力来“提升”水量,其结果增大了水泵的轴功率和能量损耗。 自从通用变频器问世以来,变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。变频调速恒压供水设备以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,使我国供水行业的技术装备水平从90年代初开始经历了一次飞跃。恒压供水调速系统实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今最先进、合理的节能型供水系统。在实际应用中得到了很大的发展。随着电力电子技术的飞速发展,变频器的功能也越来越强。充分利用变频器内置

  • 变频器恒压供水控制的几个问题

    1、系统压力不稳,容易振荡?答:系统压力不稳,可能有以下几种原因:A、压力传感器采集系统压力的位置有问题,压力采集点选取得离水泵出水口太近,管路压力受出水速度影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。B、另外,如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。因为,空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度斯压力的变化而变化,水泵出水和通过气体传递压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。C、控制器和变频器的加减速时间与水泵电机功率不相符。一般情况下,功率越大,其加减速时间也就越长。此项参数用户可多选几个数据进行试验。比如,15KW一般为10至20秒之间。2、小泵起停过于频繁?答:系统之中,控制器的参数中的第11项参数,即小泵停止压力误差过小。

  • 恒压供水变频器参数设置问题

    三台水泵联动,带触摸屏和PLC,具体运行参数如何设置才能更加科学合理? 简单数据:供水泵功率3*18.5KW,一台变频器、一台PLC,面板触摸屏。看电源进线总开关容量是125A,交流接触器触头容量40A,供水高度80米。设备配置是否合理?

  • 变频器,恒压供水设备,www.cfbpq.com

    变频器,恒压供水设备,www.cfbpq.com变频器,恒压供水设备,www.cfbpq.com变频器,恒压供水设备,www.cfbpq.com变频器,恒压供水设备,www.cfbpq.com变频器,恒压供水设备,www.cfbpq.com

  • 变频恒压供水的管道震动

    我医院是采用变频恒压供水,主楼是16层,分三个区,高区设定压力为0.8MPa,变频器的频率在44点几赫兹时,管道震动很厉害,为减少震动,我把变频器的设定在最高42Hz,效果稍微好一点,但压力只能保证在0.73MPa.有一点我想请教一下,压力传感器的位置应放在什么位置,我有在别处看,压力传感器应放在管网的最末段,这样压力是最稳定,压力传感器传送给PLC的信号也是最准确的,我们现在的传感器是放在温压罐的旁边,即变频泵的出水口处,请问那为大哥知道,管道震动是不是和这个有关系.

  • 无负压变频恒压供水实例:

    无负压变频恒压供水实例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743

  • 请教关于变频恒压供水的困惑

    大家都知道,变频供水是通过改变电机电源电压的频率来改变水泵叶轮转速,从而改变水泵流量。但是,根据相似定理,流量与转速成正比,扬程与转速的二次方成正比,转速变小了,流量也跟着变小了,但扬程也跟着变小了,而且小很多,而且如果转速改变太大,扬程都不够所需要的水头了,这还怎么恒压呢?这个问题一直困扰着小弟,请高手指点。

  • 变频恒压供水的控制问题

    市政工程,某水泵机组利用出水管道的压力作为恒压控制反馈信号,进行变频改造。现已有压力传感器安装于室外井内,压力信号传送到室内仪表屏,通过数显表显示。现拟利用此数显表输出的4到20mA信号作为压力反馈信号参与闭环控制,然后利用此数显表的开关量输出接点(常开),作为压力超高时的停机报警信号,这么控制是否可取?主要担心的问题是:1、压力控制信号和停机报警出自同一块仪表,2、另一个问题就是停机信号为常开,是否可以?我记得这种类型的接点要取常闭的,好像叫“本安型”接线。请问如果考虑以上两个问题,本改造方案有无违反规程规定之处,或者有被业内通常经验所禁止的地方?

  • 变频器恒压供水怎样实现睡眠?遇到困惑求助

    桂林理工大学建筑工地,装了台恒压供水,条件是一台泵一台变频器实现工频变频转换,由于工地用水频繁,为了进入睡眠状态测试,就装了个总出水开关,但关掉出水一时进入不了睡眠,反馈值随设定值变,比如设定6公斤,反馈值就在5.99根本进不了睡眠,设定5公斤,反馈就在4.99波动,总进不了水面,之前在桂林日报社施工工地也装过一台,好像又能正常,我是桂林精诚电气http://www.glbpq.com 变频器是富凌的ZD300

  • 变频器与PLC在恒压供水中的成功应用

    1. 引言 随着变频调速技术和可编程控制器的飞速发展,以及其应用面广、功能强大、使用方便,已经成为当代工业自动化的主要装置之一,在工业生产领域得到广泛使用,在其它领域(如民用和家庭自动化)的应用也得到了迅速的发展。 由于变频调速技术和可编程程序控制器的应用灵活方便,在恒压供水系统中亦得到广泛的应用。采用PLC作为中心控制单元,利用变频器与PID结合,根据系统状态可快速调整供水系统的工作压力,达到恒压供水的目的,提高了系统的工作稳定性,得到了良好的控制效果以及明显的节能效果。 2、系统结构 变频恒压供水系统原理如图一;它主要有PLC、变频器、压力变送器、液位传感器、动力及控制线路以及泵组组成。用户通过控制柜面板上的指示灯和按钮、转换开关来了解和控制系统的运行。通过安装在出水管网上的压力变送器,把出口压力信号变成4~20mA标准信号送入变频器内置的PID调节器,经 PID运算与给定压力参数进行比较,得到4~20mA参数,4~20mA信号送至变频器。控制系统由变频器控制水泵的转速以调节供水量,根据用水量的不同,变频器调节水泵的转速不同、工作频率

  • ABB变频器在恒压供水控制系统的应用

    一、变频恒压供水系统的构成及原理 变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,经变频器的内置PID调节器运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。 系统工作原理间图如下所示。假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC和一个压力变送器及若干辅助部件构成。各部分功能如下:安装于供水管道上的压力变送器将管网压力转换成1—5伏的电信号;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC用于逻辑切换。 此外,上述系统还配备了外围辅助电路,以保障自动控制系统出现故障时可通过人工调节方式维持系统运行,保证连续生产。 二、设备选型说明 变频恒压供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。 1. 供水系统选用原则 (1)蓄水池容量应大于每小时最大

  • DRS变频器恒压供水原理图.rar

    DRS变频器恒压供水原理图

点击加载更多

恒压供水变频器

恒压供水变频器专题,为您提供恒压供水变频器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与恒压供水变频器 相关的专业交流讨论,更多恒压供水变频器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

恒压供水

恒压供水设备