零序电流互感器在电力系统中具有诸多安装优势。首先,它能够准确检测零序电流。对于接地故障的监测和保护起到关键作用,及时发现潜在的安全隐患,保障系统的稳定运行。其次,安装灵活方便。可以根据不同的电力设备和布局进行合理安装,适应性强。再者,精度高。能够精确测量零序电流的大小和方向,为故障判断和保护装置的动作提供可靠依据。此外,零序电流互感器具有良好的可靠性和稳定性。在长期运行中,能够持续有效地工作,减少因设备故障带来的停电风险。它还能提高电力系统的自动化水平,配合继电保护装置实现快速故障切除,提升系统的安全性和供电质量。
电流互感器的作用1、将很大的一次电流转变为标准的5安培;2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流;3、对一次设备和二次设备进行隔离。但一般在住宅配电箱内只将电流互感器串联在电路中,二次测缺什么也不接,请教大家是怎么回事?
请问互感器可以倾斜安装吗? 原因呢?谢谢
1.按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。 2.二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2。 3.电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。 4.盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。 5.电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性 6.二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。 7.二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。 8.电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。电压回路应有熔断器保护。
低压屏中,计量和保护用的互感器是装在断路器与隔离开关的后面还是装在断路器与隔离开关的前面 ?
(1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况: ①将电流互感器安装在金属构架上。电工之家 ② 在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。电流互感器一般均安装于离地面有一定高度之处,安装时由于电流互感器本身较重,所以向上吊运时,应特别注意防止瓷瓶损坏。 ③安装时,三个电流互感器的中心应在同一平面上,各互感器的间隔应一致,最后应把电流互感器底座良好接地。(2)电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时极性符号不能弄错。在实际工作中,由于条件所限,也有采用将电流互感器各相一、二次端钮完全反接,这也是可以的。 (3)三相电路中
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
如题,10kV进线需要采集零序互感器。A/B/C相各采用3根单芯电缆,共9根,这时如何安装零序互感器?
在计量中,人们对电能表、互感器的校验和测试十分重视,但往往忽视计量接线的一些细节问题,这些细节问题会影响表计计量准确性,不容忽视。 接线端子的接线工艺:电能表、电流互感器的接线端子处垫片、紧固螺丝等连接部位在受潮锈蚀、松动时容易接触不良,造成接触电阻增大。 二次导线选择不当:通过互感器与电能表相连的二次导线按要求应该选用单股硬铜线,但有人虽然选用了铜线,为了接线方便却选用软铜线,其实软铜线在接线处压紧螺栓的压力下容易产生断股,使导线有效截面积变小,从而加大回路电阻,造成计量误差增加;另外,当采用高压计量时,电流互感器、电压互感器的二次引线截面积和长度也会造成影响,因为导线的截面积大小和导线长短与回路电阻有直接关系,如果采用单股硬铜线截面积小或者导线长度太长。都会增大损耗,影响计量准确。 二次导线获取电压位置没有采取相应措施:在农村配电变压器低压计量装置的电压
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。10 kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 1、安装存在的问题 (1) 零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支
10 kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 1 安装存在的问题 (1) 零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2) 电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感
我们是做箱式变电站的,在包头这边。之前我们的零序互感器的安装位置一直用的是方案一。但东胜那边的供电局要求我们按方案二中的位置安装,说是他们经过实验方案一中的安装位置,零序保护不可靠!我一直都没想明白方案二中的安装位置比方案一中的更可靠,更合理,请高人指点!再有一点互感器的P1、P2的方向是向变压器还是向接地端!