开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
为什么要消除开关柜凝露?当前,高压开关柜的结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求相对较高。由于制造、运行环境等原因,现有开关柜多采用底板开通风口,后板和顶板密封的设计,加上运行条件差,电缆沟内部积水严重而且通风不畅,特别是在相对湿度较大的沿海省份,温度较高时水汽会上升至母线室而无法排出。开关柜产生凝露会导致内部绝缘性能下降,各类绝缘缺陷会逐渐发展为击穿,酿成事故,对区域电力系统的稳定性有重要影响。因此,解决开关柜凝露对开关柜安全运行及电网稳定十分重要。 开关柜长期在潮湿环境中运行,气
在工作中,经常会遇到开关柜的宽度与深度的说法,可是不同的人说的不一样。有的说是开关柜操作面方向为宽度,有的说是开关柜操作面方向为深度。有点糊了,请问大家,有没有个明确的说法?到底是怎么定义开关柜的宽度与深度?
新上10KV开关柜,两电源进线,连个电源均是由同一个10KV配电室母线经电抗器、开接入,新上10KV开关柜进线柜为刀闸,将两电源送电,将其中一个刀闸拉出在10KV开关柜刀闸柜内上下插头进行核相,核相用10KV核相仪在一次核相,核相时核相仪指示三相均错误,请高手指点下到底是什么原因,是不是核相仪坏了
SF6负荷开关柜,中置柜,环网箱,箱变 这些东西太复杂了!我都搞混了,能通俗的解释一下吗?开关柜的种类和特点告诉下?
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
做的是10/0.4的配电10KV高压侧两路电源供电,出线是两台800的变压器。我们这做的高压是不联络的,现在做的别的地方的高压要联络,而且他的是直接进计量柜,然后才是进线总开关柜。现在想问一下10kv侧的母联开关柜要不要整定?要的话怎么整定?能和进线柜一样吗。我们这进线柜出线柜速断过流都是直接按允许负荷的一定倍数整定柜子分别是计量柜、进线柜、出线柜、压变柜、联络柜
前两张是论坛上找到的回答,得出结论:槽钢应该立着放,并且做不到土建预埋。这一张是03D201-4 图集中
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
如题,具体型号是8DH10-PK,8DH10-,8DH10-TR.谁有的话,传份给我,谢谢!qhuanli@163.com
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
最近我学习低压配电的时候,对低压抽出式开关柜不很明白,想请教各位~~~~~我看到有的一个柜子就2个回路,有的有8个回路,这低压抽出式开关柜一个柜子最多可以做几个回路呢?可是根据每个回路占用的抽屉的高度来算啊?
开关柜的安装和运行维护比较实用
一直以来,感觉高压大电流断路器柜的温升是个很难处理的问题。请行业上的朋友一起来讨论一下。
手上有一配电工程,两台变压器,一台:S9-3150KVA,35/0.4KV,要求有低压进线总开关柜;另一台:S9-5000KVA,35/0.4KV,要求有低压进线总开关柜.两台变压器并列运行,低压部分总开关柜和总汇流母排应该怎样配置.请高手们不吝赐教.
问题一、计量柜与进线柜可否合为一面柜子?问题二、若计量柜与进线柜均设,谁应在前谁应在后?问题三、计量柜还用开关控制吗?问题四、PT柜有无设的必要?麻烦给解答下!先谢谢啦
最近由于有些客户需要.我们要去做凝露试验, 但是我们没有这方面试验的经验,不知那位同仁能否指点一下:中国目前有哪些实验室能做这个试验:这个试验要注意那些事项:有没有相关的其它标准,除了DL/T539-93:谢谢啦
请教各位,IP41的开关柜顶盖如何制作,如何解决拼柜间滴水的问题