美国西雅图SR99阿拉斯加公路隧道完工后将会成为世界上最大直径的软土盾构法隧道,它将取代一条建于20世纪50年代的西雅图沿海双层高架公路,并减轻城市交通混乱及卡车行驶绕行的问题,它还能通过改建超过3.5公顷的新公用开放空间和海滨公园改善环境。文章主要论述该隧道施工遇到的技术挑战、创新方案、施工难题,以及为确保工程顺利完成的管理策略。 1、前言 华盛顿州交通运输部(WSDOT)与西雅图市、金县、西雅图港、联邦公路管理局在西雅图市中心地下协力打造一条巨大的、史无前例的单管双层隧道以取代SR99阿拉斯加高架公路。原高架公路始建于20世纪50年代,是一条沿着西雅图市中心海滨行使的双层公路,现已接近其使用年限。该高架公路既不美观,又易产生噪音及振动并污染空气,还将海滨与市民游客隔离。该高架公路还曾一度在2001年的尼斯阔利地震中受损,且现在仍易受地震影响而受损。取而代之的隧道采用单管双层隧道方案以减轻城市交通混乱
想请教大家,在用staad计算时,只要用SSDD载荷向导中加入了地震载荷,分析时就会出现*ERROR* NO UNSUPPORTED MASSES ENTERED - CHECK DENSITIES?谢谢大家啦!!![ 本帖最后由 jeason12011201 于 2012-8-1 16:00 编辑 ]
收录于话题
相信有很多新手可能跟我一样很长一段时间搞不清楚什么时候考虑双向地震,什么时候考虑偶然偏心,近来我查阅资料和请教前辈,得出一些结论,若有不当,还请论坛高手指出。抗规5.5.1.3规定,对于质量和刚度明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响,关于什么算是质量和刚度明显不对称,全国民用建筑工程技术措施2009混凝土结构(2012年版)第2.3.2规定,对于质量和刚度分布明显不对称、不均匀的结构,及不考虑偶然偏心影响时位移比大于等于1.3时,应补充计算双向地震作用下的扭转影响,但双向水平地震和偶然偏心不需要同时组合。如果考虑了双向地震,计算承载力时应取考虑双向地震和考虑偶然偏心二者较大值。验算最大位移角限制的时候不需要考虑偶然偏心。
<<高层砼技术规程>>第3.2.2条:8度 9度的高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用请问大跨度和长悬臂有确切数值吗
七层的小房,无地下室,7度区,用pkpm的0508版做。2、3层的梁配筋计算大得离谱,而越往上,配筋小得很快,而3~7层都一样的截面和荷重,2层与3~7层也差不多。后来发现把7度区改为6度区后,2、3层梁的配筋小90%,证明是地震力使然,但实际上七度区的三级框架结构,不可能有如此大的地震作用。请高手指点为盼!!!计算模型如下:
小弟还想麻烦一下各位大哥能否帮忙看看这个模型的地震荷载怎么加,望您指点。。。STAAD SPACE DXF 文嫁导人 方僚1.DXFSTART JOB INFORMATIONENGINEER DATE 06-Jan-09END JOB INFORMATIONINPUT WIDTH 79UNIT MMS KNJOINT COORDINATES1 124201 0 700598; 2 127165 0 701064; 3 124020 0 702213; 4 127012 0 702419;5 123979 0 703837; 6 126978 0 703781; 7 124080 0 705459; 8 127063 0 705142;9 124322 0 707066; 10 127267 0 706490; 11 124704 0 708646; 12 127586 0 707815;13 125221 0 710186; 14 128021 0 709108; 15 125
设计地震分为第一组,第二组,第三组相当与以前的近震,中远震,远震,应该是近震的破坏力大,相应的地震影响系数就大,而震影响系数与特征周期系数有关,特征周期系数也应该是第一组大于第二组大于第三组吧,可是规范上是第三组的最大,这是怎么回事啊
以前搞的房子,主周期的平动系数都是0.9几,这次搞了一个,平面不怎么规则,第一周期平动系数0.59,算是平动为主吗?请教下 1 1.7262 176.94 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41 2 1.4126 95.67 0.97 ( 0.01+0.96 ) 0.03 3 1.2252 17.31 0.45 ( 0.41+0.04 ) 0.55 4 0.5344 178.03 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49 5 0.3778 110.93 0.86 ( 0.11+0.75 ) 0.14 6 0.3596 39.04 0.62 ( 0.38+0.25 ) 0.38 7 0.2867 178.61 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 8 0.1892 163.06 0.54 ( 0.49+0.05 ) 0.46 9 0.1873 178.24 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 10 0.1748 80.01 0.98 ( 0.03+0.9
1、在按抗规答的二级真题08上11题解答计入了地震力,2、抗规6.4.2及条文说明明确不计地震力,3、砼规11.4.16要计地震力,4、高规7.2.14条不计地震力。请知道的考友解释一下如何确定
最近做个小项目,框架结构,整个模型建好了,计算也过了,柱子配筋率都在1%左右,都不是构造配筋,给总工审图,总工觉得柱子截面比较大,要我把截面改小点,我按照总工意思把截面改小了,结果所有柱子配筋都变小了,我的问题来了,在整个房子荷载什么都不变的情况下,这个房子的受到的地震力变化应该是很小的,也就是说我调小柱子截面,整个房子的地震力是不会减小的,然后总的地震力在按照柱子刚度分配到各个柱子上去,在我所有柱子都变小的前提下,柱子受到的地震力是不会变小的,但是柱子截面变小了,为什么配筋还会变小而不是增大呢,请高手解释下,帮我消除疑惑,谢谢啦。
关于设计地震分组概念问题 书P145 试题4.1.2 我找了一下书上《抗规》条文说明3.2 第八段中有描述: 2001规范将89规范的设计近震、远震改称设计地震分组,可更好体现震级和震中距的影响,......... 再看这个题,该选那个(本书上没给答案)?规范上没找到原话!请大侠指教! [ 本帖最后由 daike1983kk 于 2012-5-6 18:03 编辑 ]
各位前辈大家好!本人现在用PK正在做一个98米左右高的框筒结构的公建,初设阶段!有一些规范上的东西不太明白咨询各位前辈一下!希望前辈们给予帮助!1)高规中9.1.11条文中,框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%,如果小于10%,各层框架部分承担的地震剪力标准值应增大到结构底部总地震剪力标准值15%;且核心筒的地震剪力标准值x增大系数1.1。这条说明在pkpm计算中如何实现?计算中应该注意什么?
1、等效屈服曲率,规范的公式来看,只要截面尺寸和配筋确定,和外力没有关系,就是一定的,而极限屈服曲率和轴力有关,所以,midas的m-fai曲线中,同一截面同样配筋,输入轴力的大小不同,会得到不同的曲线,但曲线的屈服曲率是相同的,只有极限曲率不同?是这样吗?2、地震分析,进入塑性,要进行刚度折减,具体是怎么折减的?有几种说法:(1)计算内力的时候折减,用折减以后的刚度计算内力,然后用这个内力计算位移的时候,还要折减?(2)计算内力的时候不折减,用这个内力计算位移的时候折减?如果是后者,是不是就是在没有刚度折减的模型的计算结果上,乘以一个系数就行了?另外,刚度折减的时候,是只有屈服的单元折减了,还是整个墩都折减了?折减时候用的是自己输入轴力的那个m-fai曲线还是程序自己根据实际屈服位置的单元的轴力对应的m-fai曲线,还是用墩的最大轴力对应的m-fai曲线来折减?3、看结构主要是哪个方向的振动,是看各个方向阵型参与质量,还是看阵型参与向量?
4.1 一般规定 4.1.1 隔震建筑的地震作用应符合下列规定: 1 一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担; 2 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用;
最近正在做一个框架,对偶然偏心和双向地震的选用很迷茫,找了这个资料,感觉还不错!
我个人认为是和设防烈度和场地类别有关。但看规范上的意思是说和刚度与重力也有关系。我有点不明白了。这个是说的基本周期和自振周期有关吗?刚度和重力越大地震力越大。。难道不是一个地区 的地震力一样大吗{:1_105:}。这个问题一直迷糊着。呵呵
自己在网上看到的资料上的意思是说。偶然偏心必须点,但不考虑偶然偏心下的位移角。当结构的质量和刚度明显不对称的时候选取双向地震。但也不考虑双向地震下的位移角。不知道我的理解对不对:)
抗规3.1.2条中,设防6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。条文解释中又明确了主要是抗震构造措施。如何理解,大家做设计时6度区都不考虑地震作用么(钢结构除外)?6度区新增的剪重比调整系数作何理解,不计算地震作用又给出最小剪力系数是何意呢?3.1.2条到底想要传递的是什么想法?